目 录
第一章 工程概况 --------------------------------------------------------------------------- 2 第二章 支护、支撑系统的结构设计-------------------------------------------------- 6 第三章 总体施工安排 ------------------------------------------------------------------- 7 第四章 基坑支护计算书 ---------------------------------------------------------------- 7 第五章 基坑开挖及排水 -------------------------------------------------------------- 16 第六章 施工进度安排 ----------------------------------------------------------------- 16 第七章 施工平面图 -------------------------------------------------------------------- 16 第八章 资源配置计划 ---------------------------------------------------------------- 17 第九章 基坑检测控制措施 ----------------------------------------------------------- 19 第十章 安全文明施工措施 ----------------------------------------------------------- 20 第十一章 保证措施 -------------------------------------------------------------------- 22 第十二章 应急救援预案 -------------------------------------------------------------- 24
大连机车二期水泵房基坑专项施工方案
第一章 工程概况
一、工程概述
水泵房:本项目为一般工业建筑,主要由水池、地下水泵房、控制室、软水制备间及变电所组成;总建筑高度为5.70m,室内外高差0.3m。总建筑面积1169.28m2,其中地上建筑面积398.52m2,地下水泵房建筑面积770.76m2(地下水池不计入建筑面积)。建筑类别为3 类,合理使用年限50,水泵房结构形式为钢筋混凝土框架结构,地上一层,地下一层。火灾危险性类别为戊类,耐火等级二级。抗震设防烈度7 度。屋面防水等级Ⅱ级。
二、工程地质和水文地质
(一)工程地质
1、 杂填土:回填时间不超过2年,但已经经过强夯处理。厚度2米。 2、 强风化板岩:厚度为1.9~3.4米。 3、 中风化板岩:厚度为15.64米 (二)水文地质
大连市位于亚欧大陆的东部、太平洋的西海岸,地处北半球的中纬度。市区三面环海,一面连接陆地,形成依山傍水的自然地理环境。本区属温带季风气候,并具有海洋影响的特点。其主要特征是冬夏风向明显交替,影响整个气候的变化。冬季主要受蒙古及西伯利亚冷高压的控制,多为偏北季风,气温较低,降水少。夏季受太平洋副热带高压的控制,盛行东南季风,气温较高,降雨多。春、秋两季则为过渡性变化气候。在季风气候的基础上并受海洋影响的情况下,本区气候总的特点是气候温和、四季分明,空气湿润,降水集中,风力较大。
大连地区属于北温带季风气候区,并具有海洋影响的特点,本区属暖温带大陆性季风半岛气候区,雨量集中,冬季寒冷,夏季炎热,八月最热,一月最冷。
1、根据国标《建筑气象参数标准》提供的大连市气象资料(1951—1980年),主要气象要素如下:
(1)、年平均温度10.20С,极端最高温度35.30С,极端最低温度-21.10С。
(2)、平均年总降水量658.7mm;一日最大降雨量171.1mm。
(3)、全年平均风速5.2m/s;30年一遇最大风速31.0m/s;全年最多风向N,频率15%;最大积雪厚度37cm。
