消防工程施工组织方案范本:

施工组织措施一、 工程概况:

( 一 ) 建设单位: (二 ) 建设项目: (三) 设计部门:

(四) 工程地点: (五) 工程简介:二、

消防工程内容㈠ 消防系统组成1、防报警

联动系统:由探测器(感温、烟感、红外感光、红外对射)、感温电缆、手动报

警按钮(带电话插孔) 、消防泵启动报警按钮、 防火分区显示器(楼层显示器) 、信号模块、联动模块、多线模块、消防电话、消防广播及消防联动报警控制器 (简称主机)组成。2、消火栓系统:由消火栓泵、各种阀门及管网、远程压力表、

压力触点表、压力表、消火栓泵控制柜、消火栓箱、消火栓接口、消火栓水带、消火栓枪头及启泵报警按钮组成。3、水灭火系统: (1) 报警阀喷淋系统:由喷淋泵、各种阀门及管网、 报警阀、压力开关、水流指示器、信号蝶阀 、水力警铃、远程压力表、压力触点表、压力表、喷淋泵控制柜、喷淋头及末端试水装置组成。

(2)雨淋阀水幕及水喷雾系统:由增压泵、各种阀门及管网、雨淋阀、 水流指示器、信号蝶阀、、远程压力表、压力触点表、压力表、水幕及水雾喷头组成。 4、排烟系统:由正压送风风机、风机控制柜、防火阀、排烟阀、送风排烟风口等组

成。5、消防电源切断:由联动系统中的联动模块控制空气断路器自动断电机构。

6、防火卷帘系统:由动力电动机、机械传动机构、限位器、帘体、动力控制箱

及现场按钮组成。7、气体灭火系统:由灭火气体瓶、气体灭火系统管网、 喷嘴、气动启瓶气体瓶、 灭火气体瓶瓶头阀、 气体灭火系统管网选择阀、 气动启瓶气体瓶启瓶电磁阀、压力开关信号器、气体灭火控制柜、声光报警器、紧急启停按钮 、

气体喷洒指示灯、灭火气体储气状态指示器等组成。8、气熔胶( EBM )灭火系统:由箱体、钢球、气熔胶、气熔胶电引爆装置、 电引爆控制箱、 声光报警器、气熔胶引爆紧急启停按钮、气熔胶喷洒指示灯。9、可燃气体入户管道关闭:由

联动系统中的联动模块控制管道上的电动阀门关闭切断可燃气体。 10、消防应急电源切换:在电力系统不能正常供电时, 联动系统中的联动模块立即切换到消防应急电源( EPS 直流逆变应急电源或柴油发电机)。㈡工作原理:1、消防

报警联动系统:当探测器、感温电缆、手动报警按钮、消防启泵报警按钮等将现场火灾信号报回主机后,主机发出报警笛声并显示报警信号所在位置(地址)。

当报警点达到两点以上时, 风机被消防联动模块启动, 火灾现场及相邻区域 (楼

层)排烟阀被消防联动模块动作,打开送风排烟口送风排烟并向主机回馈信号 , 当火灾现场燃烧温度升高到防火阀的极限温度后 ,防火阀卡栓被熔断后动作使送风排烟口关闭并向主机回馈信号, 避免因送风而助燃; 非消防电源被消防联动模

块切断并向主机回馈信号; 可燃气体入户管道被消防联动模块关闭并向主机回馈

信号;电梯被消防联动模块迫降至一层,并打开电梯门,转为消防专用电梯,同

时向主机回馈信号;通过消防广播、声光报警器,向现场发出火灾报警。通过广

播和现场插孔电话(在手动报警按钮上有电话插孔) 实现火灾现场与控制室联络。

如果供电系统在火灾中发生故障不能继续供电, 消防联动系统将电源切换为消防

应急电源供电的状态下,同时向主机回馈信号。2、消火栓系统:打开消火栓灭

火时,如压力下降, 可按下消火栓启泵报警按钮, 启动消火栓泵为消火栓管网系

统增压;消防泵通过电磁阀进行定期自动廵检。3、喷水系统:

