1、施工前,必须依据设计图纸和现场交底的控制桩点,进行通信管道及人(手)孔位 置的

,并按施工需要钉设桩点 ; ( B )

A、测量 B 、复测 C 、检查 D 、抽测 2、 管道接口交错排列,其错开长度不小于 A、30㎝

B、40 ㎝

C、50 ㎝

;(A)

D、60 ㎝

米,最小交越净距

米。(C)

3、 通信管道与 35KV 以下电力电缆并行时最小净距 A、2,0.5

B、1,1

C、0.5,0.5

D、0.5,1

毫米、长

毫米的拉棒进行。(D)

4、 直线管道管孔试通,应用比被试管孔标称直径小 A、5,800;;

B、10,800; C、15,700; D、5,900

cm 。(B) D、12 的沙。(B) C

、12CM

D

、14CM

5、 管道基础厚度应不小于 A、6

B、8

C、10

6、 管道沟底应铺厚度 A、8CM B 、10CM

7、 对于管道路由不稳定或有积水地段, 管孔接头要采取标号不低于 C15的混凝土进行 包封,包封厚度为 A、8,60

B

cm ,长度为 cm ,四周包封。(C) 、10,60

C

、8,50

D

、10,50

8、 手井其管顶距人(手)孔上覆面应不小于 30cm,管底距人(手)孔基础面应不小于 (C) A、20 cm

B、30 cm

C、40 cm

D、50 cm

, 其外形偏差应不大于

9、 人( 手) 孔、通道基础的外形、尺寸应府合设计规定 厚度偏差应不大于

毫米。(B)

毫米,

A、+10、+20; B 、+20、+10; C 、+20、+20; D 、+20、+30;

10、各种标号的水泥应符合国家规定的产品质量标准,无产品出厂证明、无标记的、

工程施工严禁使用; (C)

A 受潮 B 变质 C 受潮、变质 11、管道顶部

厘米以内及靠近管道两侧的回填土内, 不应含有直径大于

厘米的砾

石、碎石等坚硬物。 (C) A、10,5

B

、20,5

C

、30,5 毫米。(C) C

、50~70

D

、70~90

厘米,外

D

、25,10

12、穿钉露出墙面要适度,一般为 A、20~30

B

、30~50

13、砌筑人孔时,批荡采用标号为 批荡厚度要求达到 A、100#,1,1

厘米。(B)

的砂浆,内批荡厚度要求达到

B 、100#,1.5,2 C 、150#,1.5,2 D 、150#,1,2

毫米

14、各种引上管引入人(手)孔、通道时,管口不应凸出墙面,应终止在墙体 处,并应封堵严密、抹出喇叭口。 (C)

A、20~40; B 、20~50; C 、30~50; D、30~40; 15、拉力环的安装位置应符合设计要求,一般情况应与管底保持 距,且露出墙面部分应为

毫米。(A)

D 、100,80~100

毫米以上的间

A、200,80~100 B 、200,50~80 C 、150,60~80 16、管道窗口宽度大于

毫米时,或使用承重易形变的管材如塑料管等的窗口处 ,应按

设计规定加过梁或窗套。 (C) A、500;

B、600;

C、700; D、800

17、基础管道(水泥管块的管道在非特殊情况不应采用此法) 的沟底宽度, 应为管群宽 度加

厘米。(B) B、40;

C、50;

D、60

倍。(C)

、20 米;(C)

A、30;

18、塑料管铺设时的最小曲率半径,应不小于塑料管外径的 A、5

B

、10

C

、15

D

19、在直线段塑料管道的段长最大不宜超过 A、 100

B、110

C、120

D、130

20、弯曲段的塑料管道接口处应做

0

砼包封,包封长度为 2米、厚度为 100㎜; (A) D 1500

B 1800 C 1200

A 360

米;(C)

21、塑料管道最小埋深(管顶距地表最小深度) ,在人行道上 A

0.3

B 0.4

C 0.5

D 0.7

22、钢筋排列的形状及各部位尺寸,主筋与分布筋位置均应符合设计图纸的规定, 严禁倒置;主筋间距误差应不大于

毫米,分布筋间距误差应不大

毫米。(B)

A、5,5; B 、5,10; C 、10,15; D 、15,10; 23、子管颜色统一为:红、蓝、白、黑和 A、绿色 B 、黄色

5 种。(B)

C 、紫色 D 、灰色

24、回填土高度:市内所挖明沟的回填土夯实,恢复后应与路面平齐;郊区: 所挖明沟的回填土可高出地表 A、10~12CM B 、12~15CM

C

。(D) 、15~18CM

D

、15~20CM

:(C)

25、通信管道工程施工现场堆土,城镇内的堆土高度不宜超过 A,1m B,1.2 m C,1.5 m D,2m

26、靠近人(手)孔壁四周的回填土内,不应有直径大于 (A)

A,10㎝ B,11 ㎝ C,12 ㎝ D,13 ㎝ 27、人(手)孔的墙体厚度应为 A、8CM B 、12CM

C

、24CM

的砾石、碎砖等坚硬物。

特殊情况按设计文件要求执行。 D

、26CM

,在车行道上

(C)

