1 2 3
4
SK400系列双电源自动转换控制器操作说明
5
1
操作
6
1.1操作面板
7 8
1.2按键功能描述
I路手动合闸 键 手动状态下,按键,I路接通负载。 分闸键 手动状态下,按键,断开I路/II路负载。 II路手动合闸 键 手动状态下,按键,II路接通负载。 手动设置键 按键,设置控制器为手动状态。 自动设置键 按键,设置控制器为自动状态。 SK400系列双电源自动切换控制器
试机键 按键,可以直接进入试机界面。 按菜单键/确认 键 键,进入菜单界面,长按键退出当前操作,回键,可消到主界面显示。当控制器故障报警时,长按除故障报警。 翻屏键/增加 切换屏幕显示界面。在参数配置界面调整参数时为数值增加键。 键 9
1.3主菜单界面 在主界面下按下
键,可进入主菜单界面。
10
1.参数设置 2.定时开机 按再按键选择不同的参数行(当前行反黑),进行确认,可进入相应的显示界面。 11
2 参数配置 在主界面下,按
键,选择1. 参数设置,再按
键确定,则进入参数配置口令确认
12 13 14 15 16 17 18 19
界面。 按
键输入对应位的口令值0-9,按
键进行位的右移,在第四位上按
键,进行
键,
口令校对,口令正确则进入参数主界面,口令错误则直接退出返回主界面。出厂默认口令为:1234。按值调整,按
键可进行参数配置上下翻屏操作,在当前的配置参数屏下按
则进入当前参数配置模式,屏幕第一行与当前值的第一位反黑显示,按
键进行移位,最后一位按
键进行该位数
键确认该项设置。若设定的数值在范围内,
则该值被保存到控制器内部的FLASH。若超出范围,则不能被保存。在参数配置界面,
3
SK400系列双电源自动切换控制器
20 21
长按键,可直接退出该界面,回到主显示界面。
7.1参数配置表 主要参数配置项目表
22
默认 参数名称 整定范围 值 描 述 从一路分闸到二路合闸,或从二路0开关转换间(0-9999)1 7 隔 秒 间 分闸到一路合闸中间的延时等待时24 电流互感器 变比 5 (5-6000)/500 电流互感器参数 2额定负载电(5-5000)A 500 机组额定电流 5 流 2设备编号 8 (1-254) 1 RS485通讯地址 2口令设置 9 1234 配置参数所需的密码值 3切换优先级 (1-3) 1 1.一路切换优先 4
SK400系列双电源自动切换控制器
默认 参数名称 整定范围 值 3 选择 2.二路切换优先 3.切换无优先 描 述 23
3 日期时间设置 在主界面下,按
键,选择3.日期时间设置,再按
键
日期时间设置
24 25 26 27 28 29
确定,则进入日期时间设置界面。如图: 按间。
日期时间设置格式:年-月-日 (星期) 小时:分钟
键输入对应位的数值0-9,按
键进行位的右移,
右移到最后一位时按键,则可以更新控制器日期与时
30
4 控制器信息 在主界面下,按
键,选择5.控制器信息,再按
键确定,则进入控制器信息界面。
31 32 33 34 35
如下图:
显示内容包括控制器当前分断位设置和切换优先选择及控制器版本、日期。 长按
键,可直接退出该界面,回到主显示界面。
控制器信息 一个分断位
36
5 ATS操作运行
37 38 39
11.1手动操作运行
按下
键,手动状态指示灯亮,控制器处在手动状态。 按下
键,一路合闸继电器输出,若一路合闸状态输入检测有效,一路电
5