好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

热网水泵技术规范书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

神木县恒东发电有限公司二期热电 工程 热网循环水泵、补水泵、疏水泵技术规范书

输送介质名称:除氧后的化学软化水 输送介质温度:104℃

运行方式: 1台运行,1台备用 调节方式:定速

水泵入口压力:0.1~0.2Mpa 2.3.2热网疏水泵(凝结水)

输送介质名称:热网疏水 输送介质温度:140~169℃ 运行方式: 2台运行,1台备用 调节方式:定速

水泵入口压力:0.785Mpa 2.4 软化水水质:

悬浮物≤5mg/L PH(25℃)≥7 总硬度:≤0.7mol/L SiO2<100μg/L 溶氧量≤0.1mg/L 含油量≤2mg/L 氧离子含量:≤140mg/L 2.5密封型式:

机械密封。

3.0 主要技术规范

3.1设备用途

热网循环水泵:将热网二级换热站的回水升压后打入热网加热器升温后进入热网供水母管。

热网(定压)补水泵:向热网循环水系统输送经大气式除氧器加热除氧后的化学补充水,兼作循环水系统定压泵。

热网疏水泵:将热网加热器疏水,输送至主厂房高压除氧器水箱。 3.2设备运行参数 3.2.1 热网循环水泵

3

神木县恒东发电有限公司二期热电 工程 热网循环水泵、补水泵、疏水泵技术规范书

台数 3台

设计点: 流量 670t/h;扬程1.3Mpa;泵轴功率 kw; 输送介质温度:90℃;水泵入口压力:0.2~0.4 Mpa(g) 必须气蚀余量NPSHr: <4.0m H2O 3.3.2 热网(定压)补水泵

台数 2台 设计点: 流量25t/h 扬程 0.50Mpa 泵轴功率 kw 水泵入口压力:0.1~0.2Mpa 输送介质温度:104℃

必须气蚀余量NPSHr: <6.0m H2O 3.3.3热网疏水泵

台数 3台(两运一备) 设计点:流量 72t/h 扬程 1.2Mpa 泵轴功率 kw 水泵入口压力:~0.785Mpa 输送介质温度:140~169℃ 必须气蚀余量NPSHr: <3.8mH2O 3.4 驱动装置

热网循环水泵:两台变频调速,一台定速,卖方所配电动机符合变频运行要求。 热网疏水泵、热网补水泵定速运行。

所有电动机功率大于200kW需选用6kV电动机。 3.4.1 热网循环泵电动机型号及规范

型号 型 型式 卧式 功率 kW 转速 r/min 频率50Hz

4

神木县恒东发电有限公司二期热电 工程 热网循环水泵、补水泵、疏水泵技术规范书

电压 kV 电机:效率不小于95% 功率因数:

堵转转矩: 倍(相比额定转矩) 堵转电流: 倍(相比额定电流) 最大转矩: 倍(相比额定转矩)

绝缘等级:F级(温升按照B级考核) 防护等级:IP54 3.4.2 热网补水泵电动机型号及规范

型号 型 型式 卧式

功率 kW 转速 r/min 频率 50 Hz 电压 V 电机:效率不小于95%

绝缘等级:F级(温升按照B级考核) 防护等级: IP54 3.4.3热网疏水泵电动机型号及规范

型号 型 型式 卧式 功率 kw 转速 r/min 频率 50 Hz 电压 V 电机:效率不小于95%

绝缘等级:F级(温升按照B级考核) 防护等级: IP54

4.0 技术要求

卖方所提供的水泵是技术先进、经济合理,成熟可靠的产品,并具有较高的灵活性,能够满足机组各种运行的需要。 4.1 水泵的性能曲线

4.1.1水泵在额定工况下,可使其运行效率处于最高效率点。在额定工况下运行时,水

5

神木县恒东发电有限公司二期热电 工程 热网循环水泵、补水泵、疏水泵技术规范书

泵的流量、扬程和效率等特性都可予以保证,且无负偏差值。流量在额定值时,扬程偏差可在+3%范围内变化。

4.1.2 水泵的流量与扬程的性能曲线(Q-H曲线)变化平缓,从额定流量(正常运行点)到零流量的扬程升高值不超过额定流量时扬程的20%;水泵流量线在水泵额定工况点±15%范围内保证平滑。

