首先

一,基础制作,需要浇灌**基础,预埋螺栓M24* 8,基础选用c20号混泥土。垫层选用C10号混泥土。基坑四周土壤切勿扰动,如果部分回填土时,必须分层夯实。

GH系列环形钢管避雷针,钢管的壁厚必须达到5MM,总重量为597kg,当然越重越好,抗风压的能力强。 地脚螺栓安装时选用m24双螺母。 防腐问题:

材料最好选用热镀材料。由于电焊时会破坏镀锌的结构,所以焊接处选敲掉焊杂,然后刷防锈漆,然后再刷银粉漆。很多人只刷银粉器,这样的效果比较差, 1-2年后,全部腐蚀了。 抗风压能力:

如果按照前面的要求制作基础,选择用材,在地面上,不需要加揽风绳,(99D501) 如果避雷针安装在屋顶上,那最好加揽风绳这样比较安全可靠。 接地系统注意事项:

1)雷接地必须小于10欧姆。(第一类防雷建筑,必须离建筑物或者保护物3米以上距离)保护易燃物或者电气设备最好小于4欧姆 2)室外接地装置方式:

A 镀锌扁铁埋地水平组成地网,埋地不小于1米。 B 人工接地模块埋地,埋地不小于0.5米。

C 2.5米镀锌钢钎垂直打入地下,多根时,相互间距必须大于5米。 D 2.5米镀锌钢钎加镀锌扁铁网。

3)室外接地引线必须与埋地接地装置采用焊接,并作防腐处理(刷沥青等) 4)接地引线线径:机房到室外接地装置引线(圆钢直径要大于10mm,扁钢截面大于80mm2)。

5)铜线与扁铁必须采用焊接或机械式连接,并作防腐处理。 6)避雷针安装参照99D501-1《建筑物防雷设施安装》。 安全问题:

避雷针(避雷带)把雷电印向自身,然后通过引下线和接地装置把雷电流泄入大地,以此保护房子免遭雷击。但如果避雷针出现锈蚀现象,或者引下线断了,必须进行更换,否则可能反而会主动引来雷击。引下线要有足够的强度,耐腐蚀、耐热;不得用铝线做引下线;要教育孩子不要拉引下线玩。

为了防止跨步电压伤人,接地装置距建筑物的出入口和人行道的距离不应小于3米。

采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm

针头要导电强的。

避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。

焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。

避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。 b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。

c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管

烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm 1、避雷针制作

1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地脚螺栓等。

2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用 手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。 2、避雷针安装

将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。 3、支架安装

角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。 所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。

防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm.

支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。

支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。 支架等铁件均应做防腐处理。

埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。 支架安装

应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。 根据设计要求进行弹线及分档定位。

用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。

首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。

如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。

如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。 避雷针制作与安装注意的质量问题: 焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。

针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装 圆钢为其直径的6倍。独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地

避雷针制作、安装

1.所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 2.采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 3.避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 4.焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 5.扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 6.圆钢为其直径的6倍。 7.圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 8.避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。 b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管 d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm. 9 避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值: 针长1m以下:圆钢为12mm 钢管为20 mm 针长1-2m:圆钢为16mm 钢管为25mm 烟囱顶上的针:圆钢为20 mm 钢管为40 mm 避雷针制作与安装注意的质量问题: 焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地. 注意: 避雷针如果没接地将是个迎雷针 ,所以必须谨慎。 补充: 避雷针的作用没有一般人想像的那么好,建筑物是否遭雷击有很多因素,有无避雷针只是其中一种。 很多古代的建筑物建筑在山顶上,没有遭受雷击,反而是附近的山谷中容易雷击,这就是因为土壤电阻率不同。山上砂石多,土壤电阻率大;山谷中多有河流,土壤中水分大,土壤电阻率小。

计算:

常用避雷针(这里仅指单针)保护范围的计算方法主要有折线法和滚球法,为此,就“折线法”和“滚球法”的计算进行了初步的分析和探讨,得出:“折线法”的主要特点是设计直观,计算简便,节省投资,但建筑物高度大于20 m以上不适用;“滚球法”的主要特点是可以计算避雷针(带)与网格组合时的保护范围,但计算相对复杂,投资成本相对大。

在避雷针保护范围的计算方法中,“折线法”是比较成熟的方法。近几年来,国标中规定的“滚球法”也开始得到同行的认同,但在实际运用中,“滚球法”也碰到一些问题,特别是在计算天面避雷针保护范围的时候。因此有必要对电力系统常用的“折线法”和国标的“滚球法”进行比较分析,发现其中存在的问题。 1“折线法”避雷保护计算

“折线法”在电力系统又称“规程法”,即单支避雷针的保护范围是一个以避雷针为轴的折线圆锥体。L/ 620—997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》标准就规定了单支避雷针的保护范围,见图。

避雷针在地面上保护半径的计算

避雷针安装

首先一,基础制作,需要浇灌**基础,预埋螺栓M24*8,基础选用c20号混泥土。垫层选用C10号混泥土。基坑四周土壤切勿扰动,如果部分回填土时,必须分层夯实。GH系列环形钢管避雷针,钢管的壁厚必须达到5MM,总重量为597kg,当然越重越好,抗风压的能力强。地脚螺栓安装时选用m24双螺母。防腐问题:材料最好选用热镀材料。由于电焊时会破坏镀