好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

岩棉板外保温施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图10 埋设好的耐碱纤网格布 图11 耐碱纤网格布之间应搭接10cm ?

图12 门窗开口的增强处理

在环境温度比较低或空气相对湿度很高时,材料干燥硬化需要的时间也相应比较长。应避免尚未硬化的材料受到相对恶劣的气候条件的直接作用,特别是避免雨水的冲刷。必要时应对新施工的墙面加以保护。

七、施工工艺

1、基层处理:

彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘贴强度的材料。砼墙用1m靠尺检查,最大偏差大于4时应用1:3建筑胶水泥砂浆找平;填充墙部位采用1:3水泥砂浆找平,与砼剪力墙接茬处采用玻璃纤维网格布增强。 2、刷界面剂:

为增强岩棉板与基层及面层的粘结力,应在砼墙面刷界面砂浆一道。 3、配胶粘剂:

将配置的胶粘剂静置5分钟,在搅拌即可使用,配置好的胶粘剂宜在1小时内用完;专用胶粘剂的配置只许加入净水,不得加入其它添加物(剂)。 4、粘贴岩棉板:

标准板规格尺寸为1200×600,对角线误差<2. 岩棉板用电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许误差为+.

(1) 玻纤网翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的岩棉板上预粘玻纤网,总宽

度200,翻包部分宽的为80,具体做法如下:玻纤网裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹宽度为80,厚度为2的专用胶粘剂,然后压入80长的玻纤网,余下的甩出备用。

(2) 将配置好的专用胶粘剂涂抹在挤塑板的背面,胶粘剂的压实厚度约为3,

为保证粘结牢固,粘结方法可采取点粘法。涂粘接砂浆面积不得小于保温板面积的60%。

(3) 满粘法:用抹子在每块岩棉板周边及中间抹宽50mm厚10mm的粘结砂浆,

再在岩棉板分格区内抹直径为100mm,厚度为10mm约灰饼。

(4) 将抹好专用胶粘剂的岩棉板迅速粘贴在墙面上,以防止表面干结而失去

粘结作用。不得在岩棉板侧面涂抹专用胶粘剂。

(5) 岩棉板贴上墙后,应用2m靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板

与板之间要挤紧,不得有缝。因切割不直形成的缝隙,用挤塑半条塞入并磨平。每帖完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。

(6) 岩棉板的粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴每排板应错缝1/2板

长,局部最小错缝不得小于200mm.

(7) 当遇有突出墙面的建筑配件时,应用整幅挤塑板套割,其切割边缘应顺

直、平整、不得用零板拼凑。

5、安装固定件:

(1)固定件在岩棉板粘贴8小时后开始安装,宜在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60mm,固定件钻入基层墙体深度约为50mm,以确保牢固可靠(每平方米不少于7个)。

(2) 自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉的钉帽与岩棉板表面齐平或略拧入

一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。

6、装饰线角:

(1)根据设计要求用墨线弹出需要线脚的位置,并进行水平和竖直的校正。

(2)阳台、飘窗、窗洞口等装饰线条下口向里30MM出粘10*10的成品滴水条

7、抹底层聚合物砂浆:

(1)聚合物砂浆的配制同专用粘接剂

(2)将配制好的聚合物砂浆均匀地涂抹在岩棉板上,厚度为2mm A)压入玻璃纤维网格布: i. ii.

玻璃纤维网格布应按工作面的长度要求剪裁,并应留出搭接宽度 在门窗等洞口四周玻璃纤维网格布翻包,四角均应加贴一块加强网加强,整幅标准网应在洞口周边翻包在加强网之上。

iii.

在洞口及玻璃纤维网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面,均涂抹聚合物砂浆(只允许在此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆),将预先甩出的玻璃纤维网格布沿板厚翻转,并压入聚合物砂浆中。

iv. 将整幅玻璃纤维网格布沿水平方向绷直绷平,注意将玻璃纤维网格布内曲的一面朝内,用抹子由中间向上、下两边将钢丝网格抹平,使其紧贴。玻璃纤维网格布水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接宽度不小于80,搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处,不得使玻璃纤维网格布皱褶、空鼓、翘边

v. vi.

在凹凸线角处,应将玻璃纤维网格布埋入底层聚合物砂浆内。 在墙面施工预留孔洞四周100mm范围内抹底层聚合物砂浆并压入玻璃纤维网格布,暂不抹面层聚合物砂浆,待大面积施工完毕后修补。

vii. 在墙身阴、阳角处两侧玻璃纤维网格布双向绕角相互搭接,各侧搭接宽度不小于200mm.

B)抹面层聚合物砂浆:

(1)抹完底层聚合物砂浆并压入玻璃纤维网格布后,待砂浆凝固至表面不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住钢丝网格为准,使聚合物砂浆总厚度为。

(2)为提高底层外墙抗冲击能力,应增加一层玻璃纤维网格布并按前两项工序进行两遍,聚合物砂浆总厚度约为饰面层的施工:

饰面层采用水溶性高弹涂料时,施工前应修补聚合物砂浆不平处,并用细砂纸打磨,然后进行涂料施工。

D)修补孔洞:

(1)当脚手架拆除后,应及时对孔洞进行修补,孔洞用相同的基层墙体材料进

行填补,并用1:3水泥砂浆抹平。

(2)根据孔洞尺寸切割岩棉板并打磨其边缘部分,使之能严密封填与孔洞处,

并在岩棉板两面刷界面剂一道。

(3)待孔洞水泥砂浆凝固后,将岩棉板背面涂10厚的专用粘结剂,将岩棉板

塞入洞中,注意不要再四周边沿涂专用粘结剂。

(4)裁剪面积能覆盖整个修补区域大小的玻纤网,并与周边玻纤网搭接80。 (5)涂抹底层聚合物砂浆,埋入修补用的玻纤网,待表面不粘手时,再涂面层

聚合物砂浆,厚度应与周边一致。

F)细部节点做法见小图:

节点图