好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防广播安装(1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品

《分部分项工程施工方法-消防广播的施工》

消防广播及背景音乐系统

(一)、广播系统施工工艺

1、管线施工开始前,深化设计的管线平面图必须到现场。 2、按图纸设计和国家相应的安装规范施工。 3、穿线阶段:

4、照图施32,穿线施工完成时,线缆要到位。并按图纸要求贴好线号. 5、广播系统的线缆,一般分为24V强切和音乐线缆两类。

强切和音乐线缆在定货时,对线缆颜色必须有明确的要求。除到喇叭的线缆不需线号外,其余主机设备之间、主机到配线箱、配线箱到音控器处的线缆均按图纸作好线号。广播系统要求在设备处接线(包括喇叭回路中的分支点和接续点)。尽量避免在过路盒中做接头。对于四套节目的喇叭回路,不可避免地遇到大量过路盒内做接续,对于此类问题,决不允许做接头的过路盒出现在死吊顶内。

(二)、线缆测试:按公司《线缆测试规范》执行。

(三)、喇叭、音箱的安装接线,起码保证每层楼内的接线同相序(前面提到线缆的颜色分开就是为了方便同相序接线)。注意回路不要对地短路(施工中粗心往往容易出现此类问题)。

1、音控器按图纸接线,同样注意不要对地短路。

2、楼层接线箱到主机之间的主干线按图纸接好。注意接线箱到音控器或喇叭回路的线暂不要接。

3、机柜内设备按图纸安装,并作好设备间的相互连线。 (四)、系统调试: 1、主机调试: 2、背景音乐部分:

(1)通电情况下分别检查各路音源的功能是否符合设计任务书的指标。监听的办法可以在前置放大器上用监听耳机实现。

(2)第二步调试前置放大器。按照设计任务书的要求,各路音源经前放后音量、音调是否可以调整;是否可实现单独或混放输出等。

welcome

精品

(3)第三步检查功率放大器部分。首先检查放大器的定压输出是否统一(避免不统一的电压输出,如某台功放120V输出,而另有功放70V输出)。接下来开启音源、前置放大器和功率放大器,用喇叭监听功率放大器的输出情况是否正常 (喇叭线压在输出端子上)。 3、紧急广播部分:

(1)通电情况下检查紧急广播音源的功能是否符合设计任务书的指标。监听的办法可以在前置放大器上用监听耳机实现。尤其要调试在紧急呼叫情况下音源能否自动启动。

(2)第二步调试紧急呼叫前置放大器。能否实现音量和音调的调整,混放是否有输出,能否按设计任务书的要求音源按优先级输出(一般情况下紧急呼叫麦克高于磁带或数字录音)。

(3)紧急呼叫功率放大器调试:方法同背景音乐功放。

(4)强切的调试:模拟消防报警信号,按消防分区(一般按自然楼层)逐区逐层给出报警信号(闭点干接点信号),用万用表测量输出端子,检查NO、NC同消防报警信号的对应关系,输出是否正确。 4、前端调试:逐层调试

(1)背景音乐:在本层楼层接线箱,用9V叠层电池做模拟音源。碰楼层内的背景音乐水平线缆,监听每一路广播分区的音控器是否正常(可以关闭开启、音量大小可以调整);该分区内的各个喇叭在正常情况下是否发出明显的“嘟嘟”声。

(2)紧急呼叫:在本层楼层接线箱,用直流稳压电源24V输出接楼层内的强切水平线缆,9V叠层电池做紧急呼叫模拟音源。碰楼层内的紧急呼叫水平线缆(若紧急呼叫同背景音乐合用一根线缆时,直接碰背景音乐水平线缆),检查两个回路:第一个是紧急呼叫回路,正常情况下紧急呼叫回路的喇叭应发出大音量的 “嘟嘟”声;第二个是背景音乐回路,此时不管音控器处于何种位置(关闭或开启、音量在最大或最小),正常情况下背景音乐回路的喇叭应发出大音量的 “嘟嘟”声。 5、联调:逐层调试 (1)背景音乐:

welcome

精品

№.1主机背景音乐送到调试楼层,用喇叭碰楼层接线箱内的端子,检查背景音乐是否送到该楼层。

№.2水平线缆接到接线箱端子上。

№.3查各个广播分区的喇叭是否已放出背景音乐。注意上一工序已对各分区的喇叭作过逐个检查,所以这时每个分区其中有一个喇叭响即可。 (2)紧急呼叫:

№.1主机紧急呼口U、24V强切送到调试楼层,用喇叭碰楼层接线箱内的端子,检查紧急呼叫是否送到该楼层。用万用表直流电压档测量24V是否送到该楼层。

№.2查各个广播分区、紧急呼叫回路的喇叭是否放处呼叫信号。注意上一工序已对各分区、呼叫回路的喇叭作过逐个检查,所以这时每个分区、紧急呼叫回路其中有一个喇叭响即可。注意紧急呼叫的联调应是N、N±1层的调试。