2、根据《建筑结构荷载规范》,50年一遇本市基本风压0.65kN/m2,基本雪压0.40kN/m2;100年一遇本市基本风压0.75kN/m2,基本雪压0.48kN/m2。
3、据大连市气象局气候资料室统计。1971—2000年气象资料如下: (1)、相对湿度(%)
月份 1 2 56 100 3 55 100 4 56 100 5 61 100 6 74 100 7 84 100 8 81 100 9 69 100 10 62 100 11 60 100 12 58 100 月平均 56 月最大 100 (2)、气温(0C)
年极端最高干球温度:35.3;日期1972年 年极端最高湿球温度:27.7;日期1994年 连续5天平均最高温度极值:32.7 连续5年平均最低温度极值:-16.6
(近20年连续5天平均最低温度极值:-16.1) (3)、雷暴(天) 年平均雷暴日数:20.3 最多年雷暴日数:30 最少年雷暴日数:11
(4)、冰雹
累年最大冰雹直径:20厘米 年平均冰雹次数:0.9次 (5)、台风
年平均台风次数:1.5次 台风出现月份:6月—9月
10分钟平均最大风速(1971-2000)24.7米/秒;风向:SW;时间:1985.8.19 瞬时极大风速(1991-2000):33.8米/秒;风向:N;时间:1994.8.16 累年10分钟平均最大风速:33.3米/秒;风向:N;时间:1956.02.28 说明:
(1)、所提供资料除风以外均为1971年-2000年。
(2)、观测站经度:121.38E;纬度:38.5N;观测场拔海高度91.5米。 (3)、测风仪距地高度
1969.4.1—1984.11.13:16.5米 1984.11.14—2000:19.0米
(4)、10分钟平均最大风速观测时段:1951-1956、1971-2000 瞬时极大风速感测时段:1991-2000
4、土壤标准冻结深度0.70米,最大冻结深度0.93米。
5、据大连市区旅顺口地区海潮观测资料表明,年平均潮位-0.066米,年高潮位1.954米,年最低潮位-2.816米,年平均高潮位0.964米,年平均低潮位-1.116米,受台风影响时,最大海浪高达8米。
三、施工场地条件
根据本工程施工现场实际条件,结合现场踏勘,项目部布置主要在业主
规定的红线范围内,并按方便施工、经济实用、管理方便的原则进行布设,实行标准化管理,力求做到科学、合理、文明、规范。
第二章 支护、支撑系统的结构设计
一、支护、支撑结构选型
根据岩土工程勘察报告,本工程基坑开挖深度范围6.75米,根据周边的条件,基坑开挖及施工通道,西侧坡道两侧随高度变化均按照下图边坡支护结构进行施工。
(一)基坑支护形式
三、基坑监测要求
1、监测内容
(1)基坑周边沉降及位移监测
监测点和控制点均采用钢筋水泥制作,设置稳固。
采用J2光学经纬仪或全站仪观测水平位移,采用精密水准仪观测垂直位移。
基坑开挖期间每开挖一层观测2次且每天观测2次,时间为上午开工前,下午收工后。
(2)土体侧向变形监测
基坑开挖过程中每开挖支护一层观测一次。
(3)基坑内四角各凿一集水坑,集水坑深1米,直径1米,始终低于工作面1米。基坑四周设置排水明沟,分别流向集水坑,防止雨季施工地表明水。
第三章 总体施工安排
本基坑边坡支护工程随土方开挖进度逐层进行加固施工。本工程土方开挖分3个层次进行开挖。第一次开挖将整个平面降标-2.5米。第二阶段开挖至-6.00米。第三个阶段开挖至-7.25米。其中-6米和-7.25米工作面预留人工清槽层。
第四章 基坑支护计算书
本计算书参照《建筑施工计算手册》江正荣 编著 中国建筑工业出版社、《实用土木工程手册》第三版 杨文渊 编著 人民教同出版社、《地基与基础》第三版 中国建筑工业出版社、《土力学》等相关文献进行编制。
计算土坡稳定性采用圆弧条分法进行分析计算,由于该计算过程是大量的重复计算,故本计算书只列出相应的计算公式和计算结果,省略了重复计算过程。
本计算书采用瑞典条分法进行分析计算,假定滑动面为圆柱面及滑动土体为不变形刚体,还假定不考虑土条两侧上的作用力。