4.1.3水泵的流量、扬程、效率在正常运行点下符合GB3216的规定。 4.1.4泵组的可调范围为其额定流量的25%~100%。 4.1.5定压补水泵具有较平直的性能曲线。 4.1.6卖方投标时提供投标泵的性能曲线。 4.2 水泵的综合性能

4.2.1在允许工况下,均保证水泵不发生汽蚀。

4.2.2 水泵转子的第一临界转速高于工作转速的125%。

4.2.3 泵的振动在无汽蚀运转条件下测量,轴承处的振动值应符合JB/T8097的规定。即轴承在各方向振动(双向振幅)值不大于0.03mm。

4.2.4正常运行时,水泵的噪声控制在JB/T8098及DL5053-1996中的有关规定:“即距泵体外壁1米、距地面高(泵高+1)/2米处的噪声不大于85dB(A)”。

4.2.5水泵在额定工况下长期连续运行,同时又能满足各种运行工况下供水需要量和压力要求,水泵最小流量不超过额定流量的25%。

4.2.6当多台泵并联运行时,从正常运行范围降到最小流量之间,各泵分担负荷可限制其差别在5%以内。 4.3水泵的结构

4.3.1水泵机械密封均采用上海博格曼密封。

4.3.2配管连接的所有接口均采用法兰连接,其法兰符合国家标准。 4.3.3水泵的结构强度考虑地震力的影响。 4.3.4水泵的结构形式考虑便于检修拆装的要求。

4.3.5泵组的推力轴承由水泵厂设置,同时卖方统一归口考虑轴系推力。 4.3.6水泵本体考虑设置放气点,卖方负责提供放气点的一次门及门前管道。 4.3.7水泵叶轮、转子及其它可拆卸部件在同类型中是可互换的(包括备品备件)。 4.3.8泵的叶轮精心设计,并采用耐腐蚀和抗断的材料铸造,叶轮表面有足够的硬度,叶轮流道 光滑。

6

神木县恒东发电有限公司二期热电 工程 热网循环水泵、补水泵、疏水泵技术规范书

4.3.9泵的轴封设计可靠耐用,并能方便地更换。轴套的设计能防止轴和热水接触,与轴封接触的轴套有一定的硬度。

4.3.10卖方提供设备接口处所能承受的最大外力及力矩,并按规定方向提出力和力矩示意图。如买方达不到卖方提的力和力矩值时,双方协商解决。 4.4水泵的型式的要求:

水泵的型式:卧式 离心式。

4.5 电气部分的要求:

4.5.1热网循环水泵电动机采用变频控制调速(一定两调),投标方应保证电动机满足并4.5.2配合变频器厂家要求。

所有电机的外壳防护等级不低于IP54。

4.5.3 电动机采用F级绝缘,但按B级绝缘温升考核。

4.5.4功率在200 kW及以上的电动机选用6KV电压、功率在200 kW以下的电动机选用380V电压,电源频率为50Hz。投标方在设备规范表中对电机的技术参数认真填写。 4.5.5 电动机其他技术要求详见附录。 4.5.6投标方填写的6kV电动机参数表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 名 称 被驱动设备名称 电动机型式/型号 安装方式/地点 铭牌功率(kW) 额定电压/相数/频率(kV/ /Hz) 额定耐受试验电压(kV) 额定转速(r/min) 起动电压/电流(kV/A) 绝缘等级/绝缘处理方式 运行系数 满载运行时温升(电阻法测量)(℃) 外壳/通风方式 外壳防护等级 管道通风式电动机: 外接管道最大压力(MPa) 提供值 热网循环泵 7

热网水泵技术规范书

神木县恒东发电有限公司二期热电工程热网循环水泵、补水泵、疏水泵技术规范书输送介质名称:除氧后的化学软化水输送介质温度:104℃运行方式:1台运行,1台备用调节方式:定速水泵入口压力:0.1~0.2Mpa2.3.2热网疏水泵(凝结水)输送介质名称:热网疏水输送介质温度:140~169℃运行