简答题
1 大电流接地系统,电力变压器中性点接地方式有几种? 答:变压器中性点接地的方式有以下三种: (1)中性点直接接地。 (2)经消弧线圈接地。 (3)中性点不接地。
2 试述电力生产的几个主要环节。 答:发电厂、变电所、输电线。
3 二次回路的电路图按任务不同可分为几种?
答:按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。 4 发供电系统由哪些主要设备组成?
答:发供电系统主要设备包括输煤系统、锅炉、汽轮机、发电机、变压器、输电线路和送配电设备系统等。
5 差动放大电路为什么能够减小零点漂移?
答:因为差动放大电路双端输出时,由于电路对称,故而有效地抑制了零点漂移;单端输出时,由于Re的负反馈抑制了零点漂移,所以,差动放大电路能够减少零点漂移。
6 什么是“不对应”原理?。
答:所谓不对应原理是,控制开关的位置与断路器的位置不对应。 7 低频减载的作用是什么?
答:低频减载的作用是,当电力系统有功不足时,低频减载装置自动按频减载,切除次要负荷,以保证系统稳定运行。
8 继电器的一般检查内容是什么? 答:继电器一般检查内容有: (1)外部检查。
(2)内部及机械部分的检查。 (3)绝缘检查。
(4)电压线圈过流电阻的测定。 9 移相电容器过流保护起什么作用? 答:移相电容器过流保护的作用是: (1)发生相间短路时,保护电容器组。 (2)作为电容器内部故障的后备保护。
10 变压器油在多油断路器,少油断路器中各起什么作用?
答:变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用,在少油断路器中仅起灭弧作用。
11 电压互感器有几种接线方式?
答:有三种分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v,接线。 12 发电机手动同期并列应具备哪些条件?
答:发电机并列条件:待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。
13 为什么万用表的电压灵敏度越高(内阻大),测量电压的误差就越小? 答:万用表电压灵敏度的意义是指每测量1V电压对应的仪表内阻,如MF-18型万用表为20000Ω/V。用万用表电压档测量电压时,是与被测对象并联连接,电压灵敏度高,就是该表测量电压时内阻大,分流作用小,对测量的影响就小,
测量结果就准确,反之测量误差就大。所以,万用表的电压灵敏度越高,测量电压的误差就越小。
14 何谓运行中的电气设备?
答:运行中的设备是指全部带有电压或一部分带电及一经操作即带电的电气设备。
15 在带电的保护盘或控制盘上工作时,要采取什么措施?
答:在全部或部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显的标志(如红布帘)隔开,要履行工作票手续和监护制度。 16 继电保护快速切除故障对电力系统有哪些好处? 答:快速切除故障的好处有: (1)提高电力系统的稳定性。
(2)电压恢复快,电动机容易自启动并迅速恢复正常,从而减少对用户的影响。
(3)减轻电气设备的损坏程度,防止故障进一步扩大。 (4)短路点易于去游离,提高重合闸的成功率。 17 什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护? 答:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时
间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时问,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。
反时限过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路1的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。
18 何谓系统的最大、最小运行方式?
答:在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。最大运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。
最小的运行方式是指在上述同样的短路情况下,系统等值阻抗最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。
19 何谓近后备保护?近后备保护的优点是什么?
答:近后备保护就是在同一电气元件上装设A、B两套保护,当保护A拒绝动作时,由保护B动作于跳闸。当断路器拒绝动作时,保护动作后带一定时限作用于该母线上所连接的各路电源的断路器跳闸。
近后备保护的优点是能可靠地起到后备作用,动作迅速,在结构复杂的电网中能够实现选择性的后备作用。
20 什么叫电流速断保护?它有什么特点?
答:按躲过被保护元件外部短路时流过本保护的最大短路电流进行整定,以保证它有选择性地动作的无时限电流保护,称为电流速断保护。
它的特点是:接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长。保护范围受系统运行方式变化的影响较大。
21新安装或二次回路经变动后的变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运?
答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行;带负荷前将差动保护停用;带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方准将差动保护正式投入运行。
22 变压器励磁涌流具有哪些特点?
答:(1)包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。 (2)包含有大量的高次谐波,并以二次谐波成分最大。 (3)涌流波形之间存在间断角。
(4)涌流在初始阶段数值很大,以后逐渐衰减。
23 电流闭锁电压速断保护比单一的电流或电压速断保护有什么优点? 答:电流闭锁电压速断保护的整定原则是从经常运行方式出发,使电流和电压元件具有相等的灵敏度,因而在经常运行方式下,有足够大的保护区,且在最大或最小运行方式下也不会误动作。它比单一的电流或电压速断保护的保护区大。
24 何谓复合电压起动的过电流保护?
答:复合电压起动的过电流保护,是在过电流保护的基础上,加入由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器组成的复合电压起动元件构成的保护。只有在电流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸。
25 简述时间继电器机械检查的项目。
答:除在电流继电器中所叙述的机械检查项目之外,尚有:(1)衔铁有无摩擦的检查。(2)时间机械动作均匀性检 查。(3)触点压力的检查等。 26 安装接线图包括哪些内容?
答:安装接线图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。 27 对三相自动重合闸继电器应进行哪些检验?