好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

隧道竣工预验收评估报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工序中间验收。针对发现的质量问题,及时签发监理工程师通知单要求承包单位进行整改,并对整改情况进行复查。

⑺按照建设单位及国家和地方政府有关验收规范的要求,组织参与关键部位节点验收工作,并对验收中存在的问题督促承包单位进行整改。

⑻建立监理信息管理制度,对施工中形成的监理内业资料进行整理、收集。

6.工程施工过程中质量控制情况:

6. 1实物质量情况

6. 1. 1质量保证资料及外观检查情况

经监理核查渝汇东安隧道质量保证资料基本齐全。隧道混凝土表面基本上无裂缝和漏水现象;混凝土外光内实,无露筋,表面无严重的外观质量缺陷等现象;隧道管片环缝、纵缝张开、椭圆度及相邻环高差等指标均符合规范要求,有少数隧道轴线超标的,经调线调坡后,已符合设计及规范的要求;经监理现场检查,破损的管片均已进行修补,其外观质量均符合验收规范的要求;

6. 1. 2实测实量情况

经监理实测实量,渝汇东安隧道平面及高程轴线,相邻的环纵缝高差均符合设计和规范要求;实测实量项目基本符合设计和规范的要求;

6. 1. 3沉降观测情况:整个隧洞共布设24个监控量测断面,共计:24*4=96个周边收敛测控点、24*1=24个拱顶下沉测控点。具体桩号:K0+385、K0+395、K0+405、K0+415、K0+425、K0+475、K0+525、K0+575、K0+625、K0+650、K0+700、K0+750、K0+800、K0+850、K0+900、K0+950、K0+970、K1+020、K1+070、K1+120、K1+130、K1+140、K1+150、K1+160。

检测项目 设计值 检测值 周边收敛(mm/d) 0.1~0.2 0.05~0 拱顶下沉(mm/d) 0.07~0.15 0.02~0 目前,隧洞二衬砼拱顶下沉及周边收敛稳定。 6. 1.3. 1隧道贯通后隧道沉降观测情况

隧道沉降从2013年3月20日监测数据显示,累计最大沉降量符合要求,未有报警现象,沉降趋势已稳定; 6. 1. 4. 2渗漏水情况

在隧道结构防水施工中承包单位能严格按照设计和规范要求组织实施,局部位置出现的渗漏点

%**

已及时进行了处理,经监理检查目前未发现有严重的渗漏点和管片裂缝,个别出现的渗漏点施工方已出具展开图,要求施工方日后在保修期内进行处理,不影响结构的正常使用,防水效果基本满足设计和规范要求。 6. 2工程材料质量情况

6. 2. 1施工单位材料检测及复试情况 6. 2. 1. 1管片制作质量

本工程使用隧道钢筋砼管片及钢管片均由经监理检查钢筋砼管片及钢管片出厂合格证均有,质量保证资料齐全,符合设计和规范的要求; 6. 2. 1. 2原材料质量

用于本工程各类原材料,监理均审查进场原材料的质量证明文件,并按照设计和规范要求见证取样。经检测后均已合格。 6. 3工程变更情况 详见设计变更单

7.工程质量评估意见:

承包单位在渝汇东安隧道土建工程施工过程中,能严格按照设计图纸,遵守国家、行业、台州市有关法规、规范、标准和强制性条文进行组织施工。对监理提出的问题承包单位基本能够及时按照要求进行整改,施工过程中未发生重大质量事故,施工质量基本处于受控状态。根据对竣工资料归档有关文件的规定,按照《建筑工程施工质量验收统一标准及建设工程监理规范》等相关验收标准规范和及台州市地方标准《市政地下工程施工质量验收规范》并结合本工程隧道土建工程的特点,监理对隧道单位工程组织了验收。

⑴渝汇东安隧道单位工程所含分部(子分部)、分项工程质量均验收合格,各检验批主控项目和一般项目经验收均符合规范要求。

⑵渝汇东安隧道单位工程的质量保证资料经核查基本完整、齐全。

⑶渝汇东安隧道单位工程中涉及结构安全和使用功能检验资料完整,检验结果符合设计和规范要求。 ⑷渝汇东安隧道单位工程实测实量项目经检查符合设计和规范要求。 ⑸渝汇东安隧道单位工程观感质量好,基本无外观质量缺陷。

综上所述,监理认为渝汇东安隧道工程质量等级达到“合格”标准,基本具备了竣工验收的条件,同意预验收。

%**

%**

浙江东方工程管理有限公司 渝汇东安隧道监理部 2014-1-10