好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

汽机保护联锁讲解(戴立素)资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

汽机保护联锁讲解

针对魏桥二电、魏桥三电汽机侧主要保护联锁定值、逻辑及保护信号的一次测量元件,结合《热工主保护及联锁规范》,讲解一下汽机侧的保护联锁。我公司30MW、60MW机组保护联锁基本一致,主要结合魏桥二电实际进行讲解,魏桥三电与魏桥二电不同的地方单独进行讲解。 一、我公司30MW、60MW汽机侧保护、联锁定值

30MW汽机主保护定值

序号 1 2 3 4 5 保护名称 汽机转速高保护 汽机轴向位移大 汽机润滑油压低 汽机真空低保护 汽机推力瓦温度高 保护信号类型 模拟量测量开关量输出 开关量 开关量 开关量 模拟量测量开关量输出 保护定值 3300r/min +1.3mm/-0.7mm 0.02MPa -0.061MPa 110℃ 动作结果 ETS ETS ETS ETS ETS 30MW汽机联锁定值

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 保护名称 高加水位高Ⅰ值 高加水位高Ⅱ值 高加水位高III值 汽机润滑油压低Ⅰ值 汽机润滑油压低Ⅱ值 汽机润滑油压低Ⅳ值 主油泵出口油压低 真空泵联锁 真空泵入口蝶阀联锁 凝结水泵出口压力低联锁 保护信号类型 开关量 开关量 开关量 开关量 开关量 开关量 开关量 开关量 开关量 开关量 保护定值 700 mm 800 mm 900 mm 0.05MPa 0.04MPa 0.015MPa 1.0MPa 85KPa 80KPa 1MPa 动作结果 高Ⅰ高Ⅱ均消失关高加紧急放水门 开高加紧急放水门 高Ⅰ或高Ⅱ与高III解列高加 联启交流润滑油泵 联启直流润滑油泵 停盘车 联启高压油泵 联启真空泵 联开真空泵入口蝶阀 联启给水泵 30MW公用系统联锁定值

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 保护名称 供油泵联锁 除氧器水位低联锁 除氧器水位高联锁 高压给水冷母管I段压力低 高压给水冷母管II段压力低 高压给水冷母管III段压力低 调速给水泵润滑油压低 调速给水泵润滑油压低 给水泵轴承温度高 保护信号类型 开关量 模拟量 模拟量 开关量 开关量 开关量 开关量 开关量 模拟量 保护定值 2.0MPa 2200mm 2450mm 11.28MPa 11.28MPa 11.28MPa 0.02MPa 0.05MPa 85℃ 动作结果 联启备用供油泵 联关溢放水门 联开溢放水门 三取二联启给水泵 三取二联启给水泵 三取二联启给水泵 给水泵跳闸 联启辅助油泵 给水泵跳闸 10 11 12 13 给水泵液偶出油温度高 定速给水泵润滑油压低 定速给水泵润滑油压低 循环水泵母管压力低联锁 模拟量 开关量 开关量 开关量 80℃ 0.02MPa 0.05MPa 0.13MPa 给水泵跳闸 给水泵跳闸 联启稀油站油泵 联启循环水泵

60MW汽机主保护定值

序号 1 2 3 4 5 保护名称 汽机转速高保护 汽机轴向位移大 汽机润滑油压低 汽机真空低保护 汽机推力瓦温度高 保护信号类型 模拟量测量开关量输出 开关量 开关量 开关量 模拟量测量开关量输出 保护定值 3300r/min +1.3mm/-0.7mm 0.02MPa -0.061MPa 110℃ 动作结果 ETS ETS ETS ETS ETS 60MW汽机联锁定值

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 保护名称 高加水位高Ⅰ值 高加水位高Ⅱ值 高加水位高III值 汽机润滑油压低Ⅰ值 汽机润滑油压低Ⅱ值 汽机润滑油压低Ⅳ值 主油泵出口油压低 真空泵联锁 真空泵入口蝶阀联锁 凝结水泵出口压力低联锁 保护信号类型 开关量 开关量 开关量 开关量 开关量 开关量 开关量 开关量 开关量 开关量 保护定值 700 mm 800 mm 900 mm 0.05MPa 0.04MPa 0.015MPa 1.3MPa 85KPa 80KPa 1MPa 动作结果 高Ⅰ高Ⅱ均消失关高加紧急放水门 开高加紧急放水门 高Ⅰ或高Ⅱ与高III解列高加 联启交流润滑油泵 联启直流润滑油泵 停盘车 联启高压油泵 联启真空泵 联开真空泵入口蝶阀 联启给水泵 60MW公用系统联锁定值 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 保护名称 供油泵 联锁 除氧器水位低联锁 除氧器水位高联锁 高压给水冷母管I段压力低 高压给水冷母管II段压力低 高压给水冷母管III段压力低 高压给水冷母管IV段压力低 调速给水泵润滑油压低 调速给水泵润滑油压低 给水泵轴承温度高 给水泵液偶出油温度高 定速给水泵润滑油压低 定速给水泵润滑油压低 循环水泵母管压力低联锁 保护信号类型 开关量 模拟量 模拟量 开关量 开关量 开关量 开关量 开关量 开关量 模拟量 模拟量 开关量 开关量 开关量 保护定值 2.0MPa 2200mm 2700mm 11.28MPa 11.28MPa 11.28MPa 11.28MPa 0.02MPa 0.05MPa 85℃ 80℃ 0.03MPa 0.05MPa 0.13MPa 动作结果 联启备用供油泵 联关溢放水门 联开溢放水门 联启给水泵 联启给水泵 联启给水泵 联启给水泵 给水泵跳闸 联启辅助油泵 给水泵跳闸 给水泵跳闸 给水泵跳闸 联启稀油站油泵 联启循环水泵 二、30MW汽机主保护逻辑

汽机保护联锁讲解(戴立素)资料

汽机保护联锁讲解针对魏桥二电、魏桥三电汽机侧主要保护联锁定值、逻辑及保护信号的一次测量元件,结合《热工主保护及联锁规范》,讲解一下汽机侧的保护联锁。我公司30MW、60MW机组保护联锁基本一致,主要结合魏桥二电实际进行讲解,魏桥三电与魏桥二电不同的地方单独进行讲解。一、我公司30MW、60MW汽机侧保护、联锁定值30MW汽机主保护定值序号1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
68cw38psfd3x5if1klmb9gaib47vll009jt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享