核定问题 按图纸要求Т1、Т2楼梯窗采用栏杆。经甲方审定,采用栏杆不妥,建议设计给予取消,改用砖砌。与主体同时施工。楼梯窗尺寸为:1500*1200。 请设计同意为感! 处理意见 建设单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 建设单位: 江宁技术开发总公司 单位工程: 太平花苑扫尾复建房分部分项名称 合 同 编 号 .
建 设 单 位 设 计 单 位 设计单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 施 工 单 位 施工单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 施工技术核定单
1#~3#楼
施工图名称 施工图编号 阳台造型 建施 建通- 06(修) .
任 务 单 编 号 类别型号规格 由于阳台栏杆甲方已变更,采用砖砌;造成六层阳台存在以下两个问题: 核定问题(1)、根据施工图要求:六层小套阳台无顶板,这样造成铝合金阳台窗无法安装。甲方要求,六层小套阳台增设阳台顶板,其造型及配筋与其他阳台不变。 (2)、根据施工图要求:六层中套阳台顶板采用弧型板,这样造成阳台窗安装面积较大,与其他阳台造型不统一,根据甲方要求采用附图方法进行施工。 请设计给予同意为感! 处理意见 建设单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 建 设 单 位 设 计 单 位 设计单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 施 工 单 位 施工单位(章) 代表人(签字) 年 月 日
施工技术核定单
建设单位: 江宁技术开发总公司 单位工程: 太平花苑扫尾复建房分部分项名称 1#~3#楼
施工图名称 屋面防水 建施 .
.
合 同 编 号 施工图编号 建通- 02(修) 任 务 单 编 号 类别型号规格 根据图纸要求:屋面及天沟采用PEC自贴防水卷材,由于此种卷核定问题材造价昂贵,同时对工序要求很严;现甲方要求,斜屋面采用聚氨酯防水涂膜。天沟及阳台顶板采用SBS。 现要求设计同意为感! 处理意见 建设单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 建 设 单 位 设 计 单 位 设计单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 施 工 单 位 施工单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 施工技术核定单
建设单位: 江宁技术开发总公司 单位工程: 太平花苑扫尾复建房
1#~3#楼
.
.
分部分项名称 合 同 编 号 屋面平台 施工图名称 施工图编号 建施 建施- 05 任 务 单 编 号 类别型号规格 由于本工程为复建房,根据建施要求在屋面上有太阳能放置平台。现核定问题甲方要求将此平台给予取消,均采用斜屋面。 现请求设计同意为感! 处理意见 建设单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 建 设 单 位 设 计 单 位 设计单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 施 工 单 位 施工单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 施工技术核定单
建设单位: 江宁技术开发总公司 单位工程: 太平花苑扫尾复建房 .
1#~3#楼
.
分部分项名称 合 同 编 号 装饰工程 施工图名称 施工图编号 建施 建施- 07(修) 任 务 单 编 号 类别型号规格 由于本工程为复建房,本着与已建成的太平华苑复建房外观基本相同核定问题的原则,甲方要求,以2.9M以下,室外地坪以上为墙面砖;2.9M以上,14.5M以下为一种颜色的涂料,14.5M以上至天沟顶面为另一种颜色的涂料。二、三、四层面砖给予取消 。 现请求设计同意为感! 处理意见 建设单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 建 设 单 位 设 计 单 位 设计单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 施 工 单 位 施工单位(章) 代表人(签字) 年 月 日
施工技术核定单
建设单位: 江宁技术开发总公司
.