(二) 保温板的固定 1)吊线、粘贴保温板

? 在外墙面整体吊线后,带横线。

? 离开室外散水300mm高度用等边角刚L63X63墙脚托架作起始处理。

图3 安装托架

2)安装固定件(见下图)

下部固定件先安装,上部固定件后安装

3)线条处做法(见下图)

2. 粘贴方法

视基层墙体表面平整度之不同,有两种粘贴方法: 1) 整面粘贴:如果墙面平整(平整度在 范围内),一般采用整面粘贴。施工时首先用平边抹灰刀将粘胶均匀地涂到保温板表面上,然后用方齿边抹灰刀拖刮一次 。 2) 点边粘贴:适用于平整度在 1cm/ 范围内的墙体表面。施工时首先用抹灰刀沿保温板周边将粘胶均匀地涂到保温板边缘上,然后在板面上再均匀地分布六个粘胶点,墙体表面平整度越差,涂抹越厚。

图1 整面粘贴 图2 点边粘贴

注意:

? 涂抹粘胶时应保证保温板四个侧端面上没有粘胶。

? 整面粘贴时,要注意方齿边抹灰刀拖刮的角度不得过平,以避免粘胶涂抹厚度过薄。

? 点边粘贴时需保证粘贴面积应大于整个板面面积的50%。同时也要注意周边粘胶的涂抹厚度,以保证整个周边粘牢。

3. 施工程序

? 将涂抹好粘胶的保温板紧密地粘贴在墙面上。板缝应严密,板面平整。

? ?

? ?

图4板缝应挤紧 按压岩棉板使岩棉板粘贴牢固并使板面平整

板缝应严密,板面平整。保温板周围挤出的粘胶必须立即刮掉。

必须保证保温板之间的接缝被压紧,板缝应错开(如砌砖墙对砖缝的要求)。在墙体转角处,贴于两面墙上的保温板之间亦应搭接,且必须保证搭接处板缝中不会嵌入粘胶。

必须随时用靠尺检验新粘贴好的保温板面的平整度(4mm/。

在门窗四角与墙面平行方向粘贴保温板时,需注意在开角处不得有板缝,应以整块保温板在该处粘贴,粘贴前先在保温板上裁切出门窗开角。

误 正确 图5 门、窗开口处不得出现板缝

? 为施工方便并保证墙角的直角度,在墙体转角处粘贴保温板时宁可使其超出墙面一块,其超出部分可沿一金属板条切除。

图4 阳角部位板的切割 图6阳角多余的岩棉板用刀切除然后用木

板拍打按压平整

? 切割保温板时必须保证边角整齐。保温板应存放于阴凉干燥处,不得在阳光下曝晒。

? 门窗侧边保温,与门窗框相接处应膨胀密封条作防水密闭。

图7门窗侧保温:大面压小面

贴板当时或24小时后,在其上面安装保温锚钉。 锚钉

锚钉每平米8个,在高层建筑物受负风压较大的部位,宜增加到8~10个/㎡ 锚固深度不小于3cm。

? ? ? ?

(三) 防护面层 ? 在防护面层的施工开始之前,应再次检验岩棉的粘贴质量,对于不满足前述质量要求的部位应予修补。 ? ? ?

SKS抹面胶浆在搅拌时,以重量比为5:1(干粉:水)的比例加水搅拌均匀即可使用。本材料的性能及其使用时的注意事项请参考其技术说明书。

施工时应在由下至上将搅拌好的抹面胶浆均匀地涂抹到保温板上。

在防护砂浆尚具有良好的工作性的时间范围内,及时地将耐碱网格布压入防护砂浆中,并将从网格中挤出的防护砂浆抹平。玻璃纤维网格布应充分地为防护砂浆所包裹。待表干后进行二遍防护砂浆披刮。厚度3mm左右。 ? ?

耐碱纤维网格布之间应搭接(绝对不得对接),搭接宽度为10cm。在耐碱网格布搭接的部位应刮掉一些防护砂浆,以使此处不至于过厚。

防护层施工时应在耐碱网格布外安装锚钉,锚钉必须穿过网格,锚钉每平米8个,在高层建筑物受负风压较大的部位,宜增加到8~10个/㎡。多孔砖砌体建议使用拧入式锚栓。 ? ?

门、平开窗等门窗角部位,需增设斜向增强网格布。

施工时应边涂抹防护砂浆,边埋置耐碱纤维网格布,以保证在防护砂浆尚具有良好的工作性的时间范围内,及时地将耐碱纤维网格布压入防护砂浆中,并将从网格中挤出的防护砂浆抹平。 ?

不应在大风环境中或夏天阳光直射的墙面上施工,以避免材料在施工过程中失水过快

而产生毛细裂缝。在正常的气候条件下,1-2天后即可在防护面层上做饰面层。

?