好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019年一级消防工程师综合能力章节练习十二

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

为帮助大家更好的巩固知识,今天小编为大家整理了一级消防工程师综合能力章节练习:第三篇第七章。如果你没有基础,又想快速取证,可以借助中华考试网消防工程师砖石集训班,特备适合无基础、首次报考,急于快速通关的考生。

气体灭火系统

1.根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263,安装气体灭火系统气动驱动装置的管道时,水平管道应采用管卡固定,管卡的间距不宜大于( )m,转弯处应增设 1 个管卡。

A.0.5 B.0.6 C.0.7 D.0.8

2.某气体灭火系统储罐瓶内设有 10 只 150L 七氟丙烷灭火剂容器存容器,根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》,各储存容器的高度差最大不宜超过( )mm。

A. 10 B. 30 C. 50 D. 20此试题来源于中华考试网——一级消防工程师焚题库,可进入https://test.examw.com/cfe1/在线做题。

3.检漏装置用于检测瓶组内介质的压力或质量损失,对于低压二氧化碳气体灭火系统来说,灭火剂是否泄露通常采用( )检查。

A.压力表 B.称重装置 C.液位计 D.气体检漏仪

4.下列关于低泄高封阀的说法中,错误的是( )。

A.阀门安装在系统的启动管路上

B.阀门正常情况下处于关闭状态,当进口压力值达到设定压力时开启

C.可以防止系统的误动作此试题来源于中华考试网——一级消防工程师焚题库,可进入https://test.examw.com/cfe1/在线做题。

D.可以排除由驱动气瓶泄露到启动管路内的气体

5.在组合分配系统中,用来控制灭火剂经管网释放到指定防护区或保护对象的部件称为( )。

A.选择阀 B.容器阀 C.低泄高封阀 D.单向阀

6.下列关于预制式灭火系统的说法正确的是( )。

A.一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过 8 台。

B.同一防护区内的预制灭火系统装置多于 1 台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于 1s。此试题来源于中华考试网——一级消防工程师焚题库,可进入https://test.examw.com/cfe1/在线做题。

C.预制式灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。

D.防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于 2.5 MPa。

7.下列关于气体灭火系统功能验收的说法中,错误的是( )。

A.设有灭火剂备用量的系统,必须进行模拟切换操作试验且合格

B.柜式气体灭火装置进行模拟喷气试验时,宜采用自动启动方式且合格

C.使用高压氮气启动选择阀的二氧化碳灭火系统,选择阀必须在容器阀动作之后或同时打开

D.气体灭火系统功能验收时,应按规范要求进行主、备电源切换试验并合格

8.气体驱动容器内气体压力不应低于设计压力,且不应超过设计压力的( )。

A.2% B.3% C.5% D.10%

9.当高压二氧化碳灭火系统的储存容器中二氧化碳损失量大于其初始储存量的( )时,系统设置的泄露检测装置应能正确报警。此试题来源于中华考试网——一级消防工程师焚题库,可进入https://test.examw.com/cfe1/在线做题。

A.1% B.5% C.8% D.10%

10.气体灭火系统的管材、管道连接件的品种、规格、性能等应符合相应产品标准和设计要求。对于这些材料进场后进行外观质量检查时,应检查数量的是( )。

A.20% B.30% C.50% D.全数检查

参考答案 :

1.【答案】B

【解析】《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

5.4.5 气动驱动装置的管道安装应符合下列规定:

1 管道布置应符合设计要求。此试题来源于中华考试网——一级消防工程师焚题库,可进入https://test.examw.com/cfe1/在线做题。

2 竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。

3 水平管道应采用管卡固定。管卡的间距不宜大于 0.6 m。转弯处应增设 1 个管卡。

2.【答案】D

【解析】《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

4.3.1 灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件的外观质量应符合下列规定:

1 系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。

2 组件外露非机械加工表面保护涂层完好。

3 组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。

4 铭牌清晰、牢固、方向正确。此试题来源于中华考试网——一级消防工程师焚题库,可进入https://test.examw.com/cfe1/在线做题。

5 同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过 20 mm。

6 同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过 10mm。

3. 【答案】C

4. 【答案】B

5. 【答案】A

6. 【答案】D

【解析】《气体灭火系统设计规范》GB50370

3.1.14 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过 10 台。

3.1.15 同一防护区内的预制灭火系统装置多于 1 台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于 2s。此试题来源于中华考试网——一级消防工程师焚题库,可进入https://test.examw.com/cfe1/在线做题。

5.0.2 管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。

6.0.8 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于 2.5 MPa。

7. 【答案】C

【解析】《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

7.4.1 系统功能验收时,应进行模拟启动试验,并合格。

7.4.2 系统功能验收时,应进行模拟喷气试验,并合格。

7.4.3 系统功能验收时,应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,并合格。

7.4.4 系统功能验收时,应对主用、备用电源进行切换试验,并合格。

《气体灭火系统设计规范》GB50370

5.0.9 组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前或同时打开。

8. 【答案】C此试题来源于中华考试网——一级消防工程师焚题库,可进入https://test.examw.com/cfe1/在线做题。

【解析】《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

4.3.4 阀驱动装置应符合下列规定:

1 电磁驱动器的电源电压应符合系统设计要求。通电检查电磁铁芯,其行程应能满足系统启动要求,且动作灵活,无卡阻现象。

2 气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的 5 %,气体驱动管道上的单向阀应启闭灵活,无卡阻现象。

3 机械驱动装置应传动灵活,无卡阻现象。

9. 【答案】D

10. 【答案】D此试题来源于中华考试网——一级消防工程师焚题库,可进入https://test.examw.com/cfe1/在线做题。

想查看2019年一级消防工程师各科目章节试题全套,可登录中华考试网-消防工程师频道查看。更有历年真题、考前冲刺卷、考前押题卷等你做~

以上就是2019年一级消防工程师综合能力章节练习十二。

更多2019年一级注册消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网(http://www.examw.com/cfe/)。

中华考试网消防工程师频道提供消防工程师培训课程,为大家备考提供方向。我们根据考友们的实际情况,制定了不同的班次课程,大家可以根据自己的实际情况来选择适合自己的班次来进行学习。先人一步胜人一筹。

2019年一级消防工程师综合能力章节练习十二

为帮助大家更好的巩固知识,今天小编为大家整理了一级消防工程师综合能力章节练习:第三篇第七章。如果你没有基础,又想快速取证,可以借助中华考试网消防工程师砖石集训班,特备适合无基础、首次报考,急于快速通关的考生。气体灭火系统1.根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263,安装气体灭火系统气动驱动装置的管道时,水平
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
68c226vgmx036aw5tvxo0daes3y30z00wzs
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享