弱电施工图设计说明
摘 要 施工图的设计说明非常重要,在实行设计终身负责制的今天,尤为如此。文章阐述的弱电设计说明是作者结合多年设计经验,力求全面、翔实,希望对建筑电气设计同行有所帮助。
关键词 楼宇自控 综合布线 有线电视 安全防范 停车场管理 广播 火灾自动报警及消防联动
1 建筑概况
本工程位于( )( )路与( )路交*口( )。建筑面积( m2)。地下( )层,主要为车库、各种机房、库房,地上( )层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于( )类防火建筑。建筑主体高度( m),裙房高度( m)。结构形式为( ),基础为( ),楼板厚( mm),垫层厚( mm)。 2 设计依据
(1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范:
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92;
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98;
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3 设计范围
本设计包括红线内的以下内容: (1)楼宇自控系统;
(2)综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备); (3)有线电视及卫星电视系统;
(4)安全防范系统(保安监视、门禁、入侵探测); (5)同声传译系统; (6)停车场管理系统; (7)微蜂窝机站;
(8)广播系统(包括背景音乐及紧急广播); (9)火灾自动报警及消防联动系统;
(10)报告厅、多功能厅等的音响系统(与专业厂家配合); (11)系统集成;
(12)根据甲方( )文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的弱电设备均只做预留,弱电由弱电竖井经电缆桥架或线槽引至房间门口,待以后由室内装修设计负责进行二次设计;
(13)本工程电信分界点在总配线架处。 4 楼宇自控系统(BAS)
(1)空调、制冷、供暖、通风、给排水、变配电系统、柴油发电机系统、公共区域照明等均纳入BAS系统进行监控或监视;
(2)监控中心设于( )层。( )设置分站;
(3)BAS应具备机组的手/自动状态监视、启停控制、运行状态显示、故障报警、温度监测、湿度监测、控制及实现相关的各种逻辑控制关系等功能; (4)消防类水泵、风机不进入BAS;
(5)冷冻机应能从其控制屏(箱)内送出机组的运行状态、故障信号;能接受由BA系统发出的控制冷冻机的起、停信号;能根据控制系统的要求,进行制冷系统的顺序起停; (6)BAS包括:
①冷冻机、冷却泵、冷冻泵、冷却塔及相应的进出水阀等顺序起、停程序控制,状态显示,故障报警;
②压差调节阀、新风阀、水路电动两通阀、进风机电动阀、空调机、新风机、温度调节阀的开启、关闭或开度控制;
③送、排风机的时间程序控制; ④温、湿度等参数的测量记录;
⑤变配电所内高压进线、出线及联络开关的状态,进、出线电流、电压、有功功率、无功功率、计量;低压进线及联络开关状态、电流、电压、电量、功率因数等参数的测量记录;干式变压器运行温度显示、
超温报警;
⑥公共场所照明、室外照明、节日照明、车库照明等的时间程序控制或光敏元件控制; ⑦高位水箱水位显示及溢流报警; ⑧污水坑水位显示及溢流报警;
⑨柴油发电机的状态显示,如:电压、电流、频率等,蓄电池电压、日用油箱液位,所有故障报警;
⑩给水泵运行状态;
紒紜矠储油装置油位显示、低位报警; 紒紝矠扶梯、电梯的运行状态、故障报警; 紒紞矠航空障碍灯的控制及状态、故障报警等; 紒紟矠热力站监视; 紒紡矠一氧化碳浓度报警;
(7)监控中心内的电脑主机、显示器、打印机及现场的各种传感器、变送器以及DDC控制器等均由承包商成套供货;
(8)BAS控制器之间的通讯线预留管线均为(2SC20)热镀锌钢管,全部串在一起引至( )层 BAS控制室;
(9)控制器至各种传感器、变送器、阀门等的控制线、控制器的电源,均由承包商进行深化设计。 5 综合布线系统
(1)综合布线系统是将语音信号、数字信号的配线,经过统一的规范设计,综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台,以方便用户在需要时,形成各自独立的子系统。综合布线系统可以实现世界范围资源共享,综合信息数据库管理、电子邮件、个人数据库、报表处理、财务管理、电话会议、电视会议等。本设计仅考虑布线不涉及网络设备; (2)由市政引来外线电缆,进入( )层通讯机房。与外部通讯,应充分考虑安全