6、系统验收可按如下标准进行验收: (1)系统最大声压级>95dB (2)系统平均声压级62dB±5 (3)信噪比≥75dB (4)谐波失真<1%

(5)幅频特性40HZ-12KHZ 30dB (6)功率定压:120V

附带:

施工现场安全注意事项交底

1、施工人员都必须戴好安全帽,并扣好帽带,并挂号胸卡。

2、施工人员必须经三级安全教育合格,并签订安全责任协议后方可上岗操作,未经三级安全教育者不得上岗作业。

welcome

精品

3、遵守安全操作规程和六大纪律,工地规章制度和各项规章制度,施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑带钉的鞋和赤膊操作、酒后等违章冒险作业。杜绝违章指挥和违章操作。

4、作业前要先熟悉作业环境,每天上班必须对职工进行班前安全技术交底和应注意事项,并应做好班组台账。

5、施工人员不得私自拆除脚手架,防护设施、安全标志、警告牌等安全设施,确需拆除或移位,须经工地负责人同意后,有可靠拆除措施,方可拆除或移位,并在下班前或作业完工后复原。

6、上班时,衣着要整洁,工作思想要集中,坚守工作岗位,不准开玩笑、做私活,不得在施工现场吸游烟和随地大小便。

7、遇六级及以上大风或大雨,应停止室外工作,并检查堆放材料是否稳定,不稳固时必须及时加固或移位,盖好机械设备。

8、夜间作业需有充足的照明,严禁乱扔乱丢材料、工具、垃圾废料和高空抛物,以防东西跌落伤人。

9、不懂电器和机械人员,严禁使用和玩弄机电设备,不准坐在脚手架防护栏杆上休息、睡觉。

10、若职工在作业时,碰到与本工种或非本工种人员(如因材料、场地、塔吊机械、施工用电、施工用水等)发生矛盾时,应及时上报班组长或管理人员解决,严禁采用暴力解决,而发生打架、斗殴事件。

11、做到三不伤害(自己不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害)。 12、在外加架上或高空作业必须系好安全带(安全帽要高挂低处)。

13、施工人员在作业前要检查作业环境,发现有不安全因素(如有未经覆盖的洞口和有未围护的临边,或为经安全措施的立体作业等),严禁作业。班组长安

welcome

精品

排职工工作时,必须对职工交代工资环境安全情况,对职工进行班前安全交底及作业现场的应注意事项交底。

14、施工人员在外架作业时,检查外架脚手片是否有铁丝绑扎,有破损或老化,脚手片上有杂物等不安全因素的,必须先更换脚手片(铁丝绑扎)清理杂物后方可作业,外架必须有按规范要求的封层措施。

15、各工种在施工中,必须紧密配合,贴别是立体交叉作业,若有班组在洞口作业时,要注意上下有无其他班组人员或本班组人员在作业,若有人作业,必须有可靠地安全措施方可作业,否则必须停止作业。

16、施工临时用电严禁乱拉乱接,乱接使用无插座的钨丝灯、电器设备和老花及单股线。使用强检查漏保器等失灵可靠方可操作,电线不得拖地、碾压、破皮、老化等,接头牢固,绝缘符合规范要求。

17、及时清理建筑垃圾、材料、钢筋登、木登支教等零星材料不得堆积在通道上,包括临时通道,以确保道路畅通。

18、各职工在上班作业前,要检查周围的作业环境,确保无隐患后方可上岗作业。若有多人一起作业要联络明确,班组长要多长巡查(若单人作业要增加巡逻频率)。

19、乘电梯上下时,要听从电梯司机指挥,不得在电梯运行时,开启电梯门,严禁将人或物伸出电梯轿厢外面,人或物严禁靠在电梯门边。需要用电梯而发信号时,人或物必须站在出料台门李侧,严禁人或物伸出电梯运行范围内。在电梯每到或没停稳时,不得开启出料台上的门和电梯门。

20、严格施工现场用火(包括明火、烧电焊、使用氧气乙炔等),确需用火必须经动火审批方可作业。严禁拆除和玩弄消防器材,使用电力部门明令禁止的电器设备。

welcome

精品

交底人签字: 被交底人签字:

年 月 日

welcome

消防广播安装(1)

精品《分部分项工程施工方法-消防广播的施工》消防广播及背景音乐系统(一)、广播系统施工工艺1、管线施工开始前,深化设计的管线平面图必须到现场。2、按图纸设计和国家相应的安装规范施工。3、穿线阶段:4、照图施32,穿线施工完成时,线缆要到位。并按图纸要求贴好线号.5、广播系统的线缆,一般分为24V强切和音乐线