第五章 检测工作质量控制

5.1预拌混凝土三个阶段质量控制程序图(附图)

5.2质量保证体系图(附图)

5.3试验室检测工作质量保证(附图)

第六章 各项管理制度

6.1检测质量保证制度 6.1.1检测人员

(1)检测人员必须具备检测人员的各项要求,凭检测合格证在定位上进行检测工作。

(2)检测人员必须具备高中以上文化水平,并经严格培训考试合格后,发给检测证。

(3)检测人员要按照标准,操作规程进行检测工作,工作要精益求精,对检测数据负责。

(4)在测试过程中,发生故障或因外界干扰(如停电、停水)测试中途停止时,测试人员将详细情况记录在专用本上,并口头告知专业检测室负责人,采取必要的措施或重做。 (5)对外单位人员不经检测部或专业检测室同意,不得充当检测员进行检测工作。 6.1.2检定设备

(1)检定设备可按照设备仪器管理制度有关规定执行。 (2)检定设备要有设备使用卡,对设备运转及参数作详

细记载,并规定详细的操作规程。

(3)检定设备有故障或过期未校准,不得投入检测工作。 (4)对进口设备未经培训、校准、不得投入检测工作。 (5)保持设备运行完好率,试验环境符合检测工作的要求。

6.1.3读取数据与记录数据

(1)数据与记录数据必须按有关标准规定的检测方法与步骤进行。

(2)记录数据如实准确地填写在检测记录中。 (3)对检测所得数据进行可靠分析,确认检测结果有问题,应立即报告有关人员,并及时分析其原因,必要时重检。 6.1.4实验室管理

(1)实验室内设备,安全,卫生等应有各实验室专人管理。

(2)凡有机械运转和通电的设备不得离开人员(对有自控装置除外)。

(3)凡对实验室养护箱等有规定要求的温度、湿度、碳化浓度等均要严格控制,并有专人负责每天记录。 (4)检测报告是判定原材料,半成品、成品质量的主要技术依据,要严格履行审核手续。

(5)各实验室检测报告及检测的原始记录,必须本人签字,由专人统一对外发放。

(6)检测报告发出后,必须留存一份存档备查,各种报告用纸应统一印刷,格式要符合检测报告规定要求。

6.2样品收发、保管、检验、复验及判定制度。

6.2.1样品库环境应符合样品的存放条件,如温度、湿度要求等,同时必须有防火,防盗措施。

6.2.2样品入库时,保管员和送样者应核对样品实物与样品记载文件是否相符。物品交库完毕,由保管员填写样品单,送样者应在样品单上签字。

6.2.3检测人员须持检测计划任务单方可领取样品,并有权拒绝领取不符合原封存要求的样品,领取时应在样品单上签字。

测试组在拆封及试验过程中,负有保护样品责任,对非试验性算坏的样品,保管员有权拒绝收回。

6.2.4测试完毕的样品,应于三日内归还样品库。归还人在样品单上签字。归还后,由保管员通知检测部办公室做出样品处理意见,处理样品的具体要求由保管员执行。 6.2.5受检单位领回样品,应办理领回手续。若属于消耗性样品,测试完毕,在保管员监督下,由实验室直接处理,最后,保管员应在样品单上签字,并将样品单装订成册,妥为保存。

6.2.6样品检验,复验及判定必须严格执行产品质量标准和

试验方法的规定,以保证检验的可比性,正确性和科学性。 6.2.7检测组在接到计划任务单后,应迅速做好技术准备,对有关的仪器设备要进行调试,确保完好状态。

6.2.8读数记录应按规定的格式填写,目测数据应由两人相互校对共同负责,计算机采集数据因存入磁盘。

6.2.9检测工作不应受任何单位、部门和个人的影响,测试工作程序应严格按照操作规程执行。

6.2.10产品质量检验结果的确定,由检测组负责人提出,经站长审定签字后方可发送。

6.2.11遇有下列情况之一者,允许复验:

(1)由于人为因素造成操作错误或读数错误而导致数据不准。

(2)检测中设备仪器出现失灵或试验环境发生变化。 (3)由于不可抗拒的客观因素使测试中断,失准或无法正常进行。

(4)由于操作或设备仪器的原因导致样品不符合规定要求,从而无法进行测试和判定。

(5)受检单位提出异议,并符合被检单位对检验报告提出处理制度中复测条件。

(6)如进行复验,对产品质量的决定原则上以复验数据为准,复验前数据全部无效。