好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

铁路桥梁工程连续梁施工作业指导书(混凝土浇筑作业)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

5.4.5混凝土浇筑顺序

混凝土浇筑次序按照先浇筑现浇段a段,自低向高浇筑,待混凝土浇筑面整体平齐时,开始浇筑腹板,最后浇筑顶板的次序进行,再浇筑b段和c段,然后浇筑边跨合龙段,最后浇筑中跨合龙段。混凝土浇筑b、c段按照以下顺序进行浇筑:首先,自标高较低一端向标高较高一端浇筑腹板底倒角处,后利用内模天窗进行浇筑底板混凝土,浇筑完底板混凝土后将内模天窗闭合,然后再浇筑腹板第二、三、四层,至腹板与顶板交界处,浇筑顶板混凝土。顶板混凝土浇筑按照如下顺序进行浇筑:首先浇筑防撞墙以内顶板混凝土至梁顶面下10cm,然后从一端向另一端浇筑防撞墙外侧混凝土至梁顶面;最后浇筑防撞墙内侧混凝土剩余10cm混凝土并及时收光抹面。

混凝土浇筑应分段分层进行,纵向分段不得超过2m,分成厚度不得大于30cm,上、下层浇筑时间相隔不超过2h。

在底、腹板整个浇筑过程中应注意以下几点:

9

⑴混凝土不得附着在钢筋骨架上,必要时利用捣固铲人工捣固。 ⑵整个腹板振捣过程均以插入式振捣棒为主。

⑶腹板混凝土浇筑时应两侧同时进行,严禁单侧浇筑或两侧浇筑混凝土量不均匀造成内模向一边倾斜。

5.4.6在梁体混凝土浇筑过程中,指定专人看护支架、模板和钢筋,发现钢筋、螺栓、支撑等松动及时拧紧和打牢,发现漏浆及时堵严,钢筋和预埋件如有位移,及时调整保证位置正确。

5.4.7 每一插点应掌握好振捣时间,过短不易捣实,过长混凝土产生离析现象。一般每点振捣时间为20~30s,但以混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现气泡、表面泛出灰浆为准。

5.4.8 振捣棒插点应均匀排列。振捣腹板混凝土时,每次移动位置的距离,应不大于振捣棒作用半径的1.5倍(40~60cm),根据桥面上层钢筋间距来控制插棒距离。振捣桥面板混凝土时,振捣棒插点采用“行列式”或“方程式”(振捣棒插点分布图)次序移动,不应混用,以免造成混乱而发生漏振。

10

40-60cm行列式排列插点排列方程式排列R-振动棒作用半径(30-40cm)70-100cm

振捣棒插点分布图

5.4.9 振捣棒使用时,不得紧靠模板振捣,且尽量避免碰撞钢筋及预埋件等。浇筑时备用10台振捣器,以免出现故障时及时更换。 5.4.10不能在模板内利用振捣器使混凝土长距离流动或运送混凝土,以致引起离析。混凝土捣实后1.5h到24h之内,不得受到振捣。 5.4.11梁顶板混凝土面施工时的振捣工艺为:首先采用插入式振捣棒进行捣固,然后用提浆机进行整平,人工收面,待定浆后再第二遍收光。抹面时严禁洒水,并应防止过度操作影响表层混凝土的质量。 5.4.12 严格执行质量控制点技术人员旁站制度。

5.4.13混凝土浇筑入模时下料要均匀,注意与振捣相配合,混凝土不准集中一处下料,以免因混凝土分层厚度太大振捣困难,梁体混凝土产生蜂窝麻面等缺陷。振动时间以混凝土不再下沉,不出气泡,表面开始泛浆为度,使梁体混凝土表面光洁,没有或极少气泡。

5.4.13 顶板凝土浇筑时用提浆整平机振动找平并及时赶压、抹平,

11

同时安装无碴轨道门型筋,保证梁面的平整度。收浆抹平执行两次,以防裂纹和不平整。抹面时严禁洒水。

5.4.14 选择模板温度在5~35℃的时段浇筑预制梁混凝土。在炎热气候下浇筑混凝土时,采取遮蔽措施避免模板和新浇混凝土受阳光直射,入模前的模板与钢筋温度以及附近的局部气温不超过35℃。

当昼夜平均气温高于30℃时,按夏季施工办理,尽量安排在上午11:00以前浇筑完或下午16:00以后开盘浇筑,并对模板采取降温措施。 5.4.15在混凝土浇筑过程中,随机取样制作混凝土强度及弹性模量试件,其中强度和弹性模量试件分别从箱梁底板、腹板和顶板取样。试件要随梁体或在同样条件下振动成型。

当现场养护结束试件脱模后,标养试件立即放入标养池内养护。施工用试件继续与梁体同条件养护,直到规定龄期或试压为止。

5.4.16混凝土生产前对所选用的水泥、砂、碎石、掺合料、外加剂等原材料制作,抗冻融循环、抗渗性、抗氯离子渗透性、抗裂性、抗钢筋锈蚀和抗碱--骨料反应的耐久性试件各一组,进行耐久性试验。

12

5.4.17收尾工作

①浇筑完毕,将电源切断,场地清扫干净等工作。

②梁体混凝土振捣完成后,及时对混凝土暴露面进行紧密覆盖,尽量减少暴露时间,防止表面水分蒸发。

5.5混凝土的夏季施工

5.5.1当昼夜平均气温高于30℃时,按夏季施工办理,如改变混凝土浇筑时间,尽量安排在上午11:00 以前浇筑完或下午16:00 以后开盘浇筑。

5.5.2夏季施工砂石料应进入有遮盖的大棚内。当混凝土的出盘温度超过25℃时,应采取降温措施。如对砂石料洒水降温或用井水搅拌降温。 5.5.3若混凝土出盘温度超过25℃或气温过高尚应对模板外表面洒水降温,对混凝土运输车滚筒洒水降温,混凝土输送泵管应用湿麻袋覆盖并经常洒水降温。洒水时应注意不得将水洒入模板内。在有条件的情况下应将模板及钢筋遮盖住。

5.6混凝土养护

养护工序流程为:梁面抹平→盖土工布→洒水养护→拆模→自然养护(或

13

铁路桥梁工程连续梁施工作业指导书(混凝土浇筑作业)

5.4.5混凝土浇筑顺序混凝土浇筑次序按照先浇筑现浇段a段,自低向高浇筑,待混凝土浇筑面整体平齐时,开始浇筑腹板,最后浇筑顶板的次序进行,再浇筑b段和c段,然后浇筑边跨合龙段,最后浇筑中跨合龙段。混凝土浇筑b、c段按照以下顺序进行浇筑:首先,自标高较低一端向标高较高一端浇筑腹板底倒角处,后利用内模天窗进行浇筑底板混凝土,浇筑完底板混凝土后将内模天窗闭合
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
67zuz4b4se5nrap1rg1l036aw5tvqk00xnh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享