好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

移动基站设备安装规范(试行)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . .

烟台铁塔公司基站配套建设安装规范(试行)

一、基站基本装修

1. 电气线路布放宜采用明线槽,不走暗线。机房内电源线通过线槽和扣线板固定、布放整齐,墙上2.5米高度处不宜做水平线槽,以免影响室内走线架的安装固定;机房外走线须用线卡对墙固定。机房至少安装两支40W的日光灯,2个“2 x 3”的插座和2个空调插座, 插座地须与交流保护地可靠相连。照明开关应安装在进门的侧墙位置。

2. 浪涌抑制器和交流开关箱的安装位置须综合考虑浪涌到接地引出端和交流开关箱到开关电源的距离最短、走线美观等因素,交流配电箱内的空开标签的标写必须清晰、完整。

3. 机房地面装地砖或刷耐磨漆,内墙面平整、天花板平整,涂料粉刷干净、均匀。装修材料宜用40x40或60 x 60的普通防滑地砖和国产乳胶涂料。

4. 基站要求不开窗户,对已有的窗户要进行密封或有隔热、采取遮阳措施。 5. 租用商品房基站,楼板承重达不到要求(主设备安装区不少于600Kg/m2或根据设备要求,蓄电池安装区不少于1000Kg/m2)时,需用槽钢加固设备安装区和蓄电池安装区

6. 基站机房门的四周应密封隔热良好且有防雨和防盗措施。机房内部的分隔和机房门均应采用不可燃烧的材料。

7. 基站电表箱、油机切换箱应安装牢固、位置合理,便于抄表和移动油机接电。注意:电表箱应安装在油机切换箱市电引入端子之外!保证箱体的安全,做好接地。

8. 租用机房在楼上时油机切换箱必须安装在一层移动油机进出方便的位置。

9. 为防止小孩玩耍时触电,要求将电表箱和油机切换箱安装在小孩接触不到的高度,并且要上好锁。

10. 线、缆、扁铁等沿墙面上下楼每隔1.5米应固定一次,不可悬荡。在易磨损处要对线、缆做保护处理。

..........

. . .

11.防盗门统一使用双层、外包边钢制防盗门,门板钢板厚度不小于0.8mm,门框钢板厚度不小于2mm,内部填充防火材料,具体尺寸根据实际情况确定;不需安装猫眼、门铃。

12.窗户原则上封死,并做批白(与墙面一致)处理。对于业主不允许封死的窗户要用密封胶进行密封,玻璃表面贴白色磨砂防晒膜处理;机房在一层的要求窗户安装防盗网,防盗网刷银粉漆进行防锈处理。

13.墙面、屋顶不允许有窟窿、裂痕,并进行防漏、防潮处理。原则上机房内部水暖器材、管道和阀门全部拆除,如遇特殊情况管道无法拆除的,应做铁制品堵漏处理。

14.室外走线架

? 主料使用国标50号热镀锌角钢,每根3m长; ? 走线架宽度40cm;

? 接口采用短节连接,短节使用国标40号热镀锌角钢,每边用4个10号热镀锌螺丝固定;

? 走线架横撑用400mmx40mm热镀锌扁铁,室外走线架横撑采用焊接进行固定,横撑间距350mm;

? 走线架两端横担采用国标50号热镀锌角钢;

? 室外走线架应距离墙面30-35cm,间隔2m制作三角架支撑,馈线拐弯处不加装横撑。(如下图所示)

15.承重槽钢 a.设备承重槽钢

设备承重槽钢材料采用国标12号,两根槽钢外沿宽度41cm;槽钢中间按设计要求加装同型号槽钢焊接连接;设备承重槽钢用膨胀螺栓固定于地面上,并与地面之间加装5mm厚黑色橡皮垫,橡皮垫不能露于槽钢外。槽钢外表面刷灰色防锈漆。

b.电池承重槽钢

电池承重槽钢材料根据承重设计要求采用不同型号的槽钢;两根槽钢平行排列,两根槽钢外沿宽度依据不同型号电池的安装尺寸由设计确定,槽钢中间

..........

. . .

用同型号槽钢焊接连接。电池承重槽钢的架空安装方式按设计要求进行施工。电池承重槽钢两端嵌入承重墙内,用C20混凝土密实堵死;槽钢外表面刷灰色防锈漆。

二、基站主要设备安装 (一)设备摆放标准

(1)基站馈线窗位置原则上应固定于房屋长方向两端墙上,下沿距离地面2.45m;馈线洞尺寸为400mmx400mm。要求安装于走线架上方,如有特殊情况(如房屋较低等)也可安装于走线架下方;安装于墙面上用膨胀螺丝固定,安装于窗户上应用铝合金或镀锌角钢边框进行固定。

(2)主设备槽钢位置与走线架外沿平齐;蓄电池槽钢必须安装在承重梁或者承重墙上,距离后墙面不小于20cm,根据蓄电池规格可合理变化。 (3)对于基站设备, 开关电源、传输综合架、主设备可以自右向左排列,也可以自左向右排列;也可按照开关电源、基站主设备、传输综合架自右向左排列,但要预留主设备扩容机位;相邻机柜间距不得超过2mm,并且设备前平面在一条线上。机架水平误差小于2mm,垂直误差小于3mm。

