好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

500kV直流电路器容量试验要求 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

500kV机械式直流电路器容量试验主要有:主支路、转移支路的短时自流耐受试验,额定短路故障电流、额定工作电流和小电流开断试验,以及关合额定短路故障自流试验、重合闸短路故障开断试验。

1主支路短时电流耐受试验

主支路短时电流耐受试验主要是为了检验主支路快速机械开关短时耐受电流能力。短时自流耐受试验通过将试品接入自流源来考核。试验电流应分为两个阶段。第一阶段试验电流为4.5kA过负荷电流且持续1min,然后立即耐受的第二阶段试验电流波形见下图。

主支路短时耐受电流第二阶段波形(详情点击进入官网咨询)

在第2阶段第3ms快速机械开关开始快分,第11ms快速机械开关开始合闸。原则是做到能量等效。主支路在导通短路时电流后,不允许发生部件损坏或者失效。

2转移支路短时电流耐受试验

转移支路短时自流耐受试验主要是了检验转移支路部件的短时耐受电流能力。对转移支路单元模块者核,试验电流波形如下,原则是做到能量等效,在耐受电流过程中,在A点完成一次快速放电开关。“关断——导通”,并在B点完成关断。转移支路不允许发生部件损或者失效。试验过程中快速放电开关器件能量和电流蜂值不低于下图波形对应的能量和电流峰值,试验过程中进行两次关断。

3小电流开断试验

该试验方式是验证直流断路器开断直流系统中小电流的开断能力。试品为完整的直流断路器整机,包括控制保护设备以及隔离供能设备,确保所有设备的布

置皆与运行时相同。要求的开断电流为10、50、200、500、1500A。每档开断电流下正负方向各3次。

4额定电流开断试验

该试验方式是验证直流断路器开断直流系统中正常工作电流的能力,以此来考核直流断路器的一次部分和二次部分的整体性能,是否满足对动作时序和开断时间等技术条件的设计要求。试品为完整的直流断路器整机,控制保护设备以及隔离供能设备,确保所有设备的布置皆与运行时相同。

要求的开断电流为4.5kA,每档开断电流正负方向各3次。 5短路电流开断试验

该试验方式是验证直流断路器开断直流系统短路电流的能力及主支路换流能力。试验要求试品为完整的直流断路器整机,控制保护设备以及隔离供能设备,确保所有设备的布置皆与运行时相同。

应针对一下3种开断电流值,并按照相应的次数要求,进行断流电流开断试验:

(1)开断电流为7.5kA,开断次数为正负方向各3次; (2)开断电流为15kA,开断次数为正负方向各3次;

(3)开断电流为25kA,开断次数为能够开断25kA电流(且满容量)的次数(正负方向各不小于15次),且不进行中间检修。 要末从试验波形上获取的试验电流开始上升至试验电力开始下降的时间间隔不大于6ms。

6断路电流关合试验

该试验方式是验证直流断路器关合短路故障电流的能力,以及在关合过程中直流断路器各部分的合闸时序配合是否正确。试品为完整的直流断路器整机,控制保护设备以及隔离供能设备,确保所有设备的布置皆与运行时相同。要求的关合电流为4.5kA,正负方向各3次。

7重合闸断路开断试验

该试验方式是验证直流断路器按照直流系统要求的重合闸时序的短路开断能力。试品为完整的直流断路器整机,控制保护设备以及隔离功能设备,确保所有设备的布置皆与运行时相同。试验按照O-ta-CO顺序分别动作,有两种不同的开断要求,具体如下:

试验1.要求试验电流为25kA。第一次开断时,要求从试验波形上获取的试验电流开始上升至电流开始下降的时间间隔不大于6ms。

间隔时间ta等于300ms。关合短路电流后,接到外部分闸指令开断。试验步骤为,直流断路器在关合后5ms接到外部分闸指令并分断。直流断路器关台后的平均电流上升率为6.7kA/ms,要求正负方向各3次“(O-ta-CO“为1次)。

(2) 试验2。第一次开断电流:25kA。第一次开断时,要求从试验波形上获取的试验电流开始上升至试验电流开始下降的时间间隔不大干6ms。间隔时间ta等于300ms。关合短路电流后,因本体保护动作开断。试验步骤为,直流断路器在关合后因本体保护动作开断。直流断路器关台后的平均电上升率为3.2kA/ms,要求正负方向各3次“(O-ta-CO“为1次)。