化学品生产单位特殊作业安全规范培训考试题库
一、填空题
1、作业前,作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识,制定相应的安全措施。
2、易燃易爆场所是指GB50016/GB50160、GB50074中火灾危险性分类为甲乙类区域的场所。 3、直接或间接产生明火的工艺设备以外的禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业。
4、特殊动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位及其他特殊危险场所进行的动火作业,常压不置换作业按特殊动火作业管理。
5、动火作业应有专人监护,作业前应清除动火现场和周围的易燃物品,或采取其他有效安全防火措施,并配备消防器材,满足作业现场应急需求。
6、在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内氧气含量不得超过23.5%。 7、动火期间距动火点30m内不应排放可燃气体,距动火点15m内不应排放可燃液体,在动火点10m范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷涂等作业。
8、动火分析与动火作业间隔一般不超过30min,如现场条件不允许,间隔时间可适当放宽,但不应超过60min。特殊动火作业期间应随时进行监测。
9、动火分析合格标准:当被测气体或蒸汽的爆炸下线大于或等于4% 时,其被测浓度应不大于0.5%(体积分数);当被测气体或蒸汽的浓度 小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积分数)。
10、受限空间作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料特性,对受限空间进行清洗或置换,氧含量为18%~21%,在富氧环境下不应大于23.5%。 11、酸碱等腐蚀性介质的受限空间,应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀护品。 12、受限空间照明电压应小于等于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V:在潮湿容器中,作业人员应站在绝缘板上,同时保证金属容器接地可靠;在风险较大的受限空间作业时,应增设监护人员,并随时与受限空间内作业人员保持联系。 13、受限空间外应设置安全警示标志,备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、
消防器材和清水等相应的应急用品。在有毒缺氧环境下不应摘下防护面具,不应向受限空间充氧气或富氧空气,离开受限空间应将气割(焊) 工器具带出。
14、盲板抽堵作业时,车间应预先绘制盲板位置图,对盲板进行统一编号,并设专人统一指挥作业;在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时,作业人员应穿防静电工作服、工作鞋,并使用防爆灯具和防爆工具,距盲板抽堵作业地点30m内不应有动火作业。
15、IV级高处作业宜配备通信联络工具;带电高处作业应能用绝缘工具或穿均压服。 16、危险电压带电体的电压为35KV时,作业活动范围距其安全距离为2m,危险电压带电体的电压为63~110KV时,作业活动范围距其安全距离为2.5m.
17、三级以上的吊装作业,应编制吊装作业方案。吊装现场应设置安全警戒标志,并设专人监护,非作业人员禁止入内,安全警戒标志应符合GB2894的规定;大雪、暴雨、大雾及六级以上风时,不应露天作业。
18、在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源,确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析,并分析合格。
19、临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性,所有的临时用电均应设置接地保护:临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上,其最大弧垂与地面距离,在作业现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m。
20、临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。
21、动土作业现场应根据需要设置防护栏、盖板和警告标志,夜间应悬挂警示灯。
22、断路作业时,作业单位应根据需要在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志,在作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。 23、特殊动火作业和一级动火作业的《动火证》有效期不应超过8小时;二级动火作业的《动火证》有效期不应超过72小时。
24、动火作业证分为特殊动火作业、一级动火作业和二级动火作业。 25、使用气焊、气割动火作业时。(乙炔瓶)应直立放置,氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于(5)米,二者与动火作业地点不应小于(10)米,并不得在烈日下易晒。
26、负责动火作业现场的监护与检查应为至少(两)人,并且坚守岗位、不准脱岗,动火期间,不准兼作其它工作,发现动火人违章时(应立即制止)。
27、特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过(8)小时,二级动火作业的《作业证》有效期不超过(72)小时,并且每日每次动火前都必须进行《动火分析)。 28、动火期间距动火点(30m)内不得排放各类可燃气体,距动火点(15m)内不得排放各类可燃液休,不得在动火点(10m)范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。 29、凡距坠落高度基准面(2)m及其以上,有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业 30、作业高度在(5m﹤H﹤15m)时,称为二级高处作业 31、作业高度在(30m)以上时,称为特级高处作业。 32、《高处作业证》有效期(7)天 33、对患有(职业禁忌证),如高血压、心脏席、贫血病、癫痫病、精神疾病等、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员,不得进行高处作业 34、雨天和雪天进行高处作业时,应采取可靠的(防滑)、防寒和(防冻)措施