西侧及南侧边坡计算书
一、参数信息:
条分方法:瑞典条分法; 条分块数:14;
不考虑地下水位影响;
放坡参数:
序号 放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m) 条分块数 1 2.00 3.00 1.50 0.00 2 3.50 2.00 4.00 0.00 3 1.25 0.50 2.00 0.00
荷载参数:
序号 类型 面荷载q(kPa) 基坑边线距离b0(m) 宽度b1(m) 1 满布 10.00 -- --
土层参数:
序号 土名称 土厚度 坑壁土的重度γ 坑壁土的内摩擦角φ 内聚力C 饱容重 (m) (kN/m3) (°) (kPa) (kN/m3)
1 风化岩 7.00 21.50 32.50 30.00 22.00
二、计算原理:
根据土坡极限平衡稳定进行计算。自然界匀质土坡失去稳定,滑动面呈曲面,通常滑动面接近圆弧,可将滑裂面近似成圆弧计算。将土坡的土体沿竖直方向分成若干个土条,从土条中任意取出第i条,不考虑其侧面上的作用力时,该土条上存在着:
1、土条自重,2、作用于土条弧面上的法向反力,3、作用于土条圆弧面上的切向阻力。
将抗剪强度引起的极限抗滑力矩和滑动力矩的比值作为安全系数,考虑安全储备的大小,按照《规范》要求,安全系数要满足≥1.3的要求。
三、计算公式:
Fs=∑{cili+[(γh1i+γ'h2i)bi+qbi]cosθitanφi}/∑[(γh1i+γ'h2i)bi+qbi]sinθi 式子中:
Fs --土坡稳定安全系数; ci --土层的粘聚力; li--第i条土条的圆弧长度; γ --土层的计算重度;
θi --第i条土中线处法线与铅直线的夹角; φi --土层的内摩擦角; bi --第i条土的宽度; hi --第i条土的平均高度; h1i --第i条土水位以上的高度; h2i --第i条土水位以下的高度; γ' --第i条土的平均重度的浮重度; q --第i条土条土上的均布荷载;
其中,根据几何关系,求得hi为: hi=(r2-[(i-0.5)×bi-l0]2)1/2-[r+l0-(i-0.5)×bi]tanα 式子中:
r --土坡滑动圆弧的半径;
l0 --坡角距圆心垂线与坡角地坪线交点长度; α --土坡与水平面的夹角; h1i的计算公式
h1i=hw-{(r-hi/cosθi)×cosθi-[rsin(β+α)-H]} 当h1i ≥ hi 时,取h1i = hi; 当h1i ≤0时,取h1i = 0; h2i的计算公式: h2i = hi-h1i; hw --土坡外地下水位深度; li 的几何关系为:
li={arccos[((i-1)×bi-l0)/r]-arccos[(i×bi-l0)/r]×2×r×π}/360 θi=90-arccos[((i-0.5)×bi-l0)/r]
四、计算安全系数:
将数据各参数代入上面的公式,通过循环计算,求得最小的安全系数Fs: ------------------------------------------------------------------------------------
计算步数 安全系数 滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m) 第1步 5.634 35.509 1.226 3.228 3.453 示意图如下:
计算步数 安全系数 滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 第2步 2.724 49.929 -0.029 9.878 示意图如下:
计算步数 安全系数 滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 第3步 2.734 36.960 4.461 11.323 示意图如下:
-------------------------------------------------------------------------------------- 计算结论如下:
