1. 现场施工用电缆、电线必须采用 TN-S三相五线制。严禁使用三相四芯再外加一芯

代替五芯电缆、电线。现场所有配电导线采用橡套软电线,不准使用塑料线及花线, 不允许用铁丝、钢线代替保险丝

2. 施工用电投入运行前,要经过有关部门验收合格后方可使用,管理人员对现场施 工用电要

有技术交底。

3. 现场电工必须熟练掌握并认真执行建设部、施工现场临时用电安全技术规范,和 供电局、

劳动局安全技术须知、有关规定。

4. 持证上岗,坚守工作岗位,遵守职业道德和操作规程,并做好施工日志。面向生 产第一

线,做到随叫随到,对工作认真负责,不断提高技术水平,全心全意为施工 生产服务。

5. 随时掌握现场所有供电线路、用电设备的绝缘程度和使用运行情况,设备增减情 况,开关

箱、流动箱及用电设备的熔丝匹配情况。插座及开关的保护盖齐全完好, 如有损坏时应及时更换。

6. 现场使用的配电箱、线路、用电设备、零配件齐全无损,无裸露,标记无脱落, 外观清

洁,摆放整齐。

7. 必须严格做到三级配电、二级保护。施工现场必须自选设置总配电箱或柜,不得 直接在供

电局或建设单位提供的电源系统上向各分配电箱供电。

8. 各类配电箱中的RC熔断器内严禁使用铜丝作保护,必须使用专用的铜熔片,并做 到与实

际使用相匹配。

本文极具参考价值,如若有用请打赏支持我们!不胜感激!

9. 开关箱必须做到一机、一闸、一漏、一箱的要求,箱内漏电开关不得大于30MA/0.1S 的额

定漏电动作电流要求。

10. 开关箱必须固定挂设,不得随地放置,严禁箱体倾斜 15°以上使用。