电工日常巡视维修工作记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

江永县易地搬迁陈家街安置点建设项目安全资料——临时用电

电工日常巡视维修工作记录

单位名称 工程名称 江永县易地搬迁陈家街安置点建设项目 值班时间 电工姓名 维 修 内 容 序号

维修项目及部位 维修人 验收人 巡视(维修)日期 江永县易地搬迁陈家街安置点建设项目安全资料——临时用电

施工用电定期检查记录

根据JGJ59-2011标准表《施工用电检查评分表》B.14进行定期检查

江永县易地搬迁陈家街安置点建设项目安全资料——临时用电

施工用电定期检查记录表 序号 检查项目 扣 分 标 准 外电线路与在建工程(含脚手架)、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施 防护设施和绝缘隔离措施不符合规范 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品 检查情况 整改情况 1 外电 防护 2 施工现场专用变压器配电系统未采用TN-S接零保护方式 配电系统未采用同一保护方式 保护零线引出位置不符合规范 接地与保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接 接零保 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范 护系统 电气设备未接保护零线每处扣3分 工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范 工作接地电阻大于4Ω,重复接地电阻大于10Ω 施工现场防雷措施不符合规范 保 证 项 目 线路老化破损,接头处理不当 线路未设短路、过载保护 线路截面不能满足负荷电流 线路架设或埋设不符合规范 电缆沿地面明敷 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆 电杆、横担、支架不符合要求 配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置 用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱” 配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范 总配电箱与开关箱未安装漏电保护器 漏电保护器参数不匹配或失灵 配电箱与开关箱内闸具损坏 配电箱与开关箱进线和出线混乱 配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记 配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施 配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作 分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范 配电室建筑耐火等级低于3级 配电室未配备合格的消防器材 配电室、配电装置布设不符合规范 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效 备用发电机组未与外电线路进行连锁 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施 配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图 照明用电与动力用电混用 特殊场所未使用36V及以下安全电压 手持照明灯未使用36V以下电源供电 照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器 照明专用回路未安装漏电保护器 灯具金属外壳未接保护零线 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离 照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎 未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性 专项用电施工组织设计未履行审批程序,实施后未组织验收 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实 安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实 档案资料不齐全、未设专人管理 3 配电 线路 4 配电箱与 开关箱 5 配电室与配电装置 6 一 般 项 目 现场 照明 7 用电 档案 总计检查项目

电工日常巡视维修工作记录

江永县易地搬迁陈家街安置点建设项目安全资料——临时用电电工日常巡视维修工作记录单位名称工程名称江永县易地搬迁陈家街安置点建设项目值班时间电工姓名维修内容序号维修项目及部位维修人