第 1 步开挖内部整体稳定性安全系数 Fs= 5.634>1.30 满足要求! 第 2 步开挖内部整体稳定性安全系数 Fs= 2.724>1.30 满足要求! 第 3 步开挖内部整体稳定性安全系数 Fs= 2.734>1.30 满足要求! 半径R(m) 9.878 半径R(m) 12.170 [标高 -2.500 m] [标高 -6.000 m] [标高 -7.250 m]
北侧及东侧边坡计算书
本计算书采用瑞典条分法进行分析计算,假定滑动面为圆柱面及滑动土体为不变形刚体,还假定不考虑土条两侧上的作用力。
一、参数信息:
条分方法:瑞典条分法; 条分块数:14; 不考虑地下水位影响;
放坡参数:
序号 放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m) 条分块数 1 2.00 3.00 1.50 0.00 2 4.75 2.00 2.00 0.00
荷载参数:
序号 类型 面荷载q(kPa) 基坑边线距离b0(m) 宽度b1(m) 1 满布 10.00 -- --
土层参数:
序号 土名称 土厚度 坑壁土的重度γ 坑壁土的内摩擦角φ 内聚力C 饱容重 (m) (kN/m3) (°) (kPa) (kN/m3)
1 风化岩 7.00 20.00 25.00 22.50 22.00
二、计算原理:
计算步数 安全系数 滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m) 第1步 4.402 34.580 1.274 3.196 3.440 示意图如下:
计算步数 安全系数 滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m) 第2步 1.764 43.981 -0.012 11.557 11.557 示意图如下:
-------------------------------------------------------------------------------------- 计算结论如下:
第 1 步开挖内部整体稳定性安全系数 Fs= 4.402>1.30 满足要求! [标高 -2.500 m]
第 2 步开挖内部整体稳定性安全系数 Fs= 1.764>1.30 满足要求! [标高 -7.250 m]
第五章 基坑开挖及排水
根据地勘报告显示,无地下水 。基坑内采用明沟排水,污水泵强排的方法进行排水。防止雨季地表水流入基坑内。
第六章 施工进度安排
土方开挖工程自施工起14天内完成。
第七章 施工平面图
一、施工现场平面管理措施
(1)工地车辆出入由统一设置的矩形洗车场和沉淀池,高压冲水枪保证驶出工地的机动车辆在工地出入口洗车场内冲洗干净提供必要条件。
(2)保证现场便道畅通,使现场有较好的车辆行走道路,租赁的材料堆放场、加工场必须实行硬地化,确保材料不受污染。
(3)施工现场设置连续、通畅的排水设施,保证场内没有大面积积水,泥浆污水、废水通过排水设施经过沉淀池沉淀,未经处理禁止排入下水道。废浆和淤泥使用封闭的特种专用车辆进行运输。
(4)施工现场大门口在醒目处张贴施工许可证、规划许可证、夜间施工许可证等证件的复印件,张贴投诉电话。
(5)施工现场四周悬挂有安全警示语的彩旗、横幅,危险区域设立危险警示标志。
(6)施工现场门口设置安全检查员,检查员工是否按照有关规定配戴劳
动保护用品。
(7)施工现场的泥浆池和孔洞四周设置有效防护设施。
(8)施工机械按照施工平面布置图规定的位置和线路设置,位置合适,固定牢固,保证施工道路的畅通,施工机具进场须经过安全检查,安装完后,要进行安装验收,验收合格后方能进行开机操作,操作员应依照有关规定持证上岗,禁止无证人员操作。
(9)施工现场的作业区域,材料堆放场、仓库等场所,按照规定配备足够的各类有效防火器材,并经常检查器材的使用状态是否有效。
(10)严格按照大连市政府有关散体物料管理的规定,在排放、运输、散体物料前办理批准手续,并按照规定委托有资质的单位和合格车辆运输,在工地大门口设置专人进行车辆“三证”的验查。
