WINCC连接Siemens PLC的常用方式

一.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC ... 错误!未定义书签。

前提条件 .................................. 错误!未定义书签。 1.STEP 7 硬件组态 ........................ 错误!未定义书签。 2.安装CP5611通讯板卡 .................... 错误!未定义书签。 3.添加驱动程序和系统参数设置 ............. 错误!未定义书签。 4.设置Set PG/PC Interface ................ 错误!未定义书签。 5.添加通道与连接设置 ..................... 错误!未定义书签。 6.连接测试与通讯诊断 ..................... 错误!未定义书签。 二.WINCC使用CP5611通讯卡通过PROFIBUS连接PLC错误!未定义书签。

前提条件 .................................. 错误!未定义书签。 I.STEP 7 硬件组态 ........................ 错误!未定义书签。 2.安装CP5611通讯板卡 .................... 错误!未定义书签。

3.添加驱动程序和设置系统参数 ............. 错误!未定义书签。 4.设置Set PG/PC Interface ................ 错误!未定义书签。 5.添加通道与连接设置 ..................... 错误!未定义书签。 6.连接测试与通讯诊断 ..................... 错误!未定义书签。 三.WINCC使用普通网卡通过TCP/IP连接PLC ..... 错误!未定义书签。

前提条件 .................................. 错误!未定义书签。 1.STEP7硬件组态.......................... 错误!未定义书签。 2.设置IP地址与通讯检测 .................. 错误!未定义书签。 四.WINCC使用普通网卡通过Industrial Ethernet连接PLC错误!未

定义书签。

前提条件 .................................. 错误!未定义书签。 1.STEP7硬件组态.......................... 错误!未定义书签。

2.添加驱动程序和设置系统参数 ............. 错误!未定义书签。 3.设置Set PG/PC Interface ................ 错误!未定义书签。 4.添加通道与连接设置 ..................... 错误!未定义书签。 5.连接测试与通讯诊断 ..................... 错误!未定义书签。

说明:

1.

文档并未列出所有的WINCC连接Siemens品牌PLC的所有方法,只是列举了一些常用的方法。

2.

在各种连接方式中的参数设置可能会略有不同,在此列出的步骤和参数只是一套可以连通的设置方法。

一.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC 前提条件

I)通过CP5611实现PLC系统与通讯的前提条件是在安装有WINCC的计算机上安装CP5611通讯板卡。

II)使用STEP7编程软件能够通过MPI正常连接PLC。 1.STEP 7 硬件组态

STEP7设置MPI通讯,具体步骤不在此详述,可参考如下图示:

图 注意:

1.新建一个MPI网络用来通讯,设置MPI网络的地址和波特率,且记住,在随后的设置中需要匹配。 2.安装CP5611通讯板卡

安装CP5611,并安装驱动程序,具体CP5611的安装过程和注意事项可参考如下链接:

添加驱动程序和系统参数设置

打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL

西门子plc300400与wincc通讯设置 - 图文