好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

剪力墙模板施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目录

一、编制依据 ............................. 1 二、工程概况 ............................. 1 三、模板支 设方案 ............................ 2 四、模板计算. ................................................... 7

五、砼整体 结构的拆模原则 ........................ 六、质量标准. ................................................... 11 七、安全技 术要求 ............................ 11

11

模板施工方案

、编制依据

1.1盛世?新天地1#楼施工图纸;

1.2JGJ62-2008 《建筑施工模板安全技术规范》 ;

1.3 国家现行有关文件和国家施工质量验收规范、规程、标准等; 1.4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015

二、 工程概况

盛世?新天地住宅南区1#楼位于焦作市温县黄河路以南,子夏大街以东, 振兴路以北,建筑面积18772.4m2,地下一层,地上十七层,层高 2.9m的高 层住宅附属商业楼。建筑总高度为 51.9m,钢筋混凝土剪力墙结构,CFG桩复 合地基、筏板基础,结构安全等级二级 , 结构设计使用年限 50 年, 建筑抗震设 防类别丙类 , 地基基础设计等级乙级。建筑防火分类二类 , 建筑耐火等级地上 二级,地下一级。地下室防水等级二级,剪力墙结构抗震等级为三级。 三、 模板支设方案

(一)基础、地下室模板工程

垫层采用木模,筏板基础采用砖模,剪力墙采用配制12mn厚竹胶大模板 施工。

(1 )垫层模板采用方木组合拼装,外侧用钢筋固定。 (2)地下室墙体模板工程

a、 为加快施工进度,地下室墙、梁、板一起浇筑。 b、 地下室墙体采用胶合板模板支模,内墙厚度为

200mm外墙厚度为

300mm对模板及支撑系统的强度、刚度和稳定性要求较高,内侧模板支撑采

用钢管和扣件组成支撑系统,支撑在满堂脚手架上,外侧支撑在基坑斜坡上,

斜坡上要设垫板以扩散支撑力,水平撑、斜撑间距为 所示:

0.9m,模板及支撑如图

为保证地下室迎水面墙体保护层厚度,施工时采用截面30 X 30长条形垫 块,间距600,梅花形布置。支设墙体模板时,将长条形垫块固定在墙体钢 筋上。

c、墙体模板采用胶合板模板配制,竖楞采用方木,间距 200mm横楞 采用2

根?48X3.5钢管,间距500mm对拉止水螺栓为14钢筋制作,第一 道止水螺栓距底部100mm往上竖向间距450mm横向间距450mm所有地下 室外墙对拉螺栓使用止水螺栓,在靠近外模板处安设10mn厚塑料垫块。待拆 模后将塑料垫块剔除后将外露螺栓杆割掉。模板加固采用蝴蝶卡、对拉止水

螺栓和架杆加固,墙体模板底部两道螺栓使用双螺母。模板垂直度和轴线位 置校正后,连续支撑,支撑牢固

铁垫片

一2nun^钢板,满捍

______________________ *厂014麋栓

O*

厚塑料垫块

d、墙模必须拉线找直并应设足够的拉杆及支撑,剪力墙模板必须加固牢

固,并应保证模板的垂直度。

e、剪力墙附柱、门榜等处截面应符合要求,门洞两边上下应垂直

(4)地下室梁、板模工程

a、地下室梁模板工程

I、梁底模、侧模用木模板配制,用钉子、镰刀卡、方木、钢楞固定梁 模板。 H、搭设梁底支撑架,梁底设一排竖向支撑,支撑间距不大于

1.0m,梁

底设横向小平杆,间距0.9m。支柱通过纵横方向的拉杆、剪刀撑、斜杆与满 堂脚手架相连。纵横方向的水平拉杆第一步间距

1.8 m,地面上200mm设置

一道扫地杆。纵横方向的垂直剪刀撑间距为 3-5跨。根据水平控制线,调整 顶部横撑标高,校核无误后再支梁底,并拉线找直,顺直后在梁底两侧设置 扣件固定,防止位移。绑扎完梁钢筋,经检查合格后,清除杂物,安装两侧 模板,梁侧模加固采用镰刀卡、方木、钢楞固定连接,沿梁方向间距 用纵横钢楞、斜杆、水平支撑加固。

皿、梁模支设时梁底模端部放在梁窝侧模上,严禁有吃模现象

600mm

W、为防止漏浆,侧模与底模交界面使用双面胶条。

b、地下室板模支设

、地下室现浇板模板采用竹胶板,满堂脚手架支撑体系。施工时先做

好标高测量工作,用水准仪把水平标高直接引测到模板安装位置。

H、板模支设:板模脚手架搭设时,立杆间距不大于 1000mm立杆顶部 使用

丝托,便于调整标高。立杆纵横方向的水平拉杆第一步间距 1.8 m,地 面上200mn设置一道扫地杆。每6m设斜杆,保证支撑稳定性。板底次钢楞净 距200mm上铺胶合板。

皿、当梁板跨度大于4m时,模板起拱,起拱高度为1%。-3%。,板的长边 方向严禁起拱。

W、在模板反面用红漆注明结构部位,以便模板拆除后能够按照尺寸要 求分类

堆放,且下次使用方便。

V、 模板上不能堆放重物,不得碰撞。

W、 安装完毕按模板工程验收标准进行检查其支撑体系表面平整度,对 角线

拼缝等验收合格后进行钢筋绑扎。

%、为保证竖向荷载均匀传递,上下层竖向支撑必须在同一位置上

(5)楼梯:采用木模板、钢支撑。先安装休息平台梁模板,再安装楼梯 模板斜楞,然后铺设楼梯底模、安装外帮侧模和踏步模板。如右图所示

900 900 900 ' 900

楼梯模板示意图

剪力墙模板施工方案

目录一、编制依据.............................1二、工程概况.............................1三、模板支设方案............................2四、模板计算..............................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
67t3a40dzn4n25q6ny0j2r4yi9c8hj003vx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享