好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

ZW32分界开关说明书(五高) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

ZW32-12F/T630-20 户外交流高压分界真空断路器

使 用 说 明 书

上海五高电力设备有限公司

一、概 述

ZW32-12F 型户外交流高压真空分界断路器(以下简称分界断路器)是我公司自主研发的一 款新型产品,分界断路器是集真空断路器、分界断路器、分段器四大开关于 一体的多功能智能化装置产品,主要配置由真空分界断路器本体、MGK16 型控制器、外置电压互感器 (注:配网自动化环网线路中可选双侧PT)三大部分组成,产品广泛用于10kV 城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离开关 联络开关、可实行环网线路负荷调配的 自动化开关装置,在大用户供电的分支线路中可作为分界开关(俗称看门狗),馈线架空配电 网络作分界断路器分段器之用,真空分界断路器具有远程管理模式,保护控制功能及通讯 功能。能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相间短路故障电流,实现自动切除单相接地 故障和相间短路故障。 本安装使用说明书规定了分界断路器的引用标准、使用环境条件、型号和额定参数、结 构特点、工作原理、订货须知、以及操作、安装、使用、维护的方法等内容。 二、分界断路器的功能

自动切除单相接地故障,当用户支线发生单相接地故障时,分界断路器自动分闸,变电站及馈线上的其它分支用户感受不到故障的发生。自动隔离相间短路故障,当用户支线发生相间短路故障时,分界断路器先于变电站出线保护开关跳闸,自动隔离故障线路,不会波及馈线上的其它分支用户停电。 快速定位故障点,当用户支线故障造成分界断路器保护动作后,仅责任用户停电,由其主动报送故障信息,电力公司可迅速派员到场排查;分界断路器如配有通信模块,则 动将信息报送到电力管理中心。监控用户负荷,当分界断路器可配置有线或无线通信附件,将监测数据传送到电力管理中心,实现对用户负荷的远方实时数据监控。远方操作功能,用户可以通过手机短信或计算机后台方式操作真空分界断路器分闸。 三、使用的环境条件

1) 海拔高度:≤2000米

2) 环境温度:户外 -30℃~ +55℃ 最高年平均气温20℃ 最高日平均气温30℃ 3) 相对湿度:95% (25℃)

4) 抗震能力:地面水平加速度 0.3g 地面垂直加速度 0.15g 5)地震烈度:7度 6) 最大日温差: 25℃

7) 日照强度(风速0.5m/s 时):0.1W/cm2 8) 最大风速:34m/s 9) 最大覆冰厚度:10mm

10) 安装位置:户外 、10kV架空线路用户责任分界点处

11)接地方式:中性点不接地、经消弧线圈接地及低电阻接地。 四、产品型号及含义

□-□额定短路开断电流(额定电流()分界型额定电压()设计序号户外真空断路器

1

五、产品结构

分界断路器在ZW32-12 型真空断路器基础上进行了优化改进(详见ZW32-12户外高压真空断路器使用说明书)和外置电压互感器及MGK16型智能控制器组成,通过全密封防水型航空接插件和户 外密封电缆进行电气连接。 分界断路器采用专用的弹簧操动机构(或永磁机构),具备手、电动储能,手、电动合闸,手、电动 分闸功能。 分界断路器外置1 只零序CT,变比为20/1,0.1~5A (一次电流)区段保持线性关系, 额定负载1Ω,额定负载下的变比误差应小于3%。一次零序电流为400A,二次输出电流有效 值不小于5A。额定短时耐受电流16kA、20kA、25kA,4S。 分界断路器外置2 只单相CT,变比600/5(或用户指定的变比),额定负载10Ω,精度10P20,额定短时耐受 电流16kA、20kA,4S。 分界断路器采用外置式PT,装于电源侧,变比10000V/220V,容量300VA,精度3P 级, 控制器和断路器的操作电源和电压信号均由PT提供。

六、主要技术参数

6.1 断路器主要技术参数 6.1.1主要技术参数(表-1)

(1 )额定电压 12 kV

(2) 1min工频干 试 42/48(断口) kV 湿 试 34 kV

(3)雷电冲击耐压(峰值) 75/85(断口) kV (4)额定电流 630/1250 (A) (5)额定短路开断电流 20( kA)

(6)额定操作顺序(弹簧操作机构) 分-0.3s-合分-6s-合分-6s-合分-6s-合分 (7)额定短路开断电流次数 30次 (8)额定短路关合电流(峰值) 50kA (9)额定峰值耐受电流 50kA (10)额定短时耐受电流 20 kA

(11)机械寿命 10000次 (12)额定操作电压及辅助回路额定电压 AC220 V 6.1.2 分界断路器装配调整后达到的数据 (1)触头开距 9±1 mm (2)触头超额行程 2±0.5 mm (3)平均分闸速度 1.2±0.3 m/s (4)平均合闸速度 0.6±0.2 m/s (5)触头合闸弹跳时间 ≤2 ms (6)三相分闸同期性 ≤2 ms