(1) 报警阀喷淋

系统:当火灾严重时, 喷淋头上的封闭玻璃管中的 红汞液体在高温作用下迅速膨胀,使玻璃管爆裂,喷头开始喷水,使报警阀后的管网压力下降,报警阀上的压

力开关动作使触点闭合, 喷淋泵被启动并向主机回馈信号, 为喷淋管网系统增压,

水流指示器通过信号模块向主机返回水流状态信息, 警铃声。如果报警阀前后的信号蝶阀处在关闭状态, 返回主机,并保持至信号蝶阀处于开启状态时才消失; 期自动廵检。 (2)雨淋阀水幕及水喷雾系统:当设定的

报警阀上的水力警铃发出报 则通过信号模块始终将信息 喷淋泵通过电磁阀进行定 感烟探测器 报警后,电动

雨淋阀开启,当设定的 感温探测器 报警后。增压泵被启动,为管网增压,水流指示器通过信号模块向主机返回水流状态信息; 增压泵通过电磁阀进行定期自动廵

检。 4、防火卷帘系统:当设定的感烟探测器报警后,卷帘半降至距地面

1.8 米

处;当感温探测器报警后延迟 30 秒,卷帘全降至地面。按下现场按钮卷帘被提起,放开后卷帘又降至地面,同时向主机回馈信号。 5、气体灭火系统:当感烟探测器报警后,声光报警器发出报警笛声;当感温探测器报警后延迟 30 秒(如

果在 30 秒内按下紧急停止按钮, 可制止启瓶电磁阀动作, 阻止灭火气体喷洒) ,启瓶气体瓶头电磁阀启动, 打开启瓶气体瓶, 并由气动传动机构开启灭火气体瓶气动瓶头阀及管网气动选择阀, 通过管网由喷嘴向火灾现场喷出灭火气体进行灭火。并通过管网上的压力开关信号器向主机返回气体灭火状态信息, 同时气体喷

洒指示灯亮,提示正在喷洒灭火气体; 由灭火气体瓶储气状态指示器向主机返回灭火气体瓶储气状态信息。 6、气熔胶( EBM )灭火系统:当设定的感烟探测器

报警后,声光报警器发出报警笛声;当感温探测器报警后延迟

30 秒(如果 30

秒内按下紧急停止按钮, 可制止气熔胶电引爆装置引爆, 阻止气熔胶被引爆后喷洒,同时向主机回馈信号。 ㈢联动原理各系统由消防联动报警控制器 (简称主机)集中控制,通过联动模块和信号模块建立联动逻辑关系, 并确定联动位置(地址)

的设备。根据各种报警信号和信号模块返回的信号及地址, 通过逻辑编程的逻辑

关系向某位置 (地址)的联动模块发出指令信息。 实现主机对灭火设备和防火设备的联动过程, 同时将联动设备的运行状态信息返回主机。 三、工程现场组织机构本公司以副总经理全面具体负责, 下设四个项目部, 六个施工队。 每个施工队

包括水施组、电施组、机械组、板金组及库房保管人员

8~15 人。本公司还设

有财务部、预算部、设备部、材料部、技术部、质量监督部、安全检查部及办公室等部门共计 41 人。针对该项消防工程,我公司制定如下施工组织方案,以确

保施工质量、 原材料质量、 资金合理使用及施工安全等。 该项工程施工任务由我

公司第二项目部承担,并由本公司其他部门参与监督。㈠ 项目部经理:项目部经理由本公司委派 ,负责施工现场全面具体的工作。⑴ 与甲方、设计方、监理方及本公司有关部门协调有关事宜;⑵ 督促施工进度;⑶ 督促安装设备、施工材料、施工机具及时到位;⑷ 处罚违反本公司规章制度的班组和个人。㈡ 财务部责任人:由本公司财务部委派,负责如下事宜:⑴ 甲方资金进度款到位入帐;

⑵ 施工中合理安排资金使用; ⑶ 设备、原材料出现技术或质量问题后对供应方执行经济制约条款; ⑷ 工程移交后,向设备、原材料供应方付款、 转帐。 ㈢ 预算部责任人:由公司预算部委派,负责如下事宜: ⑴ 工程承揽预算书; ⑵ 工

