(4)能分解其它生物处理难分解的物质;

(5)容易管理,消除污泥上浮和膨胀等弊端; (6)宜于处理工业废水。

3.7.2 生物接触氧化池参数

3

有效容积:

约 500m 12h

350m3

停留时间:

组合填料体积:

曝 气 器:

约 380 只

配套曝气管道及风机,风机与水解酸化池曝气系统共用。 配套 1 台污泥回流泵。

3.8 二沉池

3.8.1 二沉池设计说明

二沉池的作用是:分离泥水、澄清混合液、浓缩和回流活性污泥。其工作

性能的好坏,对活性污泥处理系统的出水水质和回流污泥的浓度有直接影响。

与初沉池相比,二沉池的特点:①活性污泥混合液的浓度较高,有絮凝性

能,其沉降属于成层沉淀;②活性污泥的质量较轻,易产生异重流,因此,其

最大允许的水平流速(对平流式、辐流式而言)或上升流速(竖流式)都应低于

初沉池;③由于二沉池还起着污泥浓缩的作用,所以需要适当增大污泥区的容 积。

二次沉淀池是好氧活性污泥处理工艺的重要组成部分。为使活性污泥处理

过程有效运转,二沉池必须满足:

(1)使生物固体从液相中有效地分离出来;

(2)使回流到曝气池的生物固体在其中得到必要的浓缩以保证回流污泥具有 较高的生物固体浓度。

3.8.2 二沉池参数

3

有效容积:

约 100m 2h

停留时间:

配套斜管填料及布水系统,1 台污泥提升泵。

3.9 污泥池设计

采用半地下式,污泥量按同时排泥的最大体积设计污泥池,污泥池停留时间按

可贮存 6h 计算,则贮泥井容积为:20m3

3.10 污泥浓缩脱水机房

污泥浓缩脱水一体机选用 SND500,整机长 L=3800mm,机座长 L1=2850mm,整机

宽 B2=1200mm,机架宽 B1=960mm,整机高 H=2000mm,选用两台,交替使用。脱 水机房尺寸:12m×9m。

四、 废水处理站的平面布置和高程布置

4.1、废水处理站的平面布置

水厂平面布置应结合工程目标和建设条件,在确定的工艺组成和处理构筑 物形式的基础上进行。平面布置和竖向设计应满足各建筑物的功能和流程要求; 废水站附属建筑和附属设施应根据水战规模、生产和管理体制,结合当地实际 情况确定。

(1) 按功能分区,配置得当;

(2) 充分利用地形,平衡土方,降低工程费用; (3) 功能明确,布置紧凑;

(4) 污水厂的总体布置应根据厂内各建筑物和构筑物的功能和流程要求, 结合厂址地形、气候和地质条件,优化运行成本,便于施工、维护和管理等因 素,经技术经济比较确定;

(5) 必要时应预留适当余地;

(6) 构(建)筑物应注意风向和朝向;

(7) 生产构筑物间连接管道的布置,宜水流顺直、避免迂回;

(8)

站内应根据需要,在适当的地点设置滤料、管配件等露天露天堆放场

地;

(9)

污水厂厂区内各建筑物造型应简洁美观,节省材料,选材适当,并应

使建筑物和构筑物群体的效果与周围环境协调;

(10) 污水厂周围根据现场条件应设置围墙,其高度不宜小于 2.0m。 废水站内应设置通向个构筑物和附属建筑物的道路,可按下列要求设计: (1) 宜设置环形道路;

(2) 主要车行道的宽度:单车道为 3.5~4.0m,双车道为 6.0~7.0m,并应 有回车道;

(3) 车行道的转弯半径宜为 6.0~10.0m; (4) 人行道的宽度宜为 1.5~2.0m;

(5) 通向高架构筑物的扶梯倾角一般宜采用 30°,不宜大于 45°;

(6) 天桥宽度不宜小于 1.0m;

(7) 车道、通道的布置应符合国家现行有关防火规范要求,并应符合当地 有关部门的规定。

废水处理站的平面布置如下图:

图 4-1 废水处理站的平面布置 Fig.4-1

Wastewater treatment station layout

4.2、废水处理站的高程布置

4.2.1 布置原则

废水处理站高程布置的任务是:确定各处理构筑物和泵房等的标高,选定

各连接管区的尺寸并决定其标高。计算决定各部分的水面标高,以使被处理的

水能按处理流程在处理构筑物之间通畅地流动,保证废水站的正常运行。 在对污水处理厂污水处理流程的高程布置时,应考虑下列事项:

(1) 选择一条距离最长、水头损失最大的流程进行水力计算,并应适当留 有余地,以保证在任何处理情况下处理系统能够正常运行;

(2) 污水尽量经一次提升就应能靠重力通过构筑物,而中间不应再经加压

提升;

(3) 计算水头损失时,一般应以近期最大流量作为处理构筑物和管(渠) 的设计流量;

(4) 污水处理后应能自流排入下水道或者水体,包括洪水季节(一般按 25 年 1 遇防洪标准考虑);

(5) 高程的布置既要考虑某些处理构筑物(如沉淀池、调节池、沉砂池等)

的排空,但构筑物的挖土深度又不宜过大,以免土建投资过大和增加施工的难 度;

(6) 高程布置时应注意污水流程和污泥流程的结合,尽量减少需提升的污 泥量。污泥浓缩池、消化池等构筑物高程的确定,应注意它们的污泥排入污水 井或者其他构筑物的可能性;

(7) 进行构筑物高程布置时,应与厂区的地形、地质条件相联系。当地形 有自然坡度时,有利于高程布置;当地形平坦时,既要避免沉砂池在地面上架

的很高 ,这样会导致构筑物造价的增加,尤其是地质条件较差、地下水位较高 时;

(8) 尽量使水厂填挖土方趋于平衡;

废水站的水流常依靠重力流动,以减少运行费用。为此,必须精确计算其

水头损失(初步设计或扩出设计时,精度要求可降低)。水头损失包括:

(1) 水流流过各处理构筑物的水头损失,包括从进水池到出水池的所有水 头损失在内;

(2) 水流流过连结前后两构筑物的管道(包括配水设备)的水头损失,包

味精废水处理方案