表号:C—1

工程名称:阜电三期技改工程#3机组循环水泵房热工部分工程

编号: 工程名称 工程编号 主 持 人 参 加 人 员 图号 F0283 S-K1403-01 F0283 S-K1403-02 F0283 S-K1403-03 F0283 S-K1403-04 F0283 S-K1403-05 F0283 S-K1403-06 阜电三期技改工程#3机组循环水泵房热工部分工程 0305 路军 时间 2006年6月18 日 图纸卷册名称 图纸卷册编号 地 点 循环水系统热控施工图 21-F0283 S-K1403 项目部会议室 张国辉 刘 义 刘学刚 刘若成 田 宇 提出单位 阜电检热工专业部 阜电检热工专业部 阜电检热工专业部 阜电检热工专业部 阜电检热工专业部 阜电检热工专业部 提出意见 冷却水入口压力变送器及取样位置不合理 循环水泵出口压力取样位置不合理 需要增加补水电动门 VS9001和VS9002两个液压关15℃信号电缆设计铺设不合理 VS9004电动门插子没有 由于设计问题,补水门控制方式不合理 处理意见 更改取样位置 更改取样位置 同意增加 重新铺设电缆 重新焊接 重新更改 设计单位代表: 建设管理单位代表: 日 期:200 年 月 日 日 期:200 年 月 日 施工单位代表: 监理单位代表: 日 期:200 年 月 日 日 期:200 年 月 日 注:本表适用于各级图纸会审,各级会审的与会单位代表应在记录上签认。

工 程 联 系 单

表号:C-3

编号:

需回复 □ 不需回复 □ 主送单位(部门):龙电监理公司 抄送: 编号: 提出单位:阜新发电设备检修安装有限责任公司 抄报: 主题:阜电三期技改工程#3机组循环水泵房热工部分更改安装工程 性质:通知□ 建议□ 备忘□ 联系□ 其它□ 附件□ 内容: 1、 冷却水入口压力变送器及取样位置更改。(2台) 2、 循环水泵出口压力取样位置更改。(2台) 3、 重新拉VS9001和VS9002两个液压关15℃信号电缆200米。敷设电缆管12米(1寸)。 4、 增加补水电动门敷设电缆150米。 5、 VS9004电动门插子重新焊接、接线、对线。 6、 由于设计问题,更改补水门控制方式,重新对线、接线,敷设电缆50米。 经办: 审核: 签发: 年 月 日 监理单位回复意见: 经办: 审核: 签发: 年 月 日 工程公司回复意见: 经办: 审核: 签发: 年 月 日 相关单位回复意见: 经办: 审核: 签发: 年 月 日 本联系单一式四份:提出单位两份,监理单位、工程公司各一份。

阜电三期技改工程#3机组循环水泵房热工部分安装工程

作业指导书

编制单位:

批 准:

审 核:

编 制:

编号:

版次:第一版

年 月 日年 月 日年 月 日 审定单位:黑龙江电力建设监理公司 项目部: 阜 新 项目监理部

总 监 理 师: 年 月 日专业监理师: 年 月 日建设管理单位: 年 月 日(涉及重大特殊作业安全措施时)

作 业 项 目 名 称 阜电三期技改工程#3机组循环水泵房热工部分安装工程 作业指导书 会 签 页 工程: 年 月 日

质保: 年 月 日 安全: 年 月 日 总工: 年 月 日 监理单位: 年 月 日 建设单位: 年 月 日

作 业 项 目 名 称 作业指导书 阜电三期技改工程#3机组循环水泵房热工部分安装工程 第1页 共3页 1、 工程概况 1.1、 工程范围及工程量: 循环水泵房位于厂墙外道南,现有两台循环水泵,根据三期技改工程的要求,需要进行安装。按照设计院的要求需要安装冷却水入口压力变送器2台,循环水泵出口压力变送器2台,循环水池液位变送器2台,就地压力表6块,温度测点16点,热控盘安装,安装2台液压门控制箱,4台电动门、2个流量开关安装。敷设计算机电缆2500米,敷设表管50米,电缆穿线管敷设150米,金属软管敷设100米。 1.2编制依据: 1.2.1.电科院循环水泵房热控安装布置图。 1.2.2.《火电施工质量 检验及评定标准》(热控篇) 1.2.3.《电力建设施工及验收规范》DL5031-94(热控篇) 1.2.4.《电力建设安全工作规程》(火力电厂部分)DL5009-92 2、 施工组织机构 项目经理:刘若成 现场施工质量负责:郑 飞 现场施工技术负责:刘学刚 现场施工安全负责:刘学刚 施工班组安全技术负责:田 宇 2、 工期安排: 2006年6月20日至2006年8月20日。 3、施工人员安排: 热工仪表检修人员10人,保护人员8人,有项目经理组织施工。 4、作业条件 4.1对施工作业人员要求 4.1.1施工人员作业前要熟悉作业指导书内容,明白施工方法和质量要求以确保工程的质量进度。 4.1.2特殊工种必须持证上岗。 4.1.3施工人员必须有创造精品的质量意识和较强的责任心,应当树立良好的工作作风,严格按照规程、规范和作业文件的各项要求进行施工。 4.1.4必须做到文明施工,施工区域范围内要做到每日工完料清。 4.2作业机械、工器具 4.2.1电焊机、角向磨光机、工器具必须试验合格,使用合格用具。 4.3作业材料要求 4.3.1管材应有制造厂的质量证明书,质量应符合国家标准。管材进货后,对其进行厚度复测,合格后报监理单位审查,审查通过后方可使用。 4.3.2焊接材料应有制造厂的质量合格证,质量应符合国家标准,凡无质量合格证或对其质量有怀疑时,应按批号抽查实验,合格后报监理单位审查,审查通过后方可使用。 4.3.3 变送器、压力开关、压力表安装前检定合格。 4.3.4 电缆敷设前进行绝缘测试。