好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防实操考试资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建(构)筑物消防员培训资料

实操考试资料

★识别火源:明火焰、高温物体、电火花。

★防火门相关知识 (联动闭门器与闭门器的区别:联动型有释放器和闭门器的功能)

一识别:1-钢质双扇常闭防火门(只安装普通闭门器,没有释放器)2-为钢质单扇常开防火门(因为安有联动闭门器)3-木质单扇常闭防火门

二检查

1. 防火门释放器是否灵敏2.防火门关闭是否顺序关闭3.防火门关闭后是否密闭4分别触发感温感烟探测器,查看

防火门关闭效果及反馈信号

① 钢质双扇常闭防火门—1是否按顺序关闭打开防火门,(先松右手)是否按顺序关闭;2关闭是否密闭(开大防火门,松手)关闭不密闭,闭门器有问题

② 钢质单扇常开防火门—1.联动闭门器释放功能是否完好:打开后不能保持常开,联动闭门器释放

功能有问题2.保持常开状态按下联动闭门器释放按钮,防火门是否自动关闭,关闭是否密闭,3触发相关探测器查看关闭效果及反馈信号

③木质单扇常闭防火门—2.3打开后是否自动关闭,关闭是否密闭

★防火卷帘相关知识

一、分类:1.近侧:钢质防火卷帘2远侧:特级防火卷帘 二、防火卷帘的自检(1-5条)及下降、上升方法

1.拉动手动拉链,看能否控制卷帘门上升或下降。(要正确判定) 2.按下控制面板上升按钮或下降按钮,看能否控制卷帘门上升或下降。(要正确判定)

3.远程控制控制室远程控制卷帘门下降,观看下降效果及反 馈信号

4.联动控制:触发感温、感烟探测器观看卷帘门下降效果及反馈信号。

5.熔断手动速放装置是否完好。 熔断装置熔断卷帘门重力下降。(安装在卷帘筒一角,在拉链同侧)工作温度68

6.手动速放装置拉动下降,手动速放下降。★注:1.2检查卷帘上升方法,1-6检查卷帘下降方法

1

建(构)筑物消防员培训资料

三、卷帘所对应的烟温感探测器的安装要求?

防火卷帘两侧安装的探测器分别是感烟探测器和感温探测器。

1.安装在距梁、卷帘箱或其它障碍物不应小于0.5米且不应大于5米。(考场:探测器安装小于0.5米应大于0.5)。 2.感烟、感温探测器安装间距不小于1米。

3、防火卷帘所对应的两侧感烟、感温探测器应交叉布置。

四、“一步降”和“两步降”区别

1、安装位置不同“一步降”防火卷帘安装在防火分区上,“两步降”防火卷帘安装在疏散通道或者疏散楼梯间。 2.下降步骤:“一步降”防火卷帘当火灾报警后,防火卷帘门一步下降到地面,并向火灾报警控制器反馈信号;“两步降”防火卷帘当接收到感烟探测器报警后,防火卷帘门下降到距离地面1.8米处停止,感温探测器报警后,防火卷帘门由1.8米处下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号。

★防火阀安装在什么系统上?状态、动作温度?(考场右边)

防火阀安装在消防正压送风系统,空调送风系统上;状态常开启;动作温度70,动作后关闭。

★排烟防火阀安装在什么系统上?状态、动作温度?(考场左边)

排烟防火阀安装在消防机械排烟系统上;状态常开启;动作温度280度。

注:安装在横向管道上,竖向管道上安装的是风量调节阀,改名为:防火阀

★灯光型疏散指示标志的安装要求?(一个箭头—灯光型疏散指示标志;两个箭头—灯光型双向疏散指示标志)

1.位置:疏散通道距离地面1米以下的墙面上。

2安装距离:普通通道不能大于20米,袋形走道不能大于10米,走道转角区不能大于1米。

★消防应急照明灯的检查

名称:消防应急照明灯(不断电的情况下,方法一检查)

检查方法:1.按下控制按钮灯会亮说明正常2拔下插销灯会亮说明正常

★湿式自动喷水灭火系统工作原理

发生火灾时,喷头受热爆裂开始喷水灭火,一路水流经水流指示器报告喷水位置,水继续流动,造成阀前阀后压力差,湿式阀会打开,一部分水去灭火,一部分水通过报警管路推动警铃,响应报警,推开压力开关,压力开关动作启动消防泵达到自动喷水灭火的原理。

★湿式自动喷水灭火系统的组成?