(11)施工现场内禁止使用有毒物体作燃料,禁止燃烧各类建筑废料和生活垃圾,在固定地点分类别堆放建筑废料并及时清理。
(12)施工现场在天气比较干燥进行施工时,为了避免场内、场外的车辆行走造成尘土飞扬,安排专人负责喷水,湿润道路。
(13)施工现场进行动火前必须办理《临时动火作业许可证》,动火前配备相应的灭火器材方能动火,动火人员和现场安全责任人在动火后应彻底清理现场火种后才能离开现场。
二、施工平面图(见附页)
第八章 资源配置计划
一、机械投入计划
主要施工机械投入计划表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 设备名称 挖掘机 铲车 汽车吊 自卸汽车 焊接机 洒水车 蛙式打夯机 潜水排污泵 型号及规格 PC360-5 50型 QY-25t CQ30-290 BX-315 WX144AS HW-20 50m/h 3数量 1 1 1 6 2 1 2 2 单位 台 台 台 辆 台 台 台 台 备注 备用
检测设备投入计划一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 设备名称 激光全站仪 激光测距仪 水准仪 磅秤 混凝土试模 钢卷尺 坍落度筒 型号规格 SET3110 HP4 S3 1000Kg 标准 50m 标准 单位 台 台 台 台 组 把 件 数量 1 1 2 1 6 9 3 备注
二、劳动力投入计划
序号 1 2 4 5 6 主要工种 管理人员 司机 电工 测量工 普工 基坑施工阶段 8人 15人 3人 2人 12人 备注 第九章 基坑检测控制措施
在基坑开挖前应测得稳定初始值,且不应少于2次;
从基坑土方开挖期间,每天观测2次,稳定后每2天观测1次。 当大暴雨、结构变形超过有关标准或场地条件变化较大时,应加密观测;当有危险事故征兆时,则需进行连续监测。
监测工作以仪器测量为主,并与日常巡视工作相结合,施工期间,做好现场监测点的保护工作,每次监测前,对所使用的控制点进行校核,发现有位移,要按布网时的测量精度灰复。
施工中要及时观测和反馈信息,定期分析监测报告,及时发现报告存在问题,监测报告每周报送业主和监理,
由于工地现场施工情况变化,具体测量时间、测量次数将根据施工场地条件、现场工程进度、测量反馈信息和工地会议纪要相应调整,在施工过程中,发现异常情况时,及时各监理报告,并书面报告业主,及时采取有效的措施保证施工人员的安全。
监测的目的主要是为施工安全提供准确、快速的信息,以便及时对可能出现的险情作出预测、预报,并及时将成果反馈给决策层,从而改进施工方案和采取处理措施,以避免事故的发生。资料要求必须准确和迅速,为达到这个目的,现场监测仪器必须采用高精度设备,并由经验丰富的专业测量人员完成,测量结果应及时送入计算机进行处理。本工程规模大,监测周期长,拟成立一个专业测量小组,配备高性能计算机和监测设备各一套。根据设计要求及有关规范规程,相应的报警值暂定如下:
第十章 安全文明施工措施
一、安全施工措施
成立以项目经理为组长的施工现场安全文明领导小组,项目经理为项目安全生产第一责任人,对工程施工生产安全负有直接的领导责任。牢固树立“安全为了生产、生产必须安全”、“安全第一,预防为主”的思想。
1、在工地适当位置设置足够安全标志,在基坑顶部周围要设置围护栏,人员上下要有专用爬梯。配备专职安全督导员,消除事故隐患,做好安全文明三级教育和施工前的安全技术交底。
2、司机、电工等特种工人必须持证上岗,机械设备操作人员(或驾驶员)必须经过专门训练,熟悉机械操作性能,经专业管理部门考核取得操作证或驾驶证后上机(车)操作;机械设备要有年检合格证。
3、开始挖土前,需对机械进行检查,完工后对机械进行保养,施工中按安全操作系统进行机械操作。
4、晚上施工时,照明系统必须保持良好状态,照明要充足。 5、因场地内地质条件较差,土方开挖过程中必须切实保证机械人员施工安全,由专人负责指挥挖机操作,挖掘机上基坑必须保证有足够的安全坡度,挖掘机行走地方土层必须有足够的强度,强度不够的地方,必须采取措施,铺设钢板、碎石、砂袋等。
6、进入施工现场人员,应按规定佩戴安全劳保用品,严禁赤脚或穿拖鞋上班,有关作业人员必须做好交接班手续,班组应定期进行安全活动,并做好安全检查记录。
