四、施工安装
一、UPS主机安装
4.1空间要求
由于电源及后备电池占用的底面积较大,设计时不仅考虑电源系统承重的要求,而且还留出了充分的电源使用面积。设计标准如下: ? ?
机器前必须留有至少一米的空间,便于维护。
在机器后部和墙边留有至少20CM的空间,以利于风机空气的流动,风机维修时至少40CM的维修空间。 ?
机器上不能放置其他物品。
电池柜可放置于UPS机柜旁边,前后左右和上净空要求同UPS机柜,同样避免阳光直射、液体或异物掉落。 4.2环境要求
UPS最好安装在无导电杂质的装有空调的独立房间内,由于可能性的噪音干扰建议不要安装在办公室内,操作环境必须清洁,干燥并受到保护,空气须无灰尘和腐蚀性气体,系统运行时还必须保持空气流通, UPS隔墙应该绝对不可以留有缝隙,绝对不可以让潮湿的气体通过缝隙进入UPS间。安装UPS的环境必须符合以下条件: 1) 2) 3)
运行相对湿度:0—95%,不结露。 运行温度:0摄氏度-----40摄氏度。
注:要求UPS间环境为无水,不得安装液体灭火装置
4.3 配电要求 特别注意!
? 所有电源线和控制线只能由持证电工在APC授权工程师的督导下进行安装连接,所有输
入、输出和紧急电源关断布线必须符合国家电气标准。
? 建议为UPS电源布线时使用柔性护套,这样易于维护和保护线路。 ? 防雷接地到C级
? UPS房间内部强弱电分开敷设,避免交叉干扰,具体敷设根据现场条件而定。
电池更换注意事项:
实施方案
为了使机房内机柜设备在不断电的情况下更换蓄电池,并且避免在更换电池的过程中出现问题,首先应由专业的UPS技术工程师进行更换电池组,同时在更换电池组之前应对机房现场情况进行勘察,特别是对UPS不间断电源主机、电池组、UPS主机配电系统等进行技术性的数据登记。在机房内UPS主机输入市电电源不断电的前提下,断开UPS主机和电池组的开关,即可安全、正确、高效的更换电池组。更换完毕检查无误后,闭合电池组开关,使UPS主机和电池组有效联接,最后进行UPS调试和测试,确保UPS不间断电源系统的正常运行。
考虑到更换UPS后备电池工作具有严格的技术性、安全性以及相关的标准规定,一定要做好相关的安全保护措施,具体的实施过程如下: 2.1 实施前准备
1、实施电池更换的技术人员应提前到机房现场勘查,和用户方的管理人员进行相关工作的沟通:电池到货、验收情况、电池摆放位置等相关情况。
2、对机房内UPS主机和电池组的位置进行勘察,对UPS不间断电源主机、电池组、UPS主机配电系统等进行技术性的数据登记。了解UPS不间断电源系统的相关技术数据情况,有助于电池更换工作。
3、根据勘查的现场情况,安排好电池更换实施工程师和协助人员的工作,同时准备施工需要的工具如螺丝套批、活动扳手、快速扳手、电工绝缘胶布、搬运小拖车、万用表等相关的工具。
4、得到用户的许可后,准备对电池组实施更换。 2.2 实施电池更换
1、接到可对电池进行更换工作的通知后,电池更换实施工程师到现场进行准备工作:确保UPS主机的输入供电、新旧蓄电池的登记检查、机房内消防系统烟雾探头的密封、准备二氧化碳灭火器等相关工作。
2、更换电池前对UPS主机、旧电池组、电池监测仪等设备做好相关的登记记录,特别是每层电池的摆放、电池监测仪的接线,要做好标记,画好联接图。保证电池组更换后的效果和原有的情况保持一致。
3、一切准备就绪后,对UPS主机的电池进行更换处理工作,断开UPS主机和电池组之间的连接开关,使UPS主机和电池组断开联接,确保更换电池时工作人员的安全。
4、对原有电池组的电池进行拆卸,电池更换实施工程师负责电池拆卸工作,相关辅助技术人员进行新旧电池的搬运工作。在拆旧电池时,将拆卸下来的电池连接线和电池端子的螺丝用盒子整齐的摆放好,保证机房内的整洁和清洁。
5、旧电池拆完后,将旧电池和旧电池架整齐的摆放在甲方规定的位置。 6、将新电池架组装件安放在制定位置,同时开始安装新电池,将新电池摆放在电池架上,使新电池在电池架上的摆放位置、方向调整的最好。在安装新电池时要将原来的电池监控连接线再接上。在连接好一组电池后检查电池端子的连
接线是否牢固;检查电池组的总电压是否正常等情况,电池的正负极要连接正确。
7、更换电池工作完毕后,用万用表检查电池组的总电压情况、电池组的正负极和中性线的接线情况。确保电池组和UPS主机都正常后,合闭电池组的开关,使UPS不间断电源系统恢复正常工作。
8、在电池更换工作完成之后,对UPS房进行打扫清洁,清理杂物,保证UPS房的良好环境。恢复电池更换之前,机房内所做的准备工作。而且应使新电池组充电至24小时左右,确保新电池充满电量。 施工过程中注意事项
在电池更换的过程中应注意几点问题:
1、注意人身安全和设备安全,施工前必须了解现场情况,施工时避免影响UPS主机和配电柜等设备的正常运行;
2、搬运电池的过程中注意避免电池的碰撞和摔坏,做到轻拿轻放,搬运时由两人进行操作;
3、由于现场空间比较狭窄,注意保持通道的畅通,同时注意甲方周围的环境,避免影响甲方的正常工作;
4、操作时注意电池的正负极接反,安装人员在施工时不应带手表等金属物件,避免造成短路打火现象;
5、工作人员不在UPS电池室内时,一定要做好安全防范工作,避免出现不必要的事故;对于电池包装,做到更换多少拆卸多少;
6、对在电池架下层的施工时要注意安装空间和安装光线问题,每做一步都要仔细、认真、正确、规范;
7、电池端子连接时不能过紧和过松,安装完一组后都要手扳动一下电池接线端子,检查是否连接牢固;
8、和用户的相关负责人保持联系,如有任何问题应及时向相关负责人沟通、报告。
旧电池注意事项
对于更换下来的旧电池应及时做回收处理(如有漏液的电池要特别注意),避免因电池的化学物质对人体、设备和环境造成污染影响。 电池更换后的保养
为了延长蓄电池寿命,同时确保市电中断时蓄电池能有效的、高效的释放电能,建议对电池做相关的保养措施:
1、每两个月左右蓄电池要充放电一次,以防止极板氧化,激活电池内部的化学活性物质;
2、周围环境温度要保持在20—25度,确保蓄电池获得较长的寿命和储存较高的能量;
3、电池端子连接不能过紧和过松,要经常检查;
4、避免蓄电池表面积累灰尘,应保持电池柜内整洁、干燥;
5、使用三年后需时常检查检测,如发现蓄电池出现老化现象及时更换。
五、售后服务
一、 自安装验收之日起,主机均享有2年的免费保修服务。质保期发生问题在3小时内给予答复,24小时内解决故障。对于超过保修期后的维护,可根据合同双方意愿另签维护协议。
二、 本保修内服务条款适用于保内设备,及用户购买年度续保的设备。人为损坏和不可抗力造成的损坏不在保修之列。