1.信号蝶阀2.湿式报警阀3.阀前压力表4.阀后压力表5.延迟器6.水力警铃7.压力开关8.信号蝶阀9.水流指示器10. 闭式喷头12.末端试水装置13.管道附件14.供水设备。

★各部件作用

延迟器:防止误报 水力警铃:现场报警声 压力开关:动作后启动消防泵 水流指示器:将水信号转变为电信号报喷水位置

★湿式报警阀组的组成?

1、湿式报警阀2、阀前压力表3、阀后压力表4、延迟器5、水力警铃6、压力开关。

★末端试水装置的组成

压力表、试水阀、试水接头、试水管道。

2

建(构)筑物消防员培训资料

★末端试水装置作用?

1.检查水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常 2.检查配水管道是否正常

3.检查湿式自动喷水灭火系统最不利点处的喷头工作压力。

★末端试水装置的测试方法?

1.打开末端试水装置出水口压力不低于0.05兆帕

2.打开末端试水装置水流指示器,压力开关,报警阀应动作 3.打开湿式末端试水装置5分钟内自动启动消防泵。

★自动洒水喷头的叙述(红色玻璃球为例)快速K-最细 T-特殊响应 只有 ZST最粗为标准 开式—水雾、水幕、雨淋 分类:还有易熔原件;边墙型

闭式玻璃球下垂式自动洒水喷头,动作温度为68摄氏度,(T-)特殊响应,出水口径15mm。 橙57 红68 黄79 绿93 蓝141 紫182

★手提式清水灭火器的使用方法

报告考官:您所说的是A类固体火灾所以我选择的是手提式清水灭火器,(看名牌)手提灭火器距着火物5-6米处,选择上风方向,去除铅封,拔掉保险销,一手握住喷嘴并对准燃烧物另一手按下压把上下左右扫射燃烧猛烈处,直至将火扑灭,使用时不能将灭火器颠倒或横卧。

★手提式ABC类干粉灭火器的使用方法

报告考官:您所说的是A类固体火灾所以我选择的是手提式ABC类干粉灭火器,(看名牌)提至灭火器距着火物5-6米处,选择上风方向,(使用前将灭火器上下颠倒几次,使桶内干粉松动,)去除铅封,拔掉保险销,一手紧握喷嘴另一手按下压把对准燃烧物上下左右扫射燃烧猛烈处,使用时不能将灭火器颠倒或横卧直至将火扑灭。 注:如是液体着火,对准根部喷射灭火。 二氧化碳灭火器注意防冻伤、防窒息。

★灭火器的有效检查

1.通过底圈钢印维修合格证检查是否在有效期内

2.检查有没有出厂合格证,S认证,名牌是否清晰无覆盖无涂改,标签完好无损坏 3.铅封完整,不得缺少或代替

4.压力表指针在绿区,红区欠压,黄区超压

5.灭火器可见部位防腐层完好,1/3需要维修,超过1/3报废都不能使用 6.灭火器可见零部件无松动、变形、锈蚀及损坏 7.检查喷嘴与喷射软管完整无堵塞 附表 名称 手提式水基灭火器 手提式干粉灭火器 手提式二氧化碳灭火器 ★推车式ABC类干粉灭火器的使用方法

它是推车式ABC类干粉灭火器35公斤型;由两人操作,将灭火器推或拉至着火物10米处停下,选择上风方向,一人迅速取下喷枪展开喷射软管,一手紧握喷枪打开喷枪,示意另一人拔掉保险销并向上搬起手柄,对准燃烧物喷射灭火,灭火完毕后将喷枪和喷射软管收回。