7、开展安全文明日检、周检、月检制度,发现安全隐患及时督促整改;配足专职安全员和安全协管员,做到每个施工点有一名安全协管员。 8、搭设临边防护栏时,必须符合下列要求:
(1)防护栏杆应有上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度为0.5~0.6m。
(2)基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm深。钢管离边口的距离,不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。 (3)栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在杆上任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。
(4)防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。
9、挖土施工安全要求:
(1) 使用时间较长的临时性挖方,土坡坡度要根据工程地质和土坡高度,结合当地同类土体的稳定坡度值确定。
(2) 土方开挖宜从上到下分层分段进行,并随时作成一定的坡势以利泄水,且不应在影响边坡稳定的范围内积水。
(3) 在斜坡上方弃土时,应保证挖方边坡的稳定。弃土堆应连续设置,其顶面应向外倾斜,以防山坡水流入挖方场地。但坡度陡于1/5或在软土地区,禁止在挖方上侧弃土。在挖方下侧弃土时,要将弃土堆表面整平,并向外倾斜,弃土表面要低于挖方场地的设计标高,或在弃土堆与挖方场地间设置排水沟,防止地面水流入挖方场地。
二、文明施工措施
1、成立以项目经理为组长的施工现场文明领导小组,负责基坑开挖文明施工管理工作,并结合实际情况制定文明施工管理细则,报驻监理批准后实施。
2、施工现场的文明施工管理细则以大连市政工程文明施工标准及管理规定为基本准则并加以细化。
3、加强宣传教育工作,提高管理人员及各施工班组文明施工的意识和自觉性,并定期对现场文明施工情况进行评比,找出不足,重点改进。
4、做好施工现场总平面设计,报请监理工程师审批,施工中,严格
按总平面图布置,不得随意改变。同时根据工程进度,适时地对施工现场进行整理和整改,或进行必要的调整。
5、施工沿线范围除予留路口外全部采用彩钢板围蔽,以降低施工对周围的干扰与影响。
6、现场机械机具分类堆放停置。
7、施工现场设置施工铭牌,标明工程项目名称、建设单位、项目监理单位、施工单位、设计单位、项目经理和施工现场管理代表人的姓名、开竣工日期、施工许可证批号等。
8、加强施工范围地上、地下管线及公用设施的保护; 9、开挖基坑地段设置护栏,有明显的警示及交通导向标志; 10、及时修复因施工遭到破坏的行车路面,确保行车顺畅; 11、加强施工沿线的夜间照明;
12、保持场内排水系统处于良好的使用状态,保持场地的整洁、道路畅通,随时清理生产、生活垃圾。 第十一章 保证措施
一、管理保证
(1) 施工中采用动态控制,全过程对进度计划、资源配置等进行动态管理。
(2) 做好各专业的协调与接口工作,缩小工序搭接时间。
(3) 加强与业主、监理、设计等单位的联系,同时积极主动与当地其他相关部门联系,及时解决施工中存在的问题,施工过程中取得当地居民及有关部门的理解和支持,为施工创造一个良好宽松的施工环境,确保施工生产的顺利进行。
二、 组织保证
(1) 选好项目负责人,建立精干、务实、高效的项目领导班子。
(2) 配备数量充足、经验丰富的技术人员,选派从事市政管道工程的专业队伍。
(3) 搞好标准化施工,认真贯彻执行ISO9002标准,通过合理的施工组织与正确的施工方法来提高施工进度,稳产高产,防止大起大落。
(4) 搞好后勤服务工作,保障施工生产的正常进行。 三、劳动力保证
根据总体施工进度安排,保证劳动力充足。 四、机械保证
本工程施工涉及施工机械种类多,必须按照施工组织设计配足围护结构施工设备、降水设备、基坑开挖反铲挖掘机、自卸汽车、混凝土设备及基底换填压实设备等,同时做好设备的使用、保养、维修工作,保证各种设备的正常运转,并提高其完好率、利用率。对常用易损的机械配件有足够的库存量。