程工作量进度核算; ⑶ 竣工后工程决算书; ⑷ 预、核、决算书提交财务部执

行; ⑸ 预、核、决算书提交项目部参考。 ㈣ 材料部责任人:由公司材料部委派,负责如下事宜: ⑴ 订购施工队所需价格合理,质量合格的材料; ⑵ 确定保证质量的制约方案交财务部执行; ⑶ 有关质量问题与供应方协调,问题解决后,移交财务部执行。 ㈤ 设备部责任人: 由公司设备部委派, 负责如下事宜:

⑴ 选择订购通过国家消防检测中心检验合格的消防设备; ⑵ 所选设备必须价格合理、质量优良; ⑶ 确定保证产品质量的制约方案交财务部执行; ⑷ 有关质

量及技术事宜与供应方协调, 问题解决后,移交财务部执行。 ㈥ 技术部责任人:

由本公司技术部委派,负责如下事宜:

⑴ 监督施工队严格按图纸设计施

⑶ 按设计功能要

工; ⑵ 向材料部提交所需材料规格、型号及数量的材料表; 求向设备部提交所需设备规格、型号及数量的清单;

⑷ 向项目经理提交必要的

变更核定单及有关技术参考见议; ⑸ 对设备技术问题向公司副总经理及设备部以书面形式汇报; ⑹ 负责工程中期阶段性调试及竣工后全面调试。 ㈦ 质量监督责任人:由本公司质量部委派,负责如下事宜 ⑴ 设备质量、原材料质量、施工质量; ⑵ 设备出现质量问题时向公司副总经理及设备部提交质量问题报

告; ⑶ 原材料出现质量问题时向公司副总经理及材料部提交质量问题报告;

⑷ 施工质量出现问题时向公司副总经理及项目经理提交质量问题报告。 ㈧ 安全检查部责任人:由本公司安全检查部委派,负责如下事宜: ⑴ 施工现场操作

安全检查; ⑵ 施工人员现场保护装置检查; ⑶ 施工人员劳动保护装置检查;

⑷ 施工班组及施工人员执行本公司《

安全施工操作规程 》情况检查; ⑸ 安全事

㈨ 施

故原因调查; ⑹ 所有调查结果以书面形式报公司副总经理和项目经理。 工队责任人:由项目经理委派

1、施工队责任人负责事宜: ⑴ 施工人员工作任

务分配及施工进度安排; ⑵ 记录施工日记及施工人员出勤工日; ⑶ 协调施工 队内部各专业人员之间的配合; 执行本公司施工制度的情况。

⑷ 向项目经理汇报当天的施工事宜及施工人员 2、班组设置及工作任务:

⑴ 水施组:完成消

防水系统的施工及安装; ① 管网施工人员:完成消火栓管网系统施工及消火栓安装;喷淋管网系统施工及喷头安装;水幕、喷雾管网系统施工及水幕、喷雾喷

头安装;气体灭火管网系统及气体灭火喷嘴等各种消防管网系统的施工。 ② 水

泵安装人员:完成消火栓泵、喷淋泵、喷雾泵、高层稳压泵、稳压罐及楼顶水箱 补水泵等各种消防水泵的安装。⑵ 电施组:完成消防电系统的施工及安装 ① 低 压电系统安装人员:完成消防低压电控制及动力系统的施工及安装;

统安装人员:完成消防报警及总线和多线联动控制系统的施工及安装。⑶ 组:完成消防机械执行机构系统施工安装

② 弱电系

机械

① 机械防火分隔系统安装人员:完成

② 消

防火卷帘、防火门、排烟口及防火阀和排烟阀等机械防火分隔系统的安装; 防气体灭火系统施工人员:完成消防气体灭火瓶及气动机械联动系统的安 装。 ③ 气熔胶( EBM )灭火系统的安装。

⑷ 板金组:完成排烟管道的施工;

防火卷帘帘体组织装配; 消火栓箱箱体的组织装配及消防水箱的安装。 四、工程 技术、质量保证体系⑴ 工程现场组织管理机构 (祥见本施工组织方案三)

