2.为防止低压反送电,应拉开配变高低压侧开关(熔断器),并摘下熔管。可直接在地面操作的开关(刀闸)的操作机构上应加锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作!”等标示牌。
3.验电时应使用合格、相应电压等级的接触式验电器。
4.对开关柜、环网柜验电时,应先认真查看设备一次系统接线图,验电过程中要严格遵守验电工作程序,防止发生触电或验电位置错误。特别要注意对可能存在低压反送电和感应电压伤人等情况的设备验电,确认其无电压。
5.装拆接地线必须按照规定程序进行,禁止反程序操作。所有可能送电至工作设备的线路高低压各侧均应可靠接地,不能遗漏。工作地线的装设位置应合理,应以确保作业现场安全、防止触电如反送电、突然来电等为核心。
6.个人保安线应严格按规定使用,禁止用个人保安线代替接地线使用。工作结束时,工作人员应拆除个人保安线。
7.装设遮拦(围栏)应能够明确划分工作区域、带电区域和非工作区域,并悬挂标识牌。工作区域涉及到跨越公路、集镇等人口密集区等时,安全围栏应醒目、充足,必要时指派专人看守,防止无关人员误入工作现场。
8.在一经合闸即可送电到作业现场的刀闸、开关等设备处,应悬挂醒目的安全标示牌,必要时指派专人看守。在配电双电源用户接入点和有反送电可能的高低压电源侧,应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”等安全标示牌。
四、线路施工现场安全管理 1.作业前检查要点
⑴现场安全措施是否执行到位,是否存在遗漏、缺失、损坏及移动等情况。重点检查接地线布置、防反送电、防倒断杆、防高处坠落等安全措施。
⑵作业区域电杆(设备)双重称号以及色标、起止杆号及相邻杆塔号是否与工作票所列内容一致。
⑶电杆、配电设备本体及附属设施是否存在缺陷,如电杆纵(横)向裂纹超标、横担及金具腐(锈)蚀、拉线断股、拉线基础松动、电杆倾斜超标等。 ⑷杆根、基础、拉线是否牢固;是否需要增设临时拉绳等安全措施。 ⑸老旧线路设备存在的危险点、周围环境和电气连接状况等。 ⑹施工机具、安全工器具、施工机械的安全性能。 2.立杆、撤杆工作
主要危险点:⑴高处坠落;⑵触电;⑶倒断杆;⑷机具砸碰。 主要安全措施:
⑴分工明确,信号统一、动作协调。要划定作业区域,严禁无关人员进入施工现场。
⑵控制好电杆重心和电杆起立角度。控制、牵引等拉绳的控制应由有经验的人员操作、指挥,必要时可采取增加临时拉绳等措施。
⑶起吊作业的施工机械自身安全措施必须到位,防止因重心偏移、支撑不牢靠、操作不规范等原因而发生倾翻。起重吊钩必须有防脱扣闭锁。
⑷邻近带电的高压设备立(撤)杆作业时,生产技术人员应在现场指导,必要时制定“三措”一案,并采用有效措施,确保作业过程中人体、施工机具、牵引绳、拉绳等无触及带电设备可能。导线、拉线、施工机具应可靠接地。 3.撤除小方杆(手模杆)
主要危险点:⑴倒断杆;⑵触电;⑶高处坠落。
受材质、制造工艺等因素制约,目前运行的小方杆普遍存在承重能力差,抗折断
能力弱,杆体老化、损伤严重等情况,因此:
(1)在未采取确保人身安全措施的情况下,严禁工作人员直接攀登小方杆进行杆上作业。
(2)原则上不主张登杆作业拆除旧线路,宜采用施工机械等措施进行安全拆除。 (3)为防止拆除老旧线路发生成片倒杆断线,施工前应对交叉跨越或临近带电的线路进行停电,防止老旧线路拆除过程中触及带电线路、设备。
