好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》真题(I卷) 附解析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2019年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》真题

(I卷) 附解析

考试须知:

1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。

姓名:_________ 考号:_________

一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、通过给建筑物购买保险的风险控制措施是( )。 A.风险评估 B.风险转移 C.风险消除 D.风险减少

2、某28层大厦,建筑面积5000平方米,分别由百货公司、宴会酒楼、温泉酒店使用,三家单位均符合消防安全重点单位界定标准,应当由( )向当地消防部门申报消防安全重点单位备案。 A.各单位分别 B.大厦物业管理单位 C.三家单位联合 D.大厦消防设施维保单位

3、消防应急预案编制后,必须经过演练的检验方可确定。下列内容中,属于应急预案演练

第 1 页 共 29 页

实施阶段的是( )。

A.演练准备、演练启动、演练执行、演练结束与终止 B.演练启动、演练执行、演练结束与终止、演练评估与总结 C.演练启动、演练执行、演练结束与终止 D.演练准备、演练执行、演练评估与总结

4、对某大厦设置的机械防烟系统的正压送风机进行单机调试,下列调试方法和结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准)(GB51251)的是( )。 A.模拟火灾报警后,相应防烟分区的正压送风口打开并联动正压送风机启动 B.经现场测定,正压送风机的风量值、风压值分别为风机铭牌的97%、105% C.在消防控制室远程手动启、停正压送风机,风机启动,停止功能正常 D.手动开启正压送风机,风机正常运转1.0h后,手动停止风机 5、下列建筑可以间隔布置消防车登高面的是( )。 A.建筑高度45m高层建筑 B.建筑高度55m高层建筑 C.建筑高度65m高层建筑 D.建筑高度75m高层建筑

6、关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中, 错误的是( )。 A、消防工程设计文件经建设单位批准

B、消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书 C、施工现场的水、 电能够满足连续施工的要求

D、与消防设施相关的基础、 预埋件和预置孔洞等符合设计要求

7、在使用消防检测仪器一一秒表测量单个时间时,自动复位(即数据归零)的按钮是( )。 A.“MODE”按钮 B.“START/STOP”按钮 C.“LAP/RESET”按钮

第 2 页 共 29 页

D.“RECALL”按钮

8、城市消防站的布置结合城市交通状况和各区域的火灾危险性进行合理布局;街区道路布置和市政消火栓的布局能满足灭火救援需要;街区道路中心线间距离一般在( )m以内;市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置,间距不得大于120m。 A.140 B.150 C.160 D.170

9、操作火灾报警控制器使火灾声光警报器启动,采用仪表测量其声压级,非住宅内使用室内型和室外型火灾声警报器的声信号至少在一个方向上3m处的声压级(A计权)应不小于( )。

A.70db B.75db

C.85db D.90db

10、城市消防远程监控系统正式投入使用前,对系统及系统组件进行调试。系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于( )。

A.15天 B.20天 C.1个月 D.45天

11、对某大型工厂进行防火检查,发现的下列火灾隐患中,可以直接判定为重大火灾隐患的是( )。

A、室外消防给水系统消防泵损坏 B、将氨压缩机房设置在厂房的地下一层 C、在主厂房变的消防车道上堆满了货物

D、在2号车间与 3号车间之间的防火间距空地搭建了一个临时仓库

第 3 页 共 29 页

12、根据现行国家行业标准《灭火器维修》GA95,下列零部件和灭火剂中,无需在每次维修灭火器时都更换的是( )。

A.密封垫

B.二氧化碳灭火器的超压安全膜片 C.水基型灭火器的滤网 D.水基型灭火剂

13、避难间位置靠近楼梯间,并采用耐火极限不低于( )h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔,服务的护理单元不得超过2个。

A.1.00 B.1.50 C.2.00 D.2.50

14、对某三层影院进行防火检查,安全疏散设施的下列检查结果中,不符合现行标准要求的是( )。

A.建筑室外疏散通道的净宽度为 3.5m B.首层疏散门净宽度 1.30m C.首层疏散门外 1.50m 处设置踏步

D.楼梯间在首层通过 15m 的疏散走道通至室外

15、对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车道的区域,要结合本区域内给水管道的改建,增设给水管道管径和市政消火栓,或根据具体条件修建容量为( )的消防蓄水池。

A.100~200m3 B.150~300m3 C.100~250m3 D.200~300m3

16、某住宅小区采用临时高压消防给水系统,电动消防水泵供水,高位消防水箱稳压,运行维护管理时,根据现行国家消防技术标准,正确的做法是( )。

A.每季度检查供电情况

第 4 页 共 29 页

B.每年测试泵的流量和压力

C.每周对稳压泵的停泵启泵压力进行检查 D.每周手动启动消防泵运行,并检查供电情况

17、( )可分为探测时间、报警时问和人员的疏散预动时间。

A.疏散开始时间 B.疏散时间 C.疏散动作时间 D.疏散行动时间

18、政府、部门、单位、个人这四者都是消防工作的主体,其中( )A.个人 B.政府 C.部门 D.单位

19、消防给水系统维护管理人员,应掌握和熟悉消防给水系统的( A.灭火机理 B.工作原理 C.运行规律 D.设计原理

20、( )是注册消防工程师职业道德中最高层次的要求。

A.遵纪守法 B.英勇顽强

C.爱岗敬业 D.牵献社会

21、Ⅱ级风险等级火灾的量化范围为( )。

A.[0,25]

第 5 页 共 29 页

是消防工作的基础。、性能和操作规程。

2019年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》真题(I卷) 附解析

2019年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》真题(I卷)附解析考试须知:1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填