好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

20150106 某项目地下室顶板加固方案(仅供参考)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

××××××棚改项目 地库顶板车加固方案

××××××棚改项目 地下室顶板加固方案

编 制:

审 核:

批 准:

××××××股份有限公司

××××××棚改项目 地库顶板车加固方案

××××××棚改项目地下室顶板加固方案

一、工程概况

××××××棚改工程为长沙市北城棚户区改造投资有限公司开发的福泽园(九尾冲棚户区改造项目)A区地下室工程。场地位于长沙市三一大道以北,陡岭路以东,兴隆路以西,伍岭路以南。本工程高层住宅A1、A4、A5栋为33层,A2、A3栋为23层,A6栋为32层,A7栋为31层;商业A1、A3为2层,A7为1层。北面地库两层,南面地库一层。北面地库负二层层高3.6米,平时为停车库及设备用房,战时为五个甲六级二等人员掩蔽所及一个人防固定电站;负一层层高4米,为停车库及设备用房。顶板覆土厚度为0.9~1.80m(具体位置详建施图)。上部结构嵌固部位位于地库顶板层,即标高-1.500层处(本工程±0.000相当于绝对标高50.000)。结构类型高层住宅为剪力墙结构,商业为框架结构,纯地库为框架结构(人防顶板为有粘结预应力无梁楼盖)。塔楼范围内地下室的剪力墙由上部剪力墙延伸下来。高层住宅的主要柱网尺寸为 6.3x4.8米,商业的主要柱网尺寸为 8.4x8.7米,地下室的主要柱网尺寸为 8.1x8.4 米。 地下室车库结构层高为:负一层4m,为加固区域。有地下室负二层的区域只做为大模板堆放区

我司承建的A1、A6栋构件运输通道需要从地下室顶板上通过,过重车顶板上加2mm 厚钢板。

依据公司编制施工流程及构件重量,最重构件和车辆总重不超过70吨,计划对道路区域范围内的支模排架加密,立杆纵横向间距800mm,步距为1200mm。

平面布置见附图:九尾冲项目车行路线及临时设施布置图。 二、支模排架搭设方法 2.1 排架支撑形式

(1)采用 Φ48×3.0脚手钢管满堂搭设,由立杆、水平杆、纵横向剪刀撑等杆件组成受力体系,节点连接采用扣件式扣件。

(2)排架立杆横向间距为≤800mm,纵向间距为≤800mm,排架步距为 1200mm,纵或横水平杆与立杆采用双扣件连接。

(3)排架的四个外立面均连续设置剪刀撑。每组剪刀撑跨越立杆根 数为 5~7 根(>6m),斜杆与地面夹角在 45°~ 60°之间。

(4)在立杆离地面 200mm 处,设置纵向与横向的扫地杆,以约束立杆水平位移。 (5)排架周边凡有框架柱处,每步设一道拉结杆,采用钢管与扣件对排架与框架柱进

××××××棚改项目 地库顶板车加固方案

行拉结。

(6)为了保证排架的整体刚度与稳定,排架内每隔 2~3 步设一道水平剪刀撑,每隔3跨设一道纵向剪刀撑。

(7)、排架一侧搭设至剪力墙内侧时水平杆必须与剪力墙有效连接,防止水平位移。

××××××棚改项目 地库顶板车加固方案

三、地库顶板钢管支模排架计算书 地库顶板钢管支模排架计算书 (一)、参数信息: 1.模板支架参数

横向间距或排距(m):0.8;纵距(m):0.8;步距(m):1.20;

立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;模板支架搭设高度(m):4.0; 采用的钢管(mm):Φ48×3.0 ; 板底支撑连接方式:钢管支撑; 板底钢管的间隔距离(mm):200.00; 2.荷载参数

运输车满载时重量为70吨,地下室顶板厚度为0.25m,取钢管间距0.8m x0.8m。 1、地下室顶板设计允许承载力计算:

根据本工程施工总说明,消防车道荷载:20KN/㎡。根据《建筑结构荷载规范》,对应本工程板跨,可知计算选用消防车为重型消防车,全车总重300KN,同时参照《汽车等效均布荷载的简化计算》,20KN/㎡的消防车道荷载是300KN汽车轮压直接作用于板跨不小于6米*6米顶板上的汽车等效荷载标准值,已计算汽车(设备)动力系数。

根据本工程施工图纸地下室顶板结构平面图中所附说明:本工程地下室顶板覆土厚度,绿化处为1.1米,消防通道为0.9米。覆土计算容重不小于16.5KN/ M3。 顶板活载按施工活载计2.0KN/㎡。

非消防车道处(绿化处,即施工堆场)可允许均布荷载为:恒载16.5KN/ M3*1.1M=21.45KN/

××××××棚改项目 地库顶板车加固方案

㎡,组合系数1.2;活载为施工活载2KN/㎡,组合系数1.4。 组合允许均布荷载为:18.15*1.2+2*1.4=24.58KN/㎡。

消防车道处(施工通道)可允许均布荷载为:恒载16.5KN/M3*0.9M=14.85KN/㎡,组合系数1.2;活载为施工活载2KN/㎡,组合系数1.4;消防车荷载, 300KN消防车考虑覆土厚度0.9米后,为计算允许承载力,作折减计算,在板跨≥6米下利用线性内插法计算等效均布荷载为16.3KN/㎡(且不再乘动力系数),根据荷载规范,计算允许承载力时,组合系数取0.7。

组合允许均布荷载为:14.85*1.2+2*1.4+16.3*0.7=32.03KN/㎡。 2、施工通道承载验算:

根据上文允许驶入地下室顶板消防车道的荷载信息,最大为70吨的挂车,重量700KN。根据《汽车等效均布荷载的简化计算》,300KN车辆在无覆土时等效均布荷载为20KN/㎡,故最大汽车荷载产生的等效均布荷载为20*700/300=46.6KN/㎡,动力系数已计入,组合系数不再折扣取1.0。

施工期间,可能顶板上未覆土,但可能完成防水保护,计厚度100砼,恒载为25KN/ M3*0.1M=2.5KN/㎡,组合系数1.2。

施工活载因与汽车荷载组合,故取2.0即可,组合系数1.4。 组合均布荷载共:2.5*1.2+2*1.4+46.6*1.0=52.4KN/㎡。

组合均布荷载52.4KN/㎡> 组合允许均布荷载24.58KN/㎡(非消防通道)和32.03 KN/㎡(消防通道)。 不满足承载要求。 所以要对进行道路加固。

3.楼板参数

钢筋级别:三级钢 HRB 400 ;楼板混凝土强度等级:C40; 楼板宽度(mm):8100 ; 楼板的计算厚度(mm):250.00; 4.材料参数

面板采用胶合面板,厚度为18mm。 面板弹性模量E(N/mm):9500;面板抗弯强度设计值(N/mm):13; 板底支撑采用钢管。