五、制度保证
组织全员开展劳动竞赛,建立激励及约束机制,对完成或超额完成生产任务的班组实行当月奖励,充分调动积极性。
六、培训
针对本标段工程特点,施工前及施工过程中不断对职工进行操作规程、工艺、措施交底,进行新设备、新技术、新工艺培训以及安全施工培训。
七、保证工期的技术措施
1、 搞好工程的统筹、网络计划工作,制定阶段目标,科学合理安排施工工序。通过分析各施工工序的时间,采取措施尽可能减少影响进度的薄弱环节,科学合理地缩短各施工工序的循环时间来提高施工进度。同时牢牢抓住“关键工期”的工序管理与施工,确保关键工序的工期。
2、根据施工总进度的安排,施工生产计划,建立生产分析会议制度,对照检查,找差距、找原因、完善管理,促进施工。
3、组织有关人员学习合同文件、技术规范与施工监理程序,准确掌握有关施工要求的标准与程序;提前做好各分项工程的施工方案与材料试验,及时申报开工,及时提交竣工验收。
4、 加强施工技术管理和现场施工管理,杜绝因工作失误造成返工而影响正常的施工进度。 第十二章 应急救援预案
一、应急预案的方针与原则
“发生事故时应遵循“保护人员优先,防止和控制事故的蔓延为主;统一指挥、分级负责、区域为主、单位自救与社会救援相结合”的原则。达到控制事故,有效地抢救伤员,减少事故损失,防止事故扩大。 二、应急预案工作流程图
根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。其应急准备和响应工作程序见下图:
危险源及环境因素辩识、评价 编制应急预案 成立抢险领导小组 组建抢险队、救护车 进行评审、修订 配备应急物资、设备 未发生 定期评审 发生 应急知识教育培训 应急准备和响应工作程序图
实施应急预案 三、明挖深基坑开挖存在的危险因素及预防、应急措施。
危险因素:
1、违规违章作业、安全防护措施缺陷,基坑发生坍塌滑坡。 2、支护桩侧向位移
3、受到应力的影响基坑坑底隆起。 4、地质复杂发生涌砂涌水。 5、高空坠物 (一) 基坑坍塌滑坡 1、预防措施
① 严格按设计文件和技术交底施工、严格控制基坑开挖坡度。 ② 如果遇到特殊情况,需要基坑停工较长时间,应在平台、基坑边和坡脚设置排水明沟和积水坑,并派专人抽水值班,并对基坑边坡面进行喷射素砼保护。
③ 在进度允许的条件下尽量采用少开工作面的形式,避免暴露太多的基坑工作面。
④ 坡顶严禁堆积荷载,
⑤ 基坑四周设置砖砌或砼排水沟;分层开挖,层间设台阶,每层开挖边坡坡率根据地质情况按规定放坡,必要时坡面喷射砼保证稳定。
⑥开挖期间加强监测频率,对监测报表中的数据进行认真分析总结。 2、应急措施:
① 出现险情时,现场人员从安全通道有序疏散,同时对可能造成影响的周边的人员进行疏散。
② 通知相关管线单位,根据影响程度进行管线监护和处置。 ③ 会同相关部门对影响到的周边道路进行调整和交通疏解。
④ 在具备条件和不危及人员安全的前提下补强支撑,并对坡脚处进行土方回填。
⑤ 尽量减少动载、进行坡顶卸载。 ⑥ 杜绝任何流入基坑边坡内的水源。 四、应急救援组织架构
1、应急救援领导组:
组 长: 电话: 副组长: 电话: 组 员:
2、应急救援领导组职责
应急救援协调领导组是项目部的非常设机构。负责本标段施工范围内的重大事故应急救援的指挥、布置、实施和监督协调工作。及时向上级汇报事故情况,指挥、协调应急救援工作及善后处理,按照国家、行业和公司、指挥部等上级有关规定参与对事故的调查处理。
3、应急救援领导小组共设应急救援办公室、安全保卫组、事故救援组、医疗救援组、后勤保障组、专家技术组、善后处理组、事故调查处理组等八
个专业处置组。
4、.各救缓组职责:
① 应急救援办公室 负责人: 值班电话:
主要职责:负责“预案”日常的管理工作,负责重大事故的报告,通知指挥组全体成员立即赶赴事故现场。在实施应急救援任务时与其他处置组协调工作,按照经理的命令调动抢险队伍,机械物资及时到位,实施抢险救援工作。
② 组员 负责人: 电话:
主要职责:组织力量对事故现场及周边地区道路进行警戒、控制,组织人员有序疏散。
