综合监控系统高级试题及答案

一、填空题(每空1分,共20分)

1、一个工作站两边显示器一台可以操作,另一台操作不了,通过重启MMI 恢复该故障。

2、在紧急情况下,在IBP盘上,可以对AFC闸机进行紧急释放操作。 3、入设备房首先要气灭就地控制盘打手动模式才能安全进入设备房。 4、IBP盘的优先级高于BAS和ISCS,一旦IBP盘钥匙位处于__手动__状态,BAS只接受IBP盘的指令。

5、ISCS每 500ms 向FAS发送一次轮询报文。

6、IBP盘执行环控模式时,指示灯快闪代表__正在执行_____ ,慢闪代表 __执行失败。

7、当PSCADA子系统有设备发生动作或故障时会向ISCS发送 SOE 类型的报文。 8、ISCS和 FAS之间的通讯协议,使用 modbus 协议,端口号为 502 。 9、在UNIX中用 df -h 命令来查看文件系统的使用负荷。

10、UPS的主要作用:隔离作用、电压变换、频率变换、双路电源之间不间断相互切换和提供一定的后备时间。

11、登录服务器管理口,服务器开机指令为 start /SYS 。

12、登录Solaris系统使用screen –S icv 命令建立虚拟屏,再使用cd icv/executable 命令进入到相应的ICV软件目录下,最后使用 ./cvprocessmgr 命令启动ICV服务软件。

13、综合监控系统与PSCADA系统的通信接口采用 104 协议。 二、是非判断题(每题1分共10分)

(X)1、ISCS向PSD发送的请求报文中,用功能码03来读PSD当前的设备状态。 (√)2、按照综合监控验收要求,柜内设备应安装接地线,接地线设备端与设备的接地端子

或设备外壳相连,另一端接到柜体的接地铜排。

(X)3、正常运行状态下,在综合监控MMI中,远程对电力开关设备分开的控制顺序:可先断开隔离开关,后断开断路器。

( X)4、通过交换机上的指示灯可以查看每个端口的连接状态。如果指示灯是红色闪烁,说明物理连接没有问题。如果是绿色闪烁,说明数据通信正常。如果指示灯不良,说明物理连接有问题。

(√)5、综合监控系统软件,可完成控制中心的单选广播模式(站选模式)功能,即:向全线任意一个车站内的任一区域、多个区域、全部区域进行广播。 (√)6、车站级FAS 直接向车站级BAS发送火灾模式指令;车站ISCS监视FAS发来的火灾模式及BAS 执行的结果状态。

(√)7、使用top命令可以观察服务器CPU和内存使用情况。

( √ ) 8、当发现UPS的蓄电池组中某个电池电压下降时,应立即更换该电池。 ( X )9、ISCS向PSD发送的请求报文中,用功能码03来读PSD当前的设备状态。

( X )10、地铁变电所送给综合监控的信号量,只有DI、DO信号量。 三、选择题(每题2分共40分)

1、RS-23、RS-422与RS-485都是( B ) A并行数据接口标准 B 串行数据接口标准 C 单向发送的

综合监控系统高级试题含答案

综合监控系统高级试题及答案一、填空题(每空1分,共20分)1、一个工作站两边显示器一台可以操作,另一台操作不了,通过重启MMI恢复该故障。2、在紧急情况下,在IBP盘上,可以对AFC闸机进行紧急释放操作。3、入设备房首先要气灭就地控制盘打手动模式才能安全进入设备房。4、IBP盘的优先级高于BAS和ISCS,一旦IBP盘钥匙位处于__手动_