报废年限 6年 10年 12年 出厂后水压强度试验 3年 每年一次 5年 两年一次 5年 两年一次

3

建(构)筑物消防员培训资料

★室内消火栓的组成与使用

组成;消火栓箱、水带、水枪、栓阀、消火栓按钮

使用方法:两人操作,打开消火栓箱门,紧急情况可击碎玻璃,按下消火栓启动按钮启动消防水泵,一人取出水枪拉出水带并抛开,水带接口一端接栓阀,边跑边接水枪并拉直水带,水枪放置腰间示意另一人开启栓阀(逆时针),紧握水枪喷水灭火,灭火完毕后关闭栓阀,复位消火栓启动按钮,收回水带水枪。

★火灾报警的处置方法(收到火警信号1开始,确认着火3开始) 1.消音

2.一人执机,通过消防控制室图形显示装置和液晶显示屏查明具体位置,一人携带通讯工具及灭火器到现场查看 3.确认火警 小火可现场扑灭,无法控制大火时,通知控制室手动转自动→拨打119→通知单位领导启动消防应急预案→组织人员安全疏散→视情况启动相关消防设备→配合消防队员灭火、调查、保护现场→灭火完毕后复位消防设施→做好相关记录

4.确认误报 解除误报现场报警声音→查明误报原因→处理误报现场→通知控制室复位→做好相关记录 注:如果总误报,先将其屏蔽,上报维修,做好相关记录

★119电话拨打方式(举例)

你好!是119报警服务台吗?这里是唐山市建设北路x号XXX单位一层XX科室,由于用电不慎导致办公用品着火,火势较大,暂无人员被困,请火速支援我,我叫XXX,联系电话XXXXXXXXXXX,我单位已安排好人员迎接消防车及各项准备工作。(具体位置、着火种类、火势大小、有无人员伤亡被困、联系人姓名、电话、安排人员做好准备及迎接工作)

报警顺序 119火警---110反馈---120故障---哒哒监管

消音:消除控制器当前报警声音,当在有报警时能再次启动报警声音。 自检:火灾报警控制器报警功能是否正常(有火警、监管启动情况不能自检)

复位:使火灾自动报警系统恢复正常监视状态 启动方式:实现手动允许、禁止切换和自动方式全部自动、部分自动、禁止的切换。

★停电或断电时,主电转备电工作,显示主电报故障

海湾开机顺序:主电、备电、工作电 (关机顺序相反) 尼特开机顺序:主电、备电

★手动火灾报警按钮:

种类:1玻璃破碎式手动火灾报警按钮 2可复位式手动火灾报警按钮(钥匙复位、吸盘复位) 清洁方法:吹风机吹扫或不太湿的布擦拭设备表面

★消防电话分机

1固定式消防电话分机:安装在水泵房、风机房、配电室等重要设备间;拿起直接呼叫总机,总机也可以呼叫 2便携式消防电话分机:放在控制室;需插入专用电话插孔或手动火灾报警按钮的电话插孔,只可以呼叫总机

★启动灯亮:常亮表示系统中有模块正处于启动状态;

反馈灯亮:现场设备已启动

★海湾消防应急广播(广播分配盘启动与关闭方法)

开锁——密码——分区号码(看反馈灯亮)——按话筒(应急广播)——开音量——吹话筒 关闭——挂话筒——关闭话筒按钮——关音量——分区退出——锁屏

4

建(构)筑物消防员培训资料

★尼特识别(如图所示)

5

消防实操考试资料

建(构)筑物消防员培训资料实操考试资料★识别火源:明火焰、高温物体、电火花。★防火门相关知识(联动闭门器与闭门器的区别:联动型有释放器和闭门器的功能)一识别:1-钢质双扇常闭防火门(只安装普通闭门器,没有释放器)2-为钢质单扇常开防火门(因为安有联动闭门器)3-木质单扇常闭防火门二检
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
684gf81b8k7zlrl1bkfq6d7jn4l91z0136b
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享