XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案
要求的应按设计要求预留长度;缆线布放,在牵引过程中,吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1.5m;布放缆线的牵引力,应小于缆线允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的加强芯上;电缆垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处,应固定在支架上,水平敷设时,直接部份间隔距施3~5m处设固定点。在缆线的距离首端、尾端、转弯中心点处300~500mm处设置固定点;管内缆线应顺直,尽量不交叉、转弯处应绑扎固定。4对对绞电缆以24根为束,25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数为束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,扣间距应均匀、松紧适应。
? 应详细填写隐蔽工程记录并归档。
? 完成布线后要采用专用测试设备FULK-4000进行链路测试。保证所有信息点达
到6类线路标准。
? 光缆采用专用测试设备OTDR进行测试。
2.5设备安装
? 施工前应对所安装的设备外观、型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产
地证明、说明书、技术文件资料进行检验,检验设备是否选用厂家原装产品,设备性能是否达到设计要求和国家标准的规定;
? 六类模块化配线架的端接:首先把配线板按顺序依次固定在标准机柜的垂直滑轨
上,用螺钉上紧。在端接线对之前,首先要整理线缆。用带子将线缆缠绕在配线
第 30 页 共 75 页
XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案
板的导入边缘上,最好是将线缆缠绕固定在垂直通道的挂架上,这可保证在线缆移动期间避免线对的变形。从右到左穿过线缆,并按背面数字的顺序端接线缆;对每条线缆,切去所需长度的外皮,以便进行线对的端接;对于每一组连接块,设置线缆通过末端的保持器(或用扎带扎紧),这使得线对在线缆移动时不变形;当弯曲线对时,要保持合适的张力,以防毁坏单个的线对;对捻必需正确地安置到连接块的分开点上。这对于保证线缆的传输性能是很重要的;开始把线对按顺序依次放到配线板背面的索引条中,从右到左的色码依次为紫、紫/白、橙、橙/白、绿、绿/白、蓝、蓝/白;用手指将线对轻压到索引条的夹中,使用打线工具将线对压入配线模块并将伸出的导线头切断,然后用锥形钩清除切下的碎线头。将标签插到配线模块中,以标示此区域。
? 110配线架的端接:第1个110配线架上要端接的24条线牵拉到位,每个配线槽
中放6条双绞线。左边的线缆端接在配线架的左半部分,右边的线缆端接在配线架的右半部分。在配线板的内边缘处将松弛的线缆捆起来,保证单条的线缆不会滑出配线板槽,避免线缆束的松弛和不整齐。在配线板边缘处的每条线缆上标记一个新线的位置。这有利于下一步在配线板的边缘处准确地剥去线缆的外衣。拆开线缆束并握紧住,在每条线缆的标记处划痕,然后将刻好痕的线缆束放回去,为盖上110配线板做准备。当4个缆束全都刻好痕并放回原处,用螺钉安装110配线架,并开始进行端接(从第一条线缆开始);在刻痕处外最少15cm处切割线缆,并将刻痕的外套滑掉;沿着110配线架的边缘将“4”对导线拉进前面的线槽中;拉紧并弯曲每一线对使其进入到索引条的位置中去,用索引条上的高齿将一
第 31 页 共 75 页
XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案
对导线分开,在索引条最终弯曲处提供适当的压力使线对的变形最小。当上面两个索引条的线对安放好,并使其就位及切割后,再进行下面两个索引条的线对安置。在所有4个索引条都就位后,再安装110连接模块。
? 信息插座端接:信息插座应牢靠地安装在平坦的地方,外面有盖板。安装在活动
地板或地面上地信息插座,应固定在接线盒内。插座面板有直立和水平等形式;接线盒有开启口,应可防尘。安装在墙体上的插座,应高出地面30cm,若地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尺寸。固定螺钉需拧紧,不应有松动现象。信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型。本系统采用TIA/EIA 568A标准接线。信息插座分为单孔和双孔,每孔都有一个8位/8路插针。这种插座的高性能、小尺寸及模块化特点,为设计综合布线提供了灵活性。它采用了标明多种不同颜色电缆所连接的终端,保证了快速、准确的安装。快速安装工序如下:
a. 从信息插座底盒孔中将双绞电缆拉出约20-30cm; b. 用环切器或斜口钳从双绞电缆剥除10cm的外护套;
c. 取出信息模块,根据模块的色标分别把双绞线的4对线缆压到合适的插槽中; d. 使用打线工具把线缆压入插槽中,并切断伸出的余缆; e. 将制作好的信息模块扣入信息面板上,注意模块的上下方向; f. 将装有信息模块的面板放到墙上,用螺钉固定在底盒上; g. 为信息插座标上标签,标明所接终端类型和序号。? 安装位置应符合设计要求及施工图纸要求;
第 32 页 共 75 页
XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案
? 底座安装应牢固,应按设计图的防水、防潮,防震、防静电要求进行施工;
? 机房内机柜的安放应竖直,柜面水平,垂直偏差不大1‰,水平偏差不大于3mm,
机柜之间缝隙不大于1mm;
? 机台表面应完整,无损伤,螺丝坚固,每平方米表面凹凸度应小于1mm;
? 机内接插件和设备接触可靠;
? 机内接线应符合设计要求,接线端子各种标志应齐全,保持良好;
? 台内配线设备,接地体,保护接地,导线截面,颜色应符合设计要求;
? 所有机柜应设接地端子,并良好连接接入大楼接地端排。? 所有设备应由专业工程师按产品安装手册安装。
? 安装完的设备应及时填写工程设备安装表格,并存档。
2.6系统的安装调试
? 六类线缆传输的认证测试:
1、认证测试标准:
EIA/TIA 568A《商业建筑电信布线标准》
TSB-67 《现场测试非屏蔽双绞电缆布线测试传输性能技术规范》
第 33 页 共 75 页
XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案
ISO/IEC 11801:1995(E) 国际布线标准 2、认证测试模型
为了测试UTP布线系统,水平连接应包含信息插座/连接器、转换点、90米UTP、一个包括两个接线块或插口的交接器件和总长10米的接插线。两种连接配置用于测试目的。基本连接包括分布电缆、信息插座/连接器或转换点及一个水平交接部件。这是连接的固定部分。信道连接包括基本连接和安装的设备、用户和交接跨接电缆。
3、认证测试参数: a.接线图(Wire Map):
这一测试是确认链路的连接,即确认链路导线的线对正确而且不能产生任何串绕(Split Paires)。
正确的接线图要求端到端相应的针连接是:1对1, 2对2,3对3, 4对4, 5对5, 6对6, 7对7, 8对8。 b.链路长度(Lenght)
如果线缆长度超过指标(如100米),则信号衰减较大。 c.衰减(Attenuation)
衰减是沿链路的信号损失度量。现场测试设备应测量出安装的每一对线的衰减最严重情况,并且通过将衰减最大值与衰减允许值比较后,给出合格(Pass)或不合格(Fail)的结论。 d.近端串扰(NEXT)损耗
第 34 页 共 75 页