⑵ D

B15/353-2004 内蒙古自治区地方标准《内蒙古自治区建筑消防设施检验规程》 ⑶ 工程现场组织管理机构严格执行 DB15/353-2004 内蒙古自治区地方标准 《内蒙古自治区建筑消防设施检验规程》 中所规定的有关条款, 全面具体地落实工程

技术及质量保证。五、安全文明施工保证体系 工程现场组织管理机构严格执行本公司制定的如下条款,全面具体地落实安全文明施工保证。㈠ 劳动保护规定⑴ 上岗人员在工作时间内劳动保护装置必须穿戴齐全。 ① 安全帽; ②手

套; ③防护鞋; ④工作服。 ⑵ 水、机械、板金操作人员必须穿劳动保护皮鞋,戴帆布五指手套。 ⑶ 焊工、电工必须穿绝缘鞋。 ⑷ 电工应戴上线织五

指手套。 ⑸ 焊工必须戴长袖皮质防护手套,作业时必须使用保护双眼的防紫

外光线面罩。 安全操作规程

⑹ 木工应戴上防尘口罩及线织五指手套,穿绝缘鞋。 ㈡ 施工

⑴ 不许从高层建筑向下抛丢物件,如必须向下抛丢,须有专人

⑵ 绞手架搭建

在地面上设置足以安全的范围或场地,禁止行人进入或通过; 完成后,须安全检查责任人检查后方可使用;

⑶ 高空作业时,必须使用安全

带; ⑷ 不许带电作业,如必须带电作业,须经项目经理和安全责任人允许并 采取相应的安全措施后方可带电作业;

⑸ 远距离接工机具设备动力电时,应

先将设备一端接好后,再接入电源;拆线时,应先拆下电源一端的接线,再拆下 设备一端的接线;

⑹ 远距离维修设备时,必须断开电源并留人看管电源,直

⑺ 高速运转的工机具件必须紧固,不能有松动,

⑻ 氧气、乙炔在搬运过程中不准产生 5m 以内不准出现燃烧的物质。

㈢ 施

至维修完毕后,方可撤人;

不许在拆除防护罩的状态下使用机具; 强冲击碰撞,不准离明火过近,在半径 工人员安全规程

⑴ 施工人员未经许可不许操作自己专业以外的作业,如必须

进行自己专业以外的作业操作, 应在专业人员允许并亲自在场的情况下进行; ⑵ 与其他施工部门的人员交叉作业时,安全检查责任人应与对方负责人交涉, 协调安全措施,确定没有安全隐患后,施工人员方可进入现场施工; 人员不准在高空作业时嬉戏打闹; ⑸ 施工人员不准在工作时间内饮酒。

⑶ 施工

⑷ 施工人员不准用工机具相互嬉戏; ㈣ 文明施工规定

⑴ 施工现场应尽可能

⑵ 施工现场废料、

保持整洁,安装设备及待用材料必须摆放整齐, 不得乱堆; 垃圾要堆放在一起,不准随处乱丢; 准随处乱放;

⑶ 施工机具及施工设备应摆放整齐,不

⑷ 临时电源箱应放置在不影响施工的角落里,临时电源线应沿

⑸ 每天完工时,将工机具及施工设备,临时电源

⑹ 与其他施

墙边敷设,不准随处乱拉;

线撤下放回工房内,并将废料垃圾堆积在一起,运往指定地点;

工部门人员必须友好相处,如有问题协调,要有礼貌地进行交涉,杜绝争吵、斗 欧及污言秽语等行为。

⑺ 遵守现场的规章制度,尊敬甲方、监理及其他施工

单位的负责人。 ⑻ 施工人员不准在施工现场随地大小便。

⑼ 施工过程中应尽

① 木工机具施工

可能采取措施避免粉尘、污水、躁声、振动等对环境的影响。 过程中产生的木屑粉尘必须通过用

8# 镀锌丝制作龙骨外裹帆布的吸尘罩及管道

通过风机引至木屑仓内; ② 沙轮切割机及沙轮机在使用过程中产生的铁屑粉尘

必须使用防尘罩阻挡并用防尘罩下的盛有水的铁槽收集;

③ 应尽可能的在躁声、

振动严重的设备上安装消声器及缓冲器以减弱躁声及振动对周围环境的影