猪场: 序号检查项目1用电安全管理2变压器及发电机房排查3配电(柜)箱排查4室内外线路排查5猪舍内物品检查检查人:备注:各场长督促、防非机电主任跟踪、分场长执行金

检查人: 检查日

检查内容符合不符合是否有全场用电线路功率匹配表三相电流是否正常,有无偏流现象一、发电机房检查要求:1、地面无积水、无油污,发电机房温湿度正常,通风良好;2、发电机房通风口面积应达散热器面积的1.5倍,电器元件用红外测温仪检测电缆及各接头温度不得超过60度;3、发电机的输出电缆是否和机组功率匹配二、变压器检查要求:1、箱式变压器散热风机能正常运行、环境温度不超过55度;2、变压器运行无明显异常噪音;3、外观清洁,无漏油现象三、应急发电演练1、是否组织发电机应急发电预案(细化到允许每个单元猪舍运行几台风机),保存预案演练记录、视频等1、外观清洁,内部无大量灰尘2、接线端子牢靠,无虚接现象3、仪表显示正常,指示灯及其他配件使用正常4、绝缘套完好,标识牌无缺失5、配电室散热风机能正常运行、用红外测温仪检测电缆及各接头温度不得超过60度6、配电箱有无异响,无异味,无腐蚀,正常开合7、塑壳式断路器、补偿电容、转换开关等处于良好运行状态1、线路外观无严重积压粉尘,线路之间无杂物,电线管道上无聚氨脂2、架空线路垂度正常,周边1m内无树枝等异物搭接危险3、进户主线与套管结合处用防火泥封堵、用PVC胶带和防水胶带缠裹;接线端子用线鼻子压紧,铜铝线接头必须用铜铝接头过度4、线槽为阻燃材料,线槽盖无脱落,无缺失,无聚氨酯包裹5、猪场内不允许有裸露的线路,线槽内有防火泥隔断防止进鼠6、线路接头要规范,做好防水处理,不得有搭接短路隐患7、风机电缆无鼠咬、破损、发热、焦糊气味;保温灯电缆无猪咬隐患、无过热、破损、焦糊气味8、灯具安装规范、线缆无接头外露、距易燃物在30公分以上安全距离无火灾隐患9、电气线路、接头、高温元器件距离吊顶及易燃物应在30公分以上安全距离10、不得随意增加电器、出现私接乱挂现象11、是否有人在规定的非吸烟区抽烟,烟头是否熄灭12、各种用电设备使用完毕是否及时关闭电源13、移动式插座的位置是否靠近蚊帐、被褥、衣服、书本等易燃物品14、用电设备的安全防护装置是否完好,如产房及宿舍线路15、室内是否有公司禁用的大功率电器。如电烤炉等16、检查电线带电作业时是否发热。与电器功率是否匹配1、猪舍内是否安装配置易燃物,如塑料薄膜、彩条布2、猪舍内线路有无支撑,是否悬挂其他物品3、猪舍内是否存在汽油类设备,是否存放易燃化学品4、猪舍消防报警是否完好场

长执行,本月对各自分场内电气线路至少进行2次全面排查,尤其是检查保温灯线