35、特殊动火证由(主管厂长或总工程师)审批。一级动火证由(主管安全防火部门)审批,二级动火证由所在车间主管负责人)审批。
36、作业前(30min)内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入。 37、受限空间监护人职责是(会同作业人员检查安全措施,统一联系信号)(当发现异常时,向作业人员发出撤警报)(掌握应急救援的基本知识)
38、受限空间带有搅拌器等用电设备时,应在(停机后切断电源),上锁并加挂(警示牌)。 39、进入受限空间作业场所氧含量低于(18%)时,禁止入内以免造成窒息事故 40、在设备内进行检修作业,要求有足够的照明,设备内照明电压应不大于(36V),在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于(12)V.灯具及电动工具必须符合防潮、防爆等安全要求。 41、下到污水池底部进行作业时,能够使用的防护器具有(正压式空气呼吸器与防毒全面罩) 42、吊装作业共分成(3)级
20、吊装作业前应进行(吊装机械,天气情况,吊装区域内的安全状况,人员资质情况)等方面的安全检查。
43、挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在(0.5m)以上:使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业称为动土作业
44、挖出的泥土堆放处所和堆放的材料至少应距坑、槽、井、沟边沿(8m).高度不得超过15m 45、《断路作业证》由断路申请单位指定专人至少提前(1)天办理。
46、对检修设备上的电器电源,应采取可靠的断电措施,确认无电后在电源开关处设置安全(警示)标牌或(加锁)。
47、应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行
检查:手持式、移动式电气工器具应配有(漏电保护装置).凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。
二、判断题(每题1分,共计15分)
1、动火前应进行安全分析,取样点可选择动火区内任意点(×)
2、在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业,氧含量不得超过20%(×)
3、当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积百分数)(√)
4、当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.1%(休积百分数)(×) 5、动火作业负责人负责办理《作业证》并对动火作业负全面责任(√) 6、采用管道送风时,送风前应对管道内介质和风源进行分析。(√) 7、可以向受限空间充氧气或富氧空气。(×)
8、容积较大的受限空间采样点,应采取上、中、下各部位取样。(√) 9、涂刷有挥发性溶剂的涂料时,应每隔2个小时进行一次分析。(×) 10、受限空间经清洗置换后达不到要求的,绝对不能进入作业。(√) 11、高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护,监护人应坚守岗位。(√) 12、作业人员不得在高处作业处休息。(√)
13、安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,必须低挂高用。(x)
14、便携式木梯和便携式金属梯梯脚底部应坚实,可以垫高使用。(×) 15、对进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置意雷设施。(√)
三、简答题(60分)
1、动火作业规范对动火分析是怎样要求的?
答:a.动火作业前应进行安全分析,动火分析的取样点要有代表性。
b.在较大的设备内动火作业,应采取上、中、下取样,应进行环境分析,且分析范围不小于动火点10米。
C.取样与动火间隔不得超过30分钟,如超过次间隔或动火作业中断时间超过30分钟,应重新取样分析.特殊火作业期间还应随时进行监测。
d.使用便携式可燃气体检测仪或其它类似手段进行分析时,检测设备应经标准气体样品标定合格。
2、简述进入受限空间作业前应做好哪些准备工作?
首先,确认密闭空间处理合格,正确监测分析,符合安全要求:其次,施工方案可行,安全措施可靠:三是落实安全措施,通风、照明良好且符合安全要求,转动构件断电隔离(动力电源),配备合格的防护器材、监护人、作业者,四是审签进入密闭空间内作业许可证。 3、简述吊装作业前应该做好哪些准备工作?
作业内容→确定作业人员→资质审核→编制作业方案→机具选择→个人防护用品选择→吊具场地布置→现场防护与应急措施→安全技术交底与安全教育→机具、场地及人员状态检查。
4、作业前,应对参加作业的人员进行安全教育,主要内容有哪些? A.有关作业的安全规章制度;
b.作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施; C.作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。 d.事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识;
e.相关事故案例和经验、教训。
5、动火作业的安全措施有哪些?10分
a.作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效安全 防火措施,并配备消防器材,满足作业现场应急需求。
b.动火点周围或其下方的地面如有可燃物、空洞、窑井、地沟、水封等,应检查分析并采取清理或封盖等措施。
C.对于动火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备,应采取隔离措施。 d.凡在盛有或盛装过危险化学品的设备、管道等生产储存设施基础与
GB50016、GB50160、GB50074规定的甲乙类区域的生产设备上动火作业,应将其与生产系统彻底隔离,并进行清洗置换,分析合格后方可作业;
e.拆除管线进行动火作业时,应先查明其内部介质及其走向,并根据所要拆除管线的情况制定安全防火措施。
6、进入受限空间应采取的安全隔绝措施?