好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

设备单机试运行方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . .

漏水现象.

④ 确认风机无杂物,安装完好。

⑤确认所有紧固件连接螺栓已紧固无松动现象。 ⑥所有电动阀门调试合格,开、关操作灵活可靠。 2、 风机运转

①开启冷却水阀门并将水压调在0.1~0.15MPa。 ②启动电机调节频率使电机逐步达到额定转速时。

③根据仪表检查风机轴承的温度振动是否正常,并观察风机的工作情况是否正常;若有不正常情况立即停车检查原因。 ④检查冷却密封水的供应是否正常,并做好记录。

⑤检查滑动轴承供油是否正常。观测轴承温升情况,并做好记录。 ⑥ 观察水泵电机运转电流变化,并做好记录。

⑦当风机运转正常后,应在额定的工况下连续运转不得小于2h。 3、 停车步骤 停止电机转动;

关闭冷却水和密封供水管路上的旋塞阀。

① 检查风机的紧固件有无松现象以及滑动轴承的接触情况。 ②检查进口滤网并清除滤网杂物。 3 、 风机试运转中的注意事项:

① 注意冷轴承的振动与温度,当过高或轴承振动过大时时,应立即停

机。

②不得在无润滑油的情况下启动风机。

.. ..

. . .

4、安全技术措施

①调试工作是一项严肃的工作,在调试中要特别注意人身安全和设备的安全,每个参加调试的人员,必须集中精力,重视安全,防止发生事故。调试指挥人员必须由熟练的专业人员指挥调试工作,参加调试人员必须熟练本系统及设备性能。风机启动试运前必须通知设备厂家到场,在厂家技术人员许可的情况下进行试运。

② 当起动时,工作人员不应站立在联轴器旋转的方向,防止衣服或头发搅入转动部位。

③ 当停车后进行检修或排除故障时,在操纵台或开关按钮处应挂上“有人工作,严禁合闸”的标志牌,并有专人监护。

④ 当检修时间较长时,应退出主控室的高压开关车,并挂上禁止合闸的标志牌,实行送电工作票的严格制度。

⑤ 调试过程中如因故跳闸或断电,应立即采取紧急措施,电动开关按钮应复位为停止状态。未查清原因,不得再重新启动。

⑥ 发现设备或电机、电气失火、冒烟、剧烈振动等应紧急停车,检查原因,排除故障。

⑦调试结束后应切断电源和其他动力源,进行必要的放气、排水或排污等。

⑧ 按各类设备规的要求,对设备的几何精度进行必要的复查,各紧固件进行复紧。

⑨对设备润滑油的清洁度进行检查,必要时应换上清洁的新油。 ⑩ 清理现场,整理试运转的各项记录,及时办理各种签证。

.. ..

. . .

空冷岛风机的单机调试方案

一、编制依据:

1、《电力建设施工及验收规》 2、《火电施工质量检验及评定标准》 3、设备随机技术资料。 4、试运行目的

通过设备单机空负荷试运行,观察设备运行状况以便及时发现设备制造缺陷及检查安装质量。同时使操作工进一步了解设备 的性能,熟练设备的操作方法为设备投产运行奠定基础。 5、试运行用工机具计划

序号 1 2 3

二、 设备单机试运行前必须具备的条件:

1、设备全部施工完毕,润滑、冷却水、电气(仪表)控制装置等附属装置均应按系统检验完毕,并应符合试运转的要求。

.. ..

名称 规格型号 单位 数量 备注 测温计 0~100℃ 只 1 1 1 转速表 0~4500/min 只 测振表 只 . . .

2、转动机械加注好符合要求的润滑油,且油位正常,润滑油的种类按设备说明书要求加注。

3、参加试运人员,应熟悉设备的构造性能及设备技术文件和各参数的规要求,并应掌握操作规程及运转操作。

三、检查

1、电机试运转前必须仔细检查,确认无外在安装缺陷。

2、测量绕组绝缘电阻,一般1000v以下,应大于等于0.5MΩ, 1000v以上大于等于1MΩ/KV,不符合要求时则应进行干燥处理。 3、检查电源的频率相数及电压是否符合电动机铭牌上的数值,电压波动是否在铭牌额定的5%以。

4、清除电机部、上面及周围杂物,并检查其进出口风口是否畅通。 四、电机空载试运行

1、电机各项检查符合要求后,盘车2-3圈应无异常磨擦声。 2、点动电机核对电机转向,如实际旋转方向不符合负载要求方向及电机转向标志规定,在转子惯性停车后改变引线连接以纠正旋向。 3、重新起动电机使其进入运转状态,一般其试运转时间不应小于2小时。

五、电机空载试运应符合下列要求

1、电机空载电流值应正常,符合铭牌要求值。 2、电机转子及轴承音响应均匀无异常现象。

3、电机轴承温升应符合说明书要求,一般滑动轴承温升不应超过35℃,最高温度不应超过70℃,滚动轴承温升不应超过40℃,最高不超过

.. ..

. . .

80℃。

六、风机试运行 1、试运前的按规定检查

2、起动电机,观察风机是否正转、有无振动,电流是否正常。如无异常则空负荷试运2个小时。 3、运转期间应检查以下容。

A、检查凉水塔风机各运转部位应无明显噪音,各轴承有无异常温升,油位是否保持正常。

B、风叶与筒体接触面是否符合要求。 C、各电气设备,按钮应灵敏可靠。 七、安全措施:

A、进入施工现场必须戴安全帽。

B、参加试车人员必须孰知设备结构,性能、了解设备单机试车等程序。 C、参加试车人员必须听从指挥,坚守自己的工作岗位。

D、设备试车前一定严格按照规及本施工作业指导书要求进行检查,确认符合要求,方可进行试车。

E、试车过程中严禁用手去触摸设备运转部位,以免伤人。 F、设备接送电应有专业电工进行,并且应挂牌明示。 G、夜间试车时应有足够的照明。

.. ..

设备单机试运行方案