国家开发银行股份有限公司河南省分行
新办公大楼装修工程一标段
SBS改性沥青防水卷材
专项施工方案
编制人: 审核人: 审批人:
二○一二年三月
四层多功能厅地面卷材防水施工方案
由于四层多功能厅楼下三层是河南省银联机房,所以四层多功能厅需做SBS改性沥青防水卷材地面卷材防水工程。 1、编制参考标准及规范
(1)《防水工程质量验收规范》GB50208-2002 (2)《工程防水技术规范》GB50108-2001
(3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
防水等级:根据地面防水工程的重要性和使用中对防水的要求,所确定结构允许渗水量的等级标准。
防水卷材:合成高分子材料或具有纤维增强胎的合成高分子材料,在胎体上涂覆高聚物改性沥青制成的柔性防水材料。
一道防水设防:具有单独防水能力的一道防水层。此防水工程为热熔法:用火焰加热并将热熔型防水卷材底部的热熔胶熔化,进行粘贴的施工方法。 2、施工方法。
卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。所选用的基层处理剂、与铺贴的卷材材性相容。防水工程所使用的防水材料,有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等符合现行国家产品标准和设计要求。卷材防水层的厚度符合防水等级选用材料而定,其厚度符合使用规定。
四层防水工程的卷材铺贴主要采用热熔法,卷材长短边的搭接长度均不得小于100mm。
卷材防水层完工并经验收合格后,及时做保护层,保护层应符合规定,顶部的砂浆保护层厚度应大于50mm。侧墙采用铺抹30mm 厚水泥砂浆。 3、施工准备 3.1技术准备
(1)卷材防水层施工之前,应组织图纸会审,掌握工程主体及细部构造的防水技术要求,编制卷材防水工程施工方案或作业指导书。
(2)卷材防水层必须由具有相应资质的防水队伍施工。 (3)对分项作业人员的技术交底、安全教育。
(4)原材料、半成品通过定样、检查(试验)、验收。 3.2主要机具
卷材防水施工的主要机具为垂直运输机具和作业面水平运输机具以及铺贴施工中的压辊、喷灯及热熔所需的小型工具。 3.3作业条件
卷材防水施工前应具备的基本条件:
(1)上道工序防水基层已经完工,并通过验收;
(2)地下结构基层表面应平整、牢固、不得有起砂、空鼓等缺陷。 (3)基层表面应洁净干燥,含水不应大于9%。 4、材料和质量要求 4.1材料的关键要求
防水卷材的外观质量和物理性能应符合《防水工程质量验收规范》GB 50208-2002 附录A 和附录B 的规定抽样,复检,并提出试验报告。
卷材的延性和不透水性应符合表1.3.5.1-1 和表1.3.5.1-2。 4.2技术关键
(1)卷材防水层为一层高聚物改性沥青防水卷材厚度不应小于3mm。 (2)合成高分子防水卷材单层使用时,厚度不应小于1.5mm。
(3)阴阳角处应做成圆弧或45°(135°)折角,其尺寸视卷材品质确定,在转角处、阴阳角等特殊部位,应增贴1 层相同的卷材,宽度不宜小于300mm。 4.3质量关键要求
(1)卷材粘结牢固,无空鼓、起泡、翘边情况.边角及穿过防水卷材面的管道,预埋处结构合理封赌严密。
(2)成品保护合乎要求,卷材施工后不得出现凿打和损坏。 4.4职业健康安全关键要求
(1)参加沥青操作人员应穿工作服,戴安全帽、口罩、手套、帆布脚盖等劳保用品,工作前手脸及外露皮肤应涂擦防护油膏等。
(2)铺贴卷材应采取通风措施,防止有机溶剂挥发,使操作人员中毒。 4.5工艺流程
基层表面应平整坚实,转角处应做成圆弧形,局部孔洞、蜂窝、裂缝应修补严密,表面应清洁,无起沙、脱皮现象,应保持表面干燥,并涂刷基层处理剂。当基层表面较潮湿(含水饱和但无渗漏),不能保持干燥时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。界面处理剂干燥后方可进行下道工序。
在处理后的基层面上,按卷材的铺贴方向,弹出每幅卷材的铺贴线,保证不歪斜。(以后上层卷材铺贴时,同样要在已铺贴的卷材上弹线)。 5、施工应符合下列规定
(1)铺贴卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不歪扭、皱折,要排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓。
(2)卷材接口应用密封材料封严,其宽度不小于10mm。
(3)卷材的甩茬、接茬做法见《防水技术规范》GB50108--2001 。 6、热熔法粘贴卷材施工应注意以下事项
(1)用火焰加热进行热熔法施工时,在卷材需加热的幅宽范围内,必须加热均匀一致,要求火焰加热器的喷嘴与卷材距离适当,并保持合适的移动速度,加热至卷材的粘贴面呈光亮的黑色时方可进行粘贴。加热不够或过度加热都会影响粘贴质量。
(2)厚度小于3mm 的高聚物改性沥青卷材加热时容易把增强胎体烧穿,
因此,禁用热熔法粘贴。
(3)卷材表面热熔后,立即滚铺卷材,将卷材下的空气排除,并使位置平直,不裂不扭,及时辊压。粘压应在至接缝边溢出溶化的高聚物沥青胶,使粘结严密,牢固。
(4)铺贴好的卷材应平整顺直、搭接和错缝均需符合要求,粘结牢固,无空鼓、翘边、皱折等情况。 7、质量标准
卷材防水层的施工质量检验数量应按铺贴面积每100m2 抽查一处,每处10m2 且不得少于三处。 8、主控项目
(1)卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证,质量检验报告,现场抽样复验报告。 (2)卷材防水层在收头处、抹角处、变形缝、穿墙管道等细部构造必须符合设计构造要求。
检验方法:观察检查获检查隐蔽工程验收记录。 9、一般项目
(1)卷材防水层的基层应坚实,表面应洁净、平整,不得有空鼓松动、起砂或脱皮现象.基层阴阴角应做到圆弧形。
检验方法:观察检查和检查隐蔽记录。
(2)卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得翘边。
检验方法:观察检查。
(3)侧墙卷材防水层的保护层应与防水层粘结牢固。结合紧密,厚度均匀一致。
检验方法:观察检查。
(4)卷材的铺贴方法应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。 检验方法:观察和尺量检查。 10、成品保护
已铺好的防水卷材层,应及时采取保护措施。操作人员不得穿带钉鞋在底板上作业。
在防水铺完后,应按设计和规范要求及时做好保护层。 11、安全环保措施
由于卷材中某些组成材料和胶粘剂具有一定的毒性和易燃性。因此,在材料保管、运输、施工过程中,要注意防火和预防职业中毒、烫伤事故发生。
施工由废弃物质要及时清理,外运至指定地点,避免污染环境。 12、质量记录