性,有效防止外界非法入侵。通讯机房由电信部门设计,本设计仅负责总配线架以下的配线系统;
(3)本工程计算机和电话采用非屏蔽综合布线系统,水平选用(超5类)电缆,穿镀锌钢管暗敷。计算机垂直干线选择(六芯62.5/125μm)光纤,电话垂直干线选择(3类大对数)电缆,配线架在竖井内(挂墙或落地机柜)明装。竖井内竖向桥架应与平面图中水平桥架连接。楼层配线间若安装网络设备,应考虑环境条件,并根据网络的要求自配UPS电源;
(4)办公部分按(6)m2左右一组信息点设置,会议室按(10)m2左右一组信息点设置,证券按(3)m2左右一组信息点设置,( )设置光纤到点服务; (5)楼层配线间提供租客与其他部门的被动式和主动式电子联接;
(6)出线插座采用RJ45超5类型,暗装,底边距地0.3m(有架空地板的房间,底边距架空地板0.3m);
(7)屋顶为承租者提供(VSAT)小口径卫星(1.2~2.4m)终端站基础,为VSAT客户提供服务;
(8)电视会议系统可根据甲方的要求设置。本工程在( )设置电视会议系统,将计算机、电话机、数字摄像机、数字照相机、录相机、收音机、CD、VCD、DVD、话筒、大屏幕投影、灯光控制、电子地图、电子白板等设备集成在一起;
(9)有关综合布线系统的构成待确定厂家后与甲方协商确定。网络设备则根据最终用户的需求自行配备;
(10)系统所有器件均由承包商负责成套供货、安装、调试;
(11)系统的深化设计由承包商负责,设计院负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。
6 有线电视及卫星电视系统
(1)普通电视信号由室外有线电视信号引来,屋顶设卫星天线,接收卫星信号,系统采用(550、750、860)MHz(双向)高隔离度的邻频传输系统;
(2)系统输出口频道间载波电平差:任意频道间≤10dB,相邻频道间≤3dB,频道频率稳定度±25kHz,图像/伴音频率间隔稳定度±5kHz,用户电平要求(64、68±4)dB,图像清晰度应在四级以上;
(3)在( )预留( )个卫星天线基座,天线数量及接收节目内容与甲方商定; (4)有线电视系统,下行模拟电视频道数应>59个;
(5)前端设备设在顶层电视机房内。天线具体位置待建到顶层实测,且确定厂家后再确定基础作法;
(6)干线电缆选用SYWV-75-9P2(P4)(单向系统两屏蔽、双向系统四屏蔽电缆),SC25。支线电缆选用SYWV-75-5P2(P4)(两屏蔽、四屏蔽电缆),SC20。穿热镀锌钢管暗敷;
(7)用户出线口暗装,底边距地0.3m;
(8)竖井内电视分配器分支器箱底边距地1.5m明装。竖井以外的分支器设200×200×100盒安装在吊顶上50mm,此处吊顶应预留检修口。无吊顶处距顶板300mm;
(9)系统的深化设计由承包商负责,设计院负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。 7 安全防范系统 7.1 保安监视系统
(1)保安监视机房设在一层(与消防中心合用);
(2)在本工程各出入口,电梯轿箱内及(二)层以上各层走道内设保安监视摄像机; (3)所有摄像机的电源,由主机供给。主机自带UPS电源,工作时间≥(20分钟); (4)系统控制方式为编码控制;
(5)摄像机采用电荷耦合式摄像机,带自动增益控制、逆光补偿、电子高亮度控制等,根据安装地点监视要求,配备相应的摄像机。( )场所摄像机带入侵探测器、声音监测、容貌识别功能;
(6)中心主机系统采用全矩阵系统,所有视频信号可手动及自动切换;
(7)所有摄像点应同时录像,录像选用( )台数字硬盘录像系统,内置高速硬盘,容量不低于动态录像储存一个月的空间,并可随时提供调阅及快速检索,图像应包含摄像机机位、日期、时间等。图像分辨率不低于(640×480)像素,并配备光盘刻录机; (8)按系统图所示做时序切换。切换时间为1~30秒可调,同时可手动选择某一摄像机进行跟踪、录像。系统配置( )台( ″)黑白监视器,配置( )台 ″)彩色监视器。监视器应为专用监视器;
(9)监视器的图像质量按五级损伤制评定,图像质量不应低于4分;
(10)监视器图像水平清晰度:黑白监视器不应低于(600、500、400)线,彩色监视器不应低于(400、270)线; (11)监视器图像画面的灰度不应低于8级;