工程设备安装概况特征表系统名称 给 排 水 生活给水 概况特征 系统分两区供水:门诊综合楼1~3层由基地内市政自来水管网直供;门诊综合楼4~12层采用“市政自来水 不锈钢生活水池 变频供水设备 给水管网”的供水方式。其中4~8层采用减压阀减压,保证供水点的供水压力不超过0.35Mpa。 消防给水 由消防贮水池、消火栓给水泵或屋顶水箱、稳压设备或水泵接合器向楼层消火栓供水; 由消防贮水池、自动喷水泵或屋顶水箱、增压稳压设备或水泵接合器经报警阀、信号阀、水流指示器供水至喷头 楼面生活污废水采用设伸顶透气的单立管排水系统或专用通气自动喷洒 生活污废立管的双立管排水系统;地下室污废水经污水处理泵提升后排水 至室外。基地内生活污废水汇集后均进入污水处理站处理,消毒后排入市政污水管。 雨水 开水 冷却水 采 暖 屋面雨水采用重力流雨水排水的方式,室个由雨水口或雨水沟收集,在基地汇集后排入市政雨水管。 各层设冷热一体净水设备供应本层或本单元饮用水。 系统采用冷却水回用的供水方式,冷却塔放置在门诊综合楼12层屋顶,冷却循环水泵放置在地下一层冷冻机房内。 本工程冷冻机房、换热站、变配电房、水泵房、地下停车库、洗衣房、消毒间等皆设机械送、排风系统,卫生间设排风系统,、 通风系统 各房间换气次数详见施工图;无窗空调房间、药库、会议室以通 风 及部分医用房间房(如消毒间、污洗间等)皆设排风系统,排风量按空调新风量确定。 空 调 空调系统 空调第统按房间功能,使用时间等的不同分成多个系统,各空调房间采用风机盘管加新风的空调系统,气流组织为上侧送风顶回风方式。各新风机组皆采用具活性炭吸附功能的初效过滤器。 空调水系统采用低位膨胀水箱定压、补水、排气,采用全程水处理为水系统除垢、除锈。膨胀水箱设于地下室设备用房。 蒸汽系统 锅炉房提供饱和蒸汽压力为0.8Mpa,锅炉房供汽总管经分汽缸,再供至各汽点。 通风空调系统风管穿越防火分区及设备机房隔墙等处时,垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上皆设防火阀(70℃); 防火排烟系统 各走道、楼梯间、房间等皆有可开启外窗自然排烟或采取隔绝式灭火措施。 1-12层楼梯间与消防电梯合用的前室均设置加压送风系统,加压送风机设于主楼屋面。 采 暖 、 通 风 空 调 动 力 照 明 由低压配电所至380/220V低压侧向电力设备配电,配电干线采用放射式和树干式混合方式。对一级负荷采用专用两路电源供电,最末一级配电处设置双电源自动切换装置。对于单台容量较大的用电设备如冷水机组或对电源内阻要求较高的设备,由变电所低压柜直配电。手术室配电线路、DSA室内插痤采用由电源隔离变压器和绝缘监视设备组成的IT不接地系统,其余做法见详图。 本工程灯具均为高效节能型,以荧光灯和节能灯为主,诊断室、治疗室、检验室、手术室等部门选用漫反射、高显色性灯具,减少眩光;走道、医生办公室采用格栅灯具,详见安装用电施工图。 动 力 照 明 防 雷 本建筑为二类防雷,利用建筑底板主体作为接地体,在屋面设置镀锌圆钢避雷网,沿女儿墙敷设镀锌圆钢避雷带,为防止侧击雷,建筑外圈钢筋焊接成均压环,外墙所有不应带电的金属体和均压环连接。 利用建筑物基础作共用接地装置,接地电阻不大于1欧姆,低接 地 压配电系统接地型式为TN-S,局部采用IT系统。 为用电安全,本建筑作总等电位联结,重要设备用房、手术室、抢救室、医疗设备间、强弱电间、设备机房及病房卫生间等设置局部等电位联接。 本工程计算机网络中心设于九层,通讯接驳机房设于一层。内综合布线 设网络配线架、网络服务器及各种网络设备。包括通讯间子系统,设备子系统,干线子系统,理管子系统,配线子系统和工作区子系统。 保安监控 采用矩阵式主机,在各入口、大厅、电梯厅、内部走道及重要部位进行监控。监视器及主机设在一层消防、安防值班室内。 在档案、财务、重要库房、实验室、通讯、网络机房等安保重 门禁系统 要场所设置,记录人员出入情况、主机设在一层消防、安防值 班室内,火灾时消防控制中心可强制打开消防疏散通道。 每个护理单元内设医用呼叫对讲系统,主机设在护士站内,对 医护对讲 讲分机安装在病房综合医疗槽内,在病房走道设置显示挂屏, 弱 多表远传 在各科候诊分诊处根据需要设广播呼叫系统。 管理主机设在一层消防控制中心内,实现自动化抄表,随时对各表的使用进行监测、计量和计费。 电 病房呼在七层血透房、八层康复病房设置网络型病房呼叫系统。 叫系统 消防自动系统采用集中报警控制方式,消防控制中心设在一层,设集中报警及联火灾报警控制器、联动控制柜、广播柜及消防专用电话交换机。 动控制系统 LED大屏在大楼入口处各设置一块显示屏,可通过计算机、扫描仪、录显示系统 像机、摄像机等进行文字、图形、视频图像显示和公告显示等。
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站