③ 事故救援组 负责人: 电话:
主要职责:根据专家技术组的技术建议和事故现场情况制定方案,按照方案迅速组织抢险力量进行抢险救援。
④ 医疗救护组 负责人: 电话:
主要职责:组织医护人员迅速展开对伤员的急救,有必要时应立即与120急救中心联系,请求增援,并派人在路口等候指引。
⑤ 后勤保障组 负责人: 电话: 主要职责:迅速组织车辆运送抢险队伍及抢险物质,必要时立即切断主电源,并与医疗救护组协作保障所需物品的使用。
⑥ 事故调查组 负责人: 电话: 主要职责:负责对事故现场勘察取证,查清事故原因和事故责任,总结经验教训,制定防范措施,提出对事故及责任人的处理意见,配合上级调查组工作。
⑦ 善后处理组 负责人: 电话: 主要职责:根据国家有关规定,负责对伤亡人员的医疗、抚恤、安置等工作,并于保险公司协调理赔事宜。
在我队应急救援协调领导组组长发布启动本应急预案命令时,各职能组
无条件地服从我队应急救援协调领导组的安排,立即投入到应急救援的行列。 五、事故报告
1、事故报告原则
应遵循“迅速、准确”的原则,在第一时间内上报重大事故情况。 2、紧急通讯联络
紧急报警电话 110 紧急救援消防电话 119 急救中心电话 120 交通事故紧急救援电话 122 3、事故报告程序
发生上述事故后现场施工员应立即向工区负责人汇报,工区负责人接到报告的同时向我队应急救援协调领导组办公室报告,报告事故发生的时间、地点和简要情况,并随时报告后续情况。同时根据实际情况判断是否要求与110、119、120、122以及其他相关救援电话联系增援。
4、事故应急救援办公室接报后应立即报告应急救领导组组长,组长接报后根据报告的情况判断事故的级别下达启动应急预案命令,展开现场救援工作,有关部门人员赶赴事故现场到指定地点集结,(根据地质情况,应急救援集结地点设在马庄村村口)勘察事故情况,通知相关部门就近调动抢险队伍、机械设备实施应急救援。启动应急救援预案,同时应向上级主管部门或主管领导汇报。
5、报告内容
事故发生时间、地点、事故类别。 事故发生的简要经过、人员伤亡情况。 已采取的救援措施。 6、应急救援
(1)各工区在发生事故向队应急救援领导组组长报告的同时,应组织有一定救护常识的人员对受伤人员进行现场救护,或护送伤员去医院救治,保
证第一时间的救护工作。
(2)抢救被堵人员时,可用呼喊、敲击等方法听取回声,并判断遇险人员的位置。对被堵人员应在支护好顶板、用掘小巷或绕道通过的方法接近遇险人员。
(3)清理堵塞物时,要防止伤害遇险人员,严禁用镐刨、锤砸等方法扒人破土块。
(4)各抢险组根据事故现场情况及应急救援指挥组命令,按照本“预案”“应急组织、机构与职责”中各专业处置组的职责要求,迅速组织力量展开工作。 六、应急结束
应急救援指挥组应根据救援处置进展情况,在确定没有被困人员、伤亡人员已转移和事故现场已稳定的情况下,由应急救援组组长(应急救援总指挥)宣布应急状态结束。 七、后期处置
1、善后处理
由善后处理组按照职责工作内容进行妥善处理。 2、调查、总结
由事故调查组按照职责工作内容进行调查处理,并写出书面总结材料上报。 八、宣传教育
根据公司的相关要求,进行有计划、有针对性地开展预防重大事故有关知识的宣传教育,提高预防事故的意识和防范能力,积极组织应急预案培训,使参加救援的人员熟悉掌握应急预案中应承担的责任和救援工作程序,提高防范能力和应急反应能力。 九、演练
本应急救援预案应在开工前演练一次,通过演练(桌面演练、功能演练、全面演练)检查应急人员对应急预案、程序了解程度,及时发现应急工作程
序和应急准备中的不足,增强应急小组及人员之间的配合和协调能力,确保预案一旦启动,能及时有序地展开救援。
十、总结。
真对存在的问题提出整改意见和建议 附表:1. 应急救援程序流程图
2、应急救援物资储备一览表
事故发生 接 警 事故判断 应急人员到位 人员救助 工程抢险 秩序维护、警戒 交通管制 人群疏散 医疗救护 申请增援 应急物资调配 现场预案启动 预案启动,赶赴现场 应急救援行动 事态控制现场监测 应急恢复 技术指导 应急结束 调查处理总结 现场清理 解除警戒 善后处理 恢复生产 应急救援预案流程图