北京银泰中心东塔楼(B)外幕墙施工
(五)、吊篮安装架设工艺流程
1.分类及搬运
选择一块较平整的地面,将悬挂机构部件与工作平台部件分开摆放,并搬运到具体的安装地点。
悬挂机构部件包括:前支座2个、后支座2个、调节座4个、上支柱2个、前梁2根、中梁2根、后梁2根、吊头2个、攀绳2副、后拉攀2个、螺旋扣2个、配重压块36块、钢丝绳4根、限位块2个。
工作平台部件包括:栏底3个、高栏片3片、低栏片3片、封头安装架2个、安全锁2把、提升机2台、电器箱1只、重锤2个。
2.悬挂机构的组装
(1)、搬运到位。将悬挂机构的所有部件搬运到楼顶面的安装平台上。 (2)、安装调节座。将调节座插入前、后支座中。并根据女儿墙的高度做初步调整,装入两颗M14×110的固定螺栓。 (3)、安装前梁及上支柱。将前梁放入前支座上调节座的“U”形槽中,外伸1.3米左右,同时放入上支柱,装入两颗M14×130的螺栓。 (4)、安装中梁及后梁。将中梁插入前梁约700mm(重合3个孔位),装入两颗M14×110的螺栓;将后梁穿入中梁约700mm(重合3个孔位),装入两颗M14×110的螺栓。将后梁的另一端放入后支座上调节座的“U”形槽中,装入1颗M14×130的螺栓。 (5)、安装后拉攀。将后拉攀装在后梁端头与后支座的重合处,装入1颗M14×130的螺栓。 (6)、安装吊头及加强钢丝绳。将吊头装在前梁的端头处同时装入加强绳的前拉攀,装入1颗M14×140的螺栓。将加强绳经过上支柱顶端的滚轮,绕过后拉攀的滚轮。将加强绳的绳端头反转成1个扁环同时装入3个绳夹头并拧紧。 (7)、安装螺旋扣组件。将螺旋扣拧松到最大限度,使其钩住加强绳的扁环,有拉攀的一端安装在横梁杆上,拉紧加强绳并装入1颗M14×130的螺栓。 (8)、拧紧螺栓。应先将螺旋扣拧紧,使前梁上翘约30-50mm。分别拧紧其它螺栓。 (9)、按照(1)至(8)的顺序安装另一边的悬挂支架。 (附分解图)
页脚内容
- 18 -
北京银泰中心东塔楼(B)外幕墙施工
螺旋扣后拉攀上支柱后梁中梁(本方案中为3节) 后支座前梁调节座重锤前支座
(10)、悬挂机构定位。将支架伸出工作墙面约600mm。两个支架悬挂端头的间距为6100mm(比工作平台的长度长约100mm)。 (11)、放置配重压铁。将配重压铁分别放置在后支座的支杆上,并装上M8×50的螺栓。 (12)、装夹钢丝绳。将钢丝绳的尖端从吊头穿出并垂放到地面(绳端到达地面再多放约2000mm)。在吊头下面分别安装3个“U”形绳夹头,“U”形开口必须朝向钢丝绳尾段的对侧。 (13)、安装限位块。将限位块安装在靠外侧的安全钢丝绳上。
3.工作平台的组装
(1)、摆放栏底。将三个栏底按“一字形”摆放在一块平整的地面上,横截面相互靠紧、对齐。 (2)、安装栏片。取一块高栏片镶入栏体上方,在其中间位置装入M8×65的固定用螺栓。 (3)、以相同方法镶入其它栏片。 (4)、连接栏底。在相邻两个栏底与栏片的共同连接处装入M12×140的螺栓。若难以装入,可轻轻摇晃栏片使其孔位对准。 (5)、连接栏片。在相邻栏片上装入M12×130的螺栓。 (6)、安装封头架。把封头架放置在工作平台的两端,使“L”板上带滚轮的那一面朝向工作平台内。由两人将工作平台的一端稍稍抬起,装入M12×130的螺栓。 (7)、以同样的方式安装另一个封头架。
页脚内容
- 18 -
北京银泰中心东塔楼(B)外幕墙施工
(8)、 安装电器箱。在高栏片的中间挂装电器箱,带有按钮的一面朝向工作平台内。将“L”形挂钩卸下,调转方向重新装上使其钩住栏杆。 (9)、安装安全锁。将安全锁装入封头架顶端的两块“L”形夹板中,滚轮端朝向工作平台内。 (10)、安装提升机。将提升机抬入工作平台内,并竖放于工作平台的两端。拧下两颗M10×100的连接用螺栓,取下连接销。再将提升机抬起装入封头安装架。 (11)、安装连接线。将限位线固定在安全锁上,将电机连线接入电器箱中,将手柄连线接入电器箱,将总电源线接入电器箱。
注意:在对接接插件时,首先对准凹凸定位口,再慢慢拧紧。
4.接通电源
(1)、将已安装好的工作平台抬放到悬挂机构正对着的地面位置。 (2)、检查可靠后接通主电源。
5.穿入钢丝绳
(1)、穿入工作钢丝绳。将工作钢丝绳穿过安全锁滚轮(小滚轮朝向工作平台内)、封头架滚轮、进入提升机内,并用力插紧。 (2)、调拨转换开关。将转换开关拨到即将穿绳的那一边。 (3)、穿出钢丝绳。点动手柄开关,使工作钢丝绳从提升机内部穿出,并理顺已穿出的钢丝绳。 (4)、穿入安全钢丝绳。在工作钢丝绳完全收紧受力时,从安全锁的中心孔插入安全钢丝绳。 (5)、按照1-4的步骤穿入另一边的两根钢丝绳。
页脚内容
- 18 -
北京银泰中心东塔楼(B)外幕墙施工
6.调整试吊
(1)、根据穿钢丝绳时提升机的初步运转情况,关闭电源后调换热继电器上三根火线的位置,使两边电动机转向与手柄上下开关保持一致。 (2)、调试人员站在地面,握住手柄开关,将工作平台提升约1000mm再放回地面,如此反复试吊3次,观察有无异常。 (3)、将2个重锤分别挂装在2根安全钢丝绳上,重锤底面与地面相距约20cm。
(六)、架设中的质量保证和安全措施
1. 进场吊篮均经过出库检验并具备有效的产品合格证。 2. 钢丝绳、电缆线、提升机、安全锁及各类电器均是合格产品。 3. 严格按照“吊篮安装架设工艺流程”中的步骤执行。
4. 交付使用前必须进行安全技术交底,制订切实的安全操作规程。 5. 吊篮安装及作业范围内须设置防护栏或醒目警示绳、警示牌; 6. 做好租赁施工期内的善后服务、维修保养工作。
8.安全锁确保在有效标定期内使用,施工期内超期应及时送检。
(七)、移位和拆卸工艺流程
1.移位前必须将吊篮平台降至地面或可靠平台上,退出安全钢丝绳和工作钢丝绳,切断主电源。
2.在移位悬挂机构前必须先卸下配重块。如在同一屋面平移,可整体搬移;如在不同高度的上下移位,必须拆卸悬挂装置,按“吊篮安装架设工艺流程”中的相关步骤重新拼装。
3.吊篮的拆卸步骤参见“吊篮拆卸作业流程示意图”进行。出场前必进行零部件的核验,并签字认可。
(八)、安装、拆卸作业流程示意图
页脚内容
- 18 -
北京银泰中心东塔楼(B)外幕墙施工
页脚内容
- 18 -