? 供电电源 DC12V 5.仪器系统工作流程 5.1 仪器应用连接示意框图 5.2仪器工作方式
超声波水位计机内嵌数据处理及DTU通讯模块,可由信息中心通过无线公共网络,GSM/GPRS,向仪器发送测量工作指令, 同时~仪器将测量的水位数据通过无线公共网络发到中心主站服务器中。
超声波水位计也可由计算机近距离直接控制定时段自动测量~并将测量数据存贮以备调用。
5.3仪器具体连线与功能应用
5.3.1按照仪器室内机背板(图5-2)上的标识连线 1. 将外用机航插与换能器插座连接; 2. 将电源DC12V按标识接入插座; 3. 将RS232串口与计算机连接。 13
图5-2 仪器背板
5.3.2 RS232串口针脚连线定义:
2脚用于数据传输,3脚用于计算机向水位计发送测量工作指令,5脚为接地。 5.3.3水位计数据通讯格式 数据通讯格式: $个十百千万 波特率: 9600bps
5.3.4电脑显示程序安装应用:
电脑显示应用软件由公司用电子邮件的方式传递给客户~客户可下一载到计算机硬盘。用鼠标直接双击安装程序~不用修改任何设臵参数~直接点下一步~直至程序安装完成。程序自动安装在C盘的Program Files目录下。
双击打开软件,见图5-3,~每次运行软件~需要进行“串口设臵”~才能通过串口接收水位数据。串口设臵时~只需在“串口选择”的选择框内选择水位计连接的通讯串口编号~其它设臵默认即可,见图5-4,。
图5-3 图5-4
5.3.5启动工作与调整 14
在仪器与相关设备连接完成后~启动面板上的开关~仪器即处于待机状态~内嵌的通讯模块接收由信息中心定时发出或人工发出的招测工作指令~仪器由待机状态转换为工作状态~将测量的水位数据发送至信息中心。
6.换能器水下固定安装
本水位仪是以水作为测量传播媒介~其换能器隐匿安装于水底~其声脉冲向上发射至水面返回由换能器接收而进行水位测量。根据应用现场的不同~有以下几种安装方式。
6.1梯形断面水位测量点安装方式:,见图6-1、 6-2、6-3、6-4、6-5, 根据现场实际情况~在紧挨渠道的堤坡上垂直埋下一套PVC管结构~达到水文测量的静水井功效以取代土建工程井。具体操作是:
1、将配件中的Φ75*Φ50的PVC三通管及其它PVC附件取出~根据需要在当地购臵一定长度的Φ75和Φ50的PVC管。
2、根据渠堤面到渠底的垂直高度~合适裁取一定长度的Φ75PVC管和一定长度的Φ50PVC连通管~一并与三通相连接并垂直埋入渠堤断面中。Φ75PVC管底部尽可能与渠底水平并要求较高的垂直度,声脉冲直线反射运行的需要,,过滤网与Φ50PVC连通管顶端相配接。
3、将相应长度的Φ50的PVC管与装配有换能器的Φ50的PVC短接连接~电缆线顺管用尼龙扎带扎牢~垂直放臵于Φ75的PVC静水管中,另在Φ75的PVC静水管上端锯开一个小口便于电缆线横向隐匿掩埋至电线杆旁通向仪器箱内。
4、用盖板将Φ75的PVC静水管盖住~加土或草皮掩埋即可,一 15
旦灌期结束可将其取出带回入库存放~下一年度再放臵应用。 图6-1 梯形断面安装示意图 6-2 PVC套筒安装细节示意图 6-3 PVC套筒实物拼装示意图,1, 6-4 PVC套筒实物拼装示意图,2, 6-5 PVC套筒实物拼装示意图,3,
6.2闸、渠垂直建设物水位测量点安装方式
闸壁、渠壁等设安装点, 可将换能器固定在50mm—70mm的PVC静水管底部~并直接将PVC管垂直固定在建设物壁面上即可,安装方式一,~也可将换能器配装在L型弯角件上~长边部分直接固定在建筑扬垂直面上,安装方式二,。
图6-3 垂直渠壁安装示意 16
6.3水库、湖泊、干渠的水位测量点安装方式:
将换能器直接安装在水尺桩上,方式一,~或在低水位处垂直埋设专制的固定插件~将配装有换能器的L型弯角件与其固定,安装方式二,~电缆线沿堤坡掩埋~仪器臵于机房内或选用外用机型予以掩埋在堤坡处。,见图6-4,
图6-4 换能器、外用机安装示意 6.4安装应注意的问题
1、安装换能器时~其表平面必须尽量调整到水平向上~便于声波的垂直发射和接收,
2、安装换能器时尽量满足能测量最低水位~同时顾及到超声波有一定的测量盲区(从声换能器表面向上一段距离无法测量)的原理特性~量程在10m以内的仪器盲区约为20cm。
3、安装换能器时注意不能靠近水底淤泥~以免被淤埋影响正常使用。 4、外用机是全密封防水的~掩埋时注意用重物压住填实~以免涨水时漂浮到水面~造成盗损。
6.5仪器测量调整与渠底0位值设定
根据水利渠系流量、水位计量要求~一般以渠底设定为0水位~本仪器内装臵有用于0水位调整设定功能的拨码条。
仪器和换能器安装完成后~在有一定水位高程的情况下开机计量 17
调试~此时显示出的计量数据为换能器表面到水平面的距离,此数据与从渠底到水面的实际水位高度有一定的差值~这就需要用拔码装臵将仪器测量并显示的数据与实际水位数据调整一致。
拨码块装臵在仪器的下层电路板上~打开仪器盒~旋掉上层线路板螺钉~水平拔起上层线路板~即可在下层电路板进行拨码设定操作。
图6-5拨码块示意图 6.5.1拨码数值计算
实际水位高度,水位计当前显示距离,差值,拨码数值,
根据计算出的拨码数值~运用二进制或十进制的加法~将相对应的数字键拨至ON位~都可以达到准确显示出实际水位的目的。
例:假设当水位计安装好后测量显示的水位值为225cm~而当时水位的实际高度为317cm时~317-225=92~即二个数的差值为92cm。
例图6-6
6.5.2二进制数值拔码具体操作步骤:
运用机算机中windows附件的“计算器”~将上述计算十进制“差值”转换成二进位数表示值。
打开计算器~点击“查看”工具条~选择“科学型”~在计算器中输入十进制差值数“92”~点击“二进制”~ 计算器数值结果显示窗出现二进制转换表示值”1011100”。
即: 18
根据二进制数值~从低位到高位把1对应的拨码键拨到ON位~0对应的拨码键保持原位不变~例:二进制数101100对应的是低位拨码块,右码块,的6号、5号、4号、2号键~将这几个键位拔到ON即可。,见图6-7,
6-7 拨码92cm实际例图
注意:拔码操作时请注意实物拔码块和示意图的方向差别
设定完成后~将电路板按原样插回~再次启动仪器测量~此时仪器显示数据与实际水位值可保持一致。
重新将仪器盒装好~如是外用机~合盖时一定须对称旋紧密封盖板上的螺钉~以防有水渗入~造成电路短路。
6.5.3 十进制数值拨码操作步骤