(7)重 量 外置PT:165 kg 7. MGK16 看门狗控制器 7.1 概述

? MGK16“看门狗”控制器中压架空线电网的监控单元,与柱上开关配合实现遥控及自动化管理。监控单

元接近开关安装,适用于35kV及以下户外开关设备。

? MGK16“看门狗”控制器是集线路保护、控制、测量以及信号监视于一体的综合自动化户外测控装置。

适用于各种中压电网(不接地电网、经电阻接地、经消弧线圈接地、直接接地电网),具备处理单条架空线开关远程操作的全部功能。 ? 开关的本地控制

? 遥控功能(带手持遥控器) ? 线路故障检测 ? 接地故障检测 ? 线路保护功能

2

自动重合闸

? GSM短信息远程操作(选配)

? 带过电压保护功能,当电压过高时,开关自动跳闸。 ? 过流,速断保护功能 7.2 特点 ? 高度集成

? 一个简单的设备集成了控制、监视、信号、通信、测量、事件记录、故障判断、保护、分段自动化等

多种功能,性价比高;

? 执行和操作机构简单,人性化设计。 ? 操作简单、直观

? 操作面板垂直向下安装,配有若干彩色LED指示,用户可于杆下目测观察,能直观反映设备当前运行

信息以及各保护动作状态;

? 操作面板配有合、分闸操作按键,方便操作开关合分;

? 操作面板配有全中文液晶以及功能按键,可方便修改各保护定值,并查看各种状态量、事件记录和测

量值。

? 完善的保护功能

? ? ? ? ? ? ? ? ?

过流Ⅰ段:电流速断保护 过流Ⅱ段:限时电流速断保护 过流Ⅲ段:定时限过流保护 反时限保护

自动重合闸保护(重合闸闭锁,重合闸后加速,多达三次重合闸) 冷负荷启动保护:防励磁涌流保护 失压延时分闸功能

开关本体信号采集以及特殊要求的非电量保护功能 ? 当地和远程开关的检测 ? 电动机构合、分闸管理 ? 监视开关合、分闸状态 ? 相电流检测 ? 接地电流检测 ? 事件的顺序记录 ? 本地操作面板

? 微机查询和配置数据 ? 射频遥控 ? 高可靠性

符合 EMC 及相关的环境标准,故障率极低。 ? 高防护等级

控制器箱体选用户外环氧树脂材料,操作面板垂直向下并具有PC面模防护,可以防止10°~170°任何方向雨水的冲刷,还可以防止腐蚀及意外损伤、具有良好的防护能力。防护等级不低于IP65。 ? GSM卡安装

如果MGK16控制器选配了GSM短信息功能,使用前请安装手机SIM卡。SIM卡请于当地移动通信服务商处购买(可拨打当地10086咨询)。该SIM卡为普通移动手机SIM卡无特殊要求。

GSM短信息功能通过手机短信息方式收发命令,发送每条命令资费0.1元,收信息免费。使用前请确认SIM卡内余额。 7.3 操作 7.3.1 操作面板

3

用户操作主要集中在操作面板上,该面板设计简洁明了、布置合理,符合人机工程设计要求。面板主1) 各状态量指示LED 2) 手动合分闸按键 3) 注意事项 4) 液晶操作功能按键 5) 中文液晶 6) 控制电缆航插座 7) 电源电缆航插座 8) 接地螺栓

9) 铭牌/SIM卡安装位置 10)

要部件包括:

请打开铭牌安装手机SIM卡9航插1航插28761保护动作零序动作分 位运 行重合闸合 位合闸分闸52取消确认4MGK163 * * 注意事项 * *!严禁带电插拔航空插头!安装时设备外壳必须可靠接地

7.3.2 手动合分闸按键

按键分类 合闸 分闸 功能 轻触合闸按键,操作开关合 轻触分闸按键,操作开关分 7.3.3 控制器电源及合分闸控制电压

? MGK16看门狗控制器电源来自高压互感器,电源额定电压为AC220V,50Hz,电源航插连接好后控制器

自动进入工作状态,控制器内置2A保险丝;

? 柱上开关储能电机使用PT电压供电,经控制器后接入柱上开关; ? MGK16控制器内部自带储能电容器,合分闸能量均来自该电容器,为了避免线路电压波动对合分闸操作

的影响,合分闸控制回路输出电压均为DC220V直流电压,当线路电压突降时电容器可提供不少于6s的时间维持MGK16控制器工作及重合闸一次。

4

ZW32分界开关说明书(五高) 

ZW32-12F/T630-20户外交流高压分界真空断路器使用说明书<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
66zch7ml989sc9l3qd1l
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享