(4)电池组固定于槽钢上,平行排列,后沿距离墙面10cm;两组蓄电池之间应预留不小于30cm的间距。

(5)地排、监控箱、防雷箱固定于馈线窗所在的墙面上,监控箱下沿距地1.7米。

(6)交流配电箱安装于靠近开关电源的墙面上,交流配电箱下沿距离地面高于1.4米。

(7)空调室内机按照设计安装,并考虑排水和室外机连接的方便。楼顶站室外机原则上安装于屋顶上;一楼站室外机可安装于楼外墙上,并加装防盗网。

(8)消防器材:基站内部需配备2-3个悬挂式灭火器,2-4个手持式灭火器;悬挂式灭火器须挂于开关电源、主设备和电池连接处正上方;手持式灭火器放置在进门顺手侧靠墙地面上。

(9)清洁用品:统一放置在门后,如果空间不够的情况下,放置在空调旁边。

..........

. . .

(10)地排、监控箱、防雷箱固定于馈线窗所在的墙面上,监控箱下沿距地1.7米。

(11)基站室内设备机架安装

1. 排列整齐、固定牢固,手摇不晃动;宜对走线架加固。

2. 相邻的机架应紧密靠拢,整列机架的前、后面至少有一面要求对齐为一条直线(一般情况下前面对齐),单个机架的垂直度偏差应小于3mm。

3. 施工中注意保护好机架的漆面,有损坏的按原样进行修补复原.

(二)设备安装 (1)基站蓄电池安装

1. 电池极板螺母应紧固,极板盖板齐全,电池电极盖上的测试孔应朝外。 2. 电池架安装一定要固定,每颗固定螺丝都要拧紧,不允许有松动的现象;每根电缆线均须用标签标示正确。

3. 电池连接极板处应涂导电油膏;引出极的裸露部分应缠胶带绝缘。 4. 电池不应安装在空调室内机下方。

5. 不同性能、规格和出厂时间的电池不能混合组合使用。

6. 蓄电池组金属支架不允许接地,防止短路事故。在电池安装连接、电池组并接时,操作用的扳手一定要包好绝缘胶带,严防短路,所有连接螺栓上的铜鼻子都必须配套压平垫片、弹簧垫片并拧紧螺帽。

7. 电池安装完成后,若空置时间长(3个月以上)应进行补充充电。 8. 蓄电池至开关电源采用多根电缆连接时,应保持每根正极电缆长度一致,每根负极电缆长度一致,以保证每组电池充、放电电压的一致。

(2)基站开关电源安装

1. 电缆敷设的路由、路数及布放位置应符合施工图的规定;

2. 使用导线的规格和绝缘强度,总熔丝和各个分路熔丝的容量均应符合设计要求,所有线缆均吊上塑料标签按设计做好标号;各个空气开关面板必须标明所连接的设备名称。

3. 电源电缆应采用整段的线料,不得在中间接头。电缆与设备接线端子应

..........

. . .

连接牢固,使接头接触良好,保证电压降指标及对地电位符合设计要求。

4. 开关电源的浮充电压及均充电压设置符合电池厂家的要求,并符合设备供电的要求。

5. 每个开关整流模块的输出电流尽量调整到一致。 (3)基站交流和直流电源线、缆颜色

1. 交流电源线外护套为黑色,内芯线颜色为:A相黄色、B相绿色、C相红色、接地中性线蓝色、不接地中性线紫色。

2. 开关电源至蓄电池的直流电源线正极用红色,负极用蓝色,线经要求为95mm2。

3. 保护地的接地线采用黄绿双色线。 (4)基站空调安装

1. 基站空调室内、外机组的安装必须水平、稳定、牢固,室内、外机组的位置必须利于出风和散热,室外机宜考虑一定的防盗措施。

2. 空调室内外连接铜管要固定,排水管不应漏水,且位置合适。 3. 外机与室内机的连接管必须由下向上引入室内,以防雨水顺管子流进机房;

4. 排水管子的位置不能高于室内机凝结水容器,将空调冷凝水引入下水道; 5. 室内机不得安装在蓄电池等设备的上方,以防冷凝水滴在设备上造成设备的损坏。

6. 做好机壳的接地或交流电源插座的接地。 7. 机房空调冬季无需制热,只需要定期进行除湿。

8. 空调安装完毕 要进行有关的测试和记录,其中包括电流测试、压力测试、绝缘测试等。

三.基站各种线缆布放、捆扎及标识牌的要求 1.基站各种线缆布放及捆扎标准

(1)交流引入电缆

材料采用铜芯黑色铠装阻燃聚氯乙烯绝缘护套软电缆,材料截面详见下表;室外从下线处到机房均用波纹管套装,并用扭卡牢固地固定在拉线上,

..........

移动基站设备安装规范(试行)

...烟台铁塔公司基站配套建设安装规范(试行)一、基站基本装修1.电气线路布放宜采用明线槽,不走暗线。机房内电源线通过线槽和扣线板固定、布放整齐,墙上2.5米高度处不宜做水平线槽,以免影响室内走线架的安装固定;机房外走线须用线卡对墙固定。机房至少安装两
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
66zfc184q40daes3y3831emx02sb1m00vrq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享