好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工技术核定单样板

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

施工技术核定单

建设单位: 江宁技术开发总公司 单位工程: 太平花苑扫尾复建房分部分项名称 合 同 编 号 任 务 单 编 号 1#~3#

施工图名称 施工图编号 类别型号规格 钢筋绑扎 结施 结施——02(修) 核定问题 我单位在施工-2.63M底板钢筋时,由于一时未购买到12的二级钢,现场只有14的二级钢,实际施工时采用14的二级钢,其间距不变。 请设计同意为感! 处理意见建设单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 .

建 设 单 位 设 计 单 位 设计单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 施 工 单 位 施工单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 .

施工技术核定单

建设单位: 江宁技术开发总公司

单位工程: 太平花苑扫尾复建房 3 分部分项名称 合 同 编 号 任 务 单 编 号 基础 施工图名称 施工图编号 类别型号规格 #

建施 建施-00 根据建施基础图要求:F轴∕8-10轴、F轴∕25-27轴此部分板墙核定问题直通。此做法与上部做法不符,同时也与结施不符。施工时取消此部分板墙。 请设计同意为感! 处理意见 .

建 设 单 位 设 计 单 位 施 工 单 位 .

建设单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 设计单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 施工单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 施工技术核定单

建设单位: 江宁技术开发总公司 单位工程: 太平花苑扫尾复建房

1#~ 3#

施工图名称 线条及阳台栏板分部分项名称 建施 建通-02 墙 合 同 编 号 任 务 单 编 号 施工图编号 类别型号规格 1)由于本工程为复建房,现根据甲方要求:将1#~3#楼五层的线核定问题条予以取消(既:12.2M的线条)。 2)建议将阳台铁栏杆取消,采用Mu15砼标准砖,M7.5混合砂浆砌筑120栏板墙,高度为1100mm。阳台栏板压顶宽为:220mm(突出栏板墙面为100mm),厚度为:100mm,其压顶浇筑到柱边,配筋为3ф8,ф6200。 处理意见 .

.

建 设 单 位 建设单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 设 计 单 位 设计单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 施 工 单 位 施工单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 施工技术核定单

建设单位: 江宁技术开发总公司 单位工程: 太平花苑扫尾复建房分部分项名称 合 同 编 号 任 务 单 编 号 1#

施工图名称 施工图编号 类别型号规格 飘窗 建施 建通-03 施工1#楼一层飘窗时,已按图纸要求施工完毕。接甲方变更通知,核定问题将飘窗抬高300;施工时,将原施工好的飘窗进行凿除,在飘窗梁上植“U”字型钢筋,形成一道300的梁,其配筋为:4Φ12,ф8150,飘窗板筋不变。混凝土强度等级采用С30。此梁须伸入墙内为:250(在已砌筑好的墙上凿250深,便于梁伸入)。 请设计对以上施工方法予以认可为感! .

.

处理意见 建设单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 建设单位: 江宁技术开发总公司 单位工程: 太平花苑扫尾复建房分部分项名称 合 同 编 号 任 务 单 编 号 .

建 设 单 位 设 计 单 位 设计单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 施 工 单 位 施工单位(章) 代表人(签字) 年 月 日 施工技术核定单

1#~3#楼

施工图名称 施工图编号 类别型号规格 楼梯 建施 建通-04、05(修)

施工技术核定单样板

.施工技术核定单建设单位:江宁技术开发总公司单位工程:太平花苑扫尾复建房分部分项名称合同编号任务单编号1#~3#施工图名称施工图编号类别型号规格钢筋绑扎结施结施——