28、钢管管道最小埋深(管顶距地表最小深度) A、0.3

B、0.4

C、0.2

D、0.5

米;(B)

29、施工单位应先提交 ( )上报监理单位审核, 审核合格后, 方可提交开工报告。(D) A、 施工组织计划; B、材料报验单; D、 A,B,C 及管道报建批复。

30、施工单位在每道工序完成后,首先由现场负责人进行( 下一道工序的施工。 (A) A、自检;

B、报验; C、交底; D、整改。

)工作,合格后方可进入

C、施工单位资质报审表;

二、 多选题:(共 15 题,每题 2 分,共 30 分。漏选得 1 分,错选或不答得 0 分,全对得 2 分)

1、《通信管道工程施工及验收技术规范》适合于通信管道工程中: A 质量检查; B 随工检验; C 竣工验收; D 结算审核; 2、下列地段应支撑护土板: ( ACD ) A 横穿车行道的管道沟; B 不能及时铺管或做井的;

C 沟或坑的土质松软且其深度低于地下水位的; D 沟或坑的土壤是松软的回填土、砂土; 3、管道回填土应符合下列要求: (BCD )

(ACD)

A 管道顶部 20 ㎝以内及靠近管道两侧不应含有大于 5 ㎝的砾石等坚硬物; B 管道两侧同时进行回填土,每回填 15㎝厚夯实一 次; C 管道顶部 30 ㎝以上,每回填 30㎝厚应夯实;

D 管道顶部 30 ㎝以内及靠近管道两侧不应含有大于 5 ㎝的砾石等坚硬物; 4、塑料管接口处理要求: (ABD

A、 塑料管接口不论是套箍式或插口式,均要求涂胶,插入到位,接续部位相邻二管间 应错开不小于 30㎝;

B、 塑料管道最常用的采用插接法, 即在接头处加一套管, 在套管与连接管之间的表面 应清洗干净,无尘砂、水迹、油污; C、 塑料管管口处应填用细砂填满填实;

D、 并在管口处涂专用胶粘剂,使套管和连接管紧密粘合,无脱落和漏水现象; 5、拉力环的预埋要求: ( ABC )

A、 拉力环的安装位置应符合设计规定, 一般情况下应与对面管道底保持 200㎜以上的 间距;

B、 露出墙体部分应为 80~100 ㎜; C、 安装必须牢固;

D、 露出墙体部分应为 50~60 ㎜;

6、管道工程质量控制点中对管道坑槽质量内容有哪些( A、 挖掘机数量;

B、 放坡比,槽底障碍物处理; C、 换土夯实情况,护土板支撑安全; D、 坑槽深、宽度;

7、管道工程质量控制点中对管道铺设质量内容有哪些( A、 排列要求; B、 接口处理; C、 回填土的要求; D、 管材进人手孔排列要求;

8、管道工程质量控制点中对人孔铁件质量内容有那些?( A、 线缆支架; B、 人孔口圈; C、 拉力环; D、 钢管;

ABC ) ABD

BCD )

9、管孔试通在试通总数(孔段)的 以下标准拉棒不能通过,但能通过比标准拉

ABC )

棒直径小 1 ㎜拉棒能通过的,也可以定优良工程?( A、 3%; B、 5%; C、 4%; D、 6%

10、 标准监理细则包括下列内容: ( ACD ) A B

监理员岗位职责;

监理投标工作内容、目标、依据;

C 通病防止等;

D 相关记录、操作方法和验收标准; 11、 试通管孔选择:( ABC )

A、 钢管等单孔组群的管道,每 5 孔抽试一孔; 5孔以下抽试一孔 1/2,2 孔抽试一孔, 1 孔全试;

B、 塑料管采取同一根管对角孔的拉棒试通, 标准试棒的直径比试通孔的内切园直径小 5 ㎜,长度为 900 ㎜;

C、 包封加固管道全部试通,防止因包封加固出现塑管变形; D、 包封加固管道大部分试通,防止因包封加固出现塑管变形; 12、 设计规定抹面的砌体要求: ( ABC )

A 应将墙面清扫干净,抹面应平整、压光、不空鼓,墙角不得歪斜; B 抹面厚度、砂浆配比应符合设计规定;

C 勾缝的砌体,勾缝应整齐均匀,不得空鼓,不应脱落或遗漏;

D 砌块砌体横缝应为 15~20㎜,竖缝应为 12~15㎜,横缝砂浆饱满程度应不低于 80%, 竖缝灌浆必须饱满、严实,不得出现跑漏现象; 13、 管道包封段落:( ABD

A、 管道日后有可能被挖掘的地带;

B、 管道埋深小于 70 厘米,或与地下管线交越净距达不到标准要求,以及管道靠近大 树树根和管道埋在冰冻层以上时; C、 管道在行人多的地段; D、 管道易受洪水冲刷地段; 14、 钢筋加工要求:( ABC ) A、 盘条钢筋在加工前进行拉伸处理;