拆除老旧线路工作若跨越街道、公路、交通道口等处,应设专人看守,必要时设置围栏,悬挂安全标示牌,防止发生交通事故、导线拉伤人等。 4.杆塔上作业
主要危险点:⑴高处坠落;⑵触电;⑶物体打击。 主要安全措施:
⑴登杆前应仔细检查杆根、基础、拉线等,工作前应再次确认作业范围无触电危险,如不能确定,则需重新验电。
⑵登杆前应认真核对、确认杆塔双重称号。应正确使用安全带(带后备保护绳),禁止杆上移位或上杆过程中不使用安全带。严禁安全带低挂高用。
⑶攀登老旧电杆前,应重点检查杆身是否牢固、埋深是否满足要求、电杆拉线是否牢靠。杆上作业前还应检查横担、金具等是否严重锈蚀。 ⑷新立杆塔在杆根基础未完全牢固前禁止攀登。
⑸在经泥石流冲刷、内涝洪水浸泡、大风吹刮、强降雨冲刷后的线路上作业时,工作前应对线路、配电设施进行仔细检查,必要时在采取增加临时拉绳(或支好架杆)、培土加固等措施后,在专人监护下登杆作业,严禁不采取可靠措 施盲目作业。
⑹登杆前须认真检查登高器具(登高板、脚扣)是否牢固、可靠。严禁借助绳索、拉线上下杆塔。冰冻天气作业应增加相应防滑、防冻、保暖等措施。
⑺在可能有感应电的杆塔上作业时,在人体接触导线前应挂接保安线,作业结束人体脱离导线后方可拆除。
⑻杆上有人时禁止调整或拆除拉线。
⑼禁止用突然剪断导地线的方式松线。不得随意拆除受力构件。杆上作业、移位时必须手扶牢固构件,禁止失去保护绳进行作业或换位。 5.搭、拆头工作
主要危险点:⑴触电;⑵高处坠落;⑶误登电杆;⑷高 空坠物;⑸导线脱落。 主要安全措施:
⑴防触电、防高处坠落、防倒断杆、防误登电杆、防高处坠物等安全措施同前相应条款。
⑵首先必须验电确认无电。为防止突然来电,在工作地点可能来电各侧均应装设工作地线。
⑶禁止作业人员擅自扩大工作范围、增加工作内容或变更安全措施。 6.调整弧垂工作
主要危险点:⑴触电;⑵高处坠落;⑶高空坠物;⑷误登电杆。 主要安全措施:
⑴防触电、防高处坠落、防倒断杆、防误登电杆、防高处坠物等措施同前相应条款。
⑵应做好防止导线抽跑、掉落的措施,涉及跨越河流、公路、铁路、人口密集区
的线路时,要做好对应安全措施,必要时专人看守。应提前联系主管部门,协调做好相应安全措施。
⑶调整弧垂工作应综合考虑风偏、强对流天气、季节(高温、严寒)、公路、铁路路(轨)面高度、房屋高度等因素。 7.装、拆拉线工作
主要危险点:⑴触电;⑵高处坠落;⑶高空坠物;⑷倒断杆;⑸误登电杆。 主要安全措施:
⑴防触电、防高处坠落、防倒断杆、防误登电杆、防高空坠物等安全措施同前相应条款。
⑵杆上有人时,禁止装拆拉线。
⑶老旧线路拆除拉线时,必要时增加临时拉线等安全措施,防止倒断杆。 ⑷转角杆、耐张杆、终端杆及跨越高速公路、铁路、河流等线路电杆的拉线装拆工作,应增设临时拉绳,防止倒断杆。
⑸对于水田、圩区、山区(大档距)电杆拉线装拆工作必须综合考虑地形地貌、受力平衡、设施状况等因素,必要时进行补强,防止倒断杆。 8.放(紧、撤)线工作
主要危险点:⑴触电;⑵高处坠落;⑶高空坠物;⑷导线抽甩;⑸倒断杆。 主要安全措施:
⑴防触电、防高处坠落、防倒断杆、防误登杆塔、防高空坠物等安全措施同前相应条款。
⑵放(紧、撤)线应专人指挥、统一信号、畅通信息、步调协调,并加强监护。 ⑶交叉跨越、邻近电力线路时,要提前勘察现场,做好相应安全措施。