然后将楼面清扫干净。 (五)模板拆除

1、柱、墙、梁、板模板的拆除必须待混凝土达到要求的脱模强度。柱模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时,方可拆除;墙模板必须待混凝土强度达到1.2MP以上时方可拆除,板与梁模板的拆模强度应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204--92)第2.4.1条表2.4.1的规定。

2、拆模程序一般是:先支的后拆,后支的先拆;先拆非承重部位;后拆承重部位。肋形楼盖应先拆柱、墙模板,再拆楼板底摸、梁侧模板,最后折梁底模板。

3、柱摸板拆除,先拆掉柱斜拉杆或斜支撑,再卸掉往箍和对拉螺栓,接着拆掉连接模板的U形卡或L形插销,然后用撬杠轻轻撬动模板,使模板与混凝土脱离,即可把模板运走。

4、墙模板拆除先拆斜拉杆或斜支撑,再拆除穿墙螺栓及纵横钢得接着将U形卡或L形插销等附件拆下,然后用撬杠轻轻撬动模板。使模板脱离开墙面即可把模板吊运走。 5、楼板、梁模板拆除:

(1)先拆梁侧帮模,再拆除楼板、底模板;楼板底模板拆除应先拆掉支柱水平拉杆或剪刀撑,再拆掉U形卡,然后拆掉楼板模板支柱,每根大钢楞留l~2根支柱暂不拆。

(2)操作人员站在已拆除模板的空档;再拆除余下的支柱,使钢楞自由落下。 (3)用钩子将模板钩下,或用撬杠轻轻撬动模板,使模板脱离,待该段模板全部脱模后运出集中堆放。

(4)楼层较高,采用双层排架支模时,先拆除上层排架,使钢楞和模板落在底层排架上,上层钢模板全部运出后,再拆下层排架。

- 54 -

6、梁底模板拆除有穿墙螺栓者先拆掉穿墙螺栓和梁托架,再拆除梁底模。拆除跨度较大的架下支柱时,应先从跨中开始,分别向两端拆除。

7、拆下的模板应及时清理粘结物,修理并涂刷隔离剂,分类整齐堆放备用;拆下的连接件及配件应及时收集,集中统一管理。

八、混凝土工程

1、混凝土工程施工工序流程图

砼搅拌站 依据质量、服务确定 做出不同强度砼的试配 依据质量、服务确定 现场检查 商品砼 留置砼站试块 抽检坍落度 砼浇筑 留置现场同条件砼试块 砼拆模 砼有适当强度后 砼保养护、修补 及时养护及时修补 现场试块抗压试验 砼质量评定分析 2、砼工程质量控制要点

- 54 -

(1)保证现场搅拌的砼质量可靠、稳定。 (2)保证冬雨季正常施工。

(3)保证不同标号砼使用位置准确。 (4)保证严格按照配合比计量。 3、混凝土施工前试配的确定

根据设计图纸所定砼标号作砼试配根据试验结果报甲方及监理方认可。 4、混凝土施工现场条件

(1)检查钢筋规格、绑扎尺寸是否正确,无污染。钢筋的保护层及固定是否已经做好,如钢筋过密部分必须先作堵塞混凝土及防漏筋的措施。

(2)检查模板的轴线位置、截面尺寸、标高、垂直径、支撑的牢固程度及拼缝的严密程度。

(3)检查高低标号砼分隔网绑扎完整与牢固。

(4)检查预埋管件及水电管线等是否己按要求埋设,检查模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋是否清理干净。

(5)检查梁柱交叉核心处钢筋严密情况,必要时要下铁管疏通砼浇筑通道。 (6)人员、机具准备情况:施工人员就位,检查施工用的脚手架、振捣器、振动棒等是否准备好,检查泵车运转是否正常。

5、坍落度的控制

(l)经常检查混凝的配合比、标号。

(2)检查混凝土的坍落度,每一工作班至少两次。泵送混凝土必须满足坍落度要求,坍落度过小引起泵送困难时不能加水,需重新调整砼的配合比。

6、混凝土浇筑 (1)浇筑方案

本工程采用移动式1台中联-1砼泵进行砼浇筑。 (2)现场浇筑

- 54 -

A. 砼浇筑与振捣的一般要求

序号 项 目 要 求 振捣器作用部分长度的1 砼浇筑的厚度 1.25倍且不大于50MM 体性 2 浇筑混凝土的间歇时间 梁板砼与柱墙混凝土连3 续浇筑时间的间歇时间 4 5 6 振动设备 振捣方法 操作要求 插入式振动器 垂直振捣 快插慢拔 示意简图 1—1.5小时 保证结构的整体性 不超过2小时 防止接缝处出现裂纹 目 的 以保证砼的密实性和整

B.墙体分层浇筑振捣,第一层不超过500mm,以后每层不超过1000mm,循环浇筑。

C.主次梁楼板,沿次梁方向浇筑,单向板沿平行于短边方向浇筑。

D.梁、板、柱、外墙栏板等结合部位混凝土标号不一致时,浇筑不同标号砼处,要明确各砼浇筑部位,并采用钢网分隔,浇筑时先浇筑高标号,后浇筑低标号,并确保不出现施工冷缝。

E.外墙栏板较薄或粱柱节点处钢筋过密时,采用大塌落度混凝土,并适当加强混凝土的振捣。

(3)浇筑主要控制点: A.钢筋过密处 B.不同标号交接处 C.预留孔洞下方 D.承压板端部 E.外墙栏板

以上部位必须浇筑到位,振捣充分,不漏振,浇筑过程中随时检查,以免出现狗洞、蜂窝、麻面等。

7、砼养护

- 54 -

混凝土应在拆模后及时浇水养护以保持混凝土具有足够润湿状态,养护时间应不少于七天。

8、施工缝留设

(l)砼浇筑前,原有的施工缝中,要剔凿清除松散在以及模板内的杂物,用水或空压机清理干净,以保证砼施工缝处的施工质量。

(2)施工缝宜留在剪力较小处且便于施工的部位。柱的水平施工缝,留在梁底下150mm处。有主次粱的板,顺次梁方向浇筑砼,其施工缝留在次梁跨度的中间三分之一范围内;

9、砼质量检查及控制

(1)应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204--92)的要求。混凝土正式施工前对水泥、砂石、外加剂等材质进行复试确保达到国家规定的验收标准。

(2)高标号砼及大方量砼施工时,管理人员进驻混凝土搅拌站进行实地过程监控,随时抽检塌落度。

(3)掺加外加剂时要求掺量准确,严格按照掺量百分比投放。

(4)做好搅拌站混凝土取样工作,要求标记明确,不得混淆(详见砼试块制作养护明细表)。

砼试块制作及养护 试块尺寸mm3 现场留置 100×100×100 取样单位及数量 每100mm3同配合比混凝土不少于一组:不超过100mm3同配合比至少取一组试块;每一现浇楼层的配合比砼取样不少于一组 每100mm3同配合比混凝土不少于一现场留置 100×100×100 组:不超过100mm3同配合比至少取一组试块;预应力梁板砼试块增加一组同条件试块.

- 54 -

养护条件 温度为20±3℃和相对温度为90%以上的潮湿环境 养护时间 28d 不标养,与现场同条件养护 28d