安全技术资料 管理规程E卷 编号:E3

塔式起重机

工程名称 阿左旗腾格里小区拆迁安置房工程36#住宅楼

施工单位 中关村开发建设股份

1

塔式起重机基础验收表

表E3.1 工程名称 使用单位 安装单位 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 阿左旗腾格里小区拆迁安置房工程51#住宅楼 中关村开发建设股份 安全技术要求 地基承载力应满足说明书要求,基础原材料符合相关标准要求,并做材料性能检验及隐蔽工程验收 基础尺寸偏差(长度、宽度、高度)≤±20mm 混凝土强度达到设计强度80%以上时方可安装、达到设计强度100%以上时方可使用塔式起重机(查验基础混凝土同期强度报告确定) 基础表面平整度允许偏差≤L/1000mm,且≤10mm(L为矩形或十字形基础的长边) 基础顶面标高偏差≤±20mm 预埋螺栓、预埋件顶部标高偏差≤±20mm 预埋螺栓、预埋件中心距偏差≤±2mm 基础周边有排水措施 基础周边与外电线路安全距离符合JGJ46—2005规定 产权备案号 设备型号 基础形式 验收结果 其他需说明的容: 验收结论: 施工总承包单位(公章): 年 月 日 参加验收人员签字 总承包单位 使用单位 安装单位 1

监理单位验收意见: 监理工程师: 总监理工程师(签章): 年 月 日 塔式起重机自检记录表 工程名称 使用单位 安装单位 生产厂家 安装日期 最大幅度 验收序项目 号 阿左旗腾格里小区拆迁安置房工程51#住宅楼 中关村开发建设股份 安装高度 起重力矩 安全技术要求 产权备案号 规格型号 安装资质等级 设备编号 起升高度 水平附着距离 验收结果 1 基础验收表和隐蔽工程验收单应齐全 资料2 安装方案、安全交底记录应齐全 检查 3 转场保养作业单及进场验收记录应齐全 4 群塔作业应编制专项防碰撞措施方案 5 使用登记牌、安全操作规程牌和产品标牌齐全,悬挂醒目 标识 6 塔式起重机尾部与建(构)筑物及施工设施之间的距离≥0.6m 多塔作业时,低位塔起重臂端部与高位塔塔身之间的水平距离≥2m;高位塔的与 7 最低位置部件与低位塔最高位置部件之间的垂直距离≥2m 环境 8 塔式起重机与外电线路的距离应符合JGJ46—2005的规定 塔式起重机结 构 垂直度 9 金属结构无可见裂纹和明显变形 10 连接螺栓齐全,规格和预紧力达到使用说明书要求 11 销轴连接可靠,符合出厂要求 12 过道、平台、栏杆、踏板符合GB5144—2006规定,连接牢靠 13 梯子、护圈、休息平台符合GB5144—2006规定,连接牢靠 14 平衡重安装牢固,重量与位置符合使用说明书要求, 15 独立状态塔身轴心线对支承面的垂直度≤4‰ 回转处不设集电器供电的塔式起重机,应设置正反两个方向回转限位开关,开关动作时臂架旋转角度应≤±540° 回转 16 起升 18 起升高度限位器灵敏可靠,安全越程≥800mm 系统 19 起重量限制器灵敏可靠,限制值<额定载荷110%,显示误差≤额定载荷±5% 变幅 21 小车变幅检修挂篮牢固可靠 系统 22 小车行程限位开关和终端缓冲装置齐全有效。限位开关动作后应保证小车停车1

17 起重力矩限制器灵敏可靠,限制值<额定载荷110%,显示误差≤额定载荷±5% 20 应设置小车断绳、小车断轴保护装置,可靠有效 时其端部距缓冲装置距离≥200mm 23 吊钩钩体无裂纹、补焊,危险截面、钩筋无塑性变形,挂绳处截面磨损量<原高度的10% 机构 滑轮转动灵活可靠,无卡塞现象;无裂纹或轮缘破损;滑轮绳槽壁厚磨损量<及零 24 原壁厚的20%;滑轮槽底的磨损量<相应钢丝绳直径的25% 部件 滑轮上的钢丝绳防脱装置应完整、可靠,该装置与滑轮最外缘的间隙≤钢丝绳25 直径的20% 验收项目 序号

安全技术要求 验收结果 26 吊钩防钢丝绳脱钩装置应完整可靠 卷筒壁不应有裂纹,筒壁磨损量<原壁厚的10%;多层缠绕的卷筒,端部27 应有比最外层钢丝绳高出2倍钢丝绳直径的凸缘 28 卷筒上钢丝绳应排列有序,有钢丝绳防脱槽装置。该装置与卷筒最外缘的间隙≤钢丝绳直径的20% 钢丝绳穿绕正确,无干涉;钢丝绳规格符合说明书规定,端部应固结可靠;使用应符合GB5972—2009规定 制动器不应有裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷,调整适宜,制动平稳可靠 机构 及零 部件 29 30 31 传动装置固定牢固,运行平稳 32 有可能伤人的活动零部件的防护罩齐全 33 仪表、照明、报警系统完好、可靠;控制、操纵装置动作灵活、可靠 34 短路、过电流、失压及零位保护灵敏可靠 35 切断总电源的急停开关应为非自动复位型,可靠有效 36 主电路和控制电路的对地绝缘电阻≥0.5MΩ 电气 系统 37 声响信号完好 38 专用开关箱单独设置并有警示标志 39 电缆无破损,老化,与金属接触处有绝缘材料隔离 40 塔顶高度大于30m且高于周围建筑物时应安装障碍指示灯,供电不应受停机的影响 41 臂根铰点高于50m时应设置风速仪 司机室 试运行 42 性能标牌(显示屏)齐全,清晰 43 门窗、绝缘地板及灭火器等附属设施齐全,有效 空载状态下,进行起升、回转、变幅各动作的操作,检查调试:操作系统、44 控制系统、联锁装置动作准确性和灵活性;各行程限位器动作准确性和可靠性;各机构无漏油现象,运动平稳无异常现象 1

自检结论: 安全管理人员: 安装项目负责人(签章): (公章) 安装技术负责人 : 年 月 日 塔式起重机验收记录表

工程名称 使用单位 安装单位 生产厂家 安装日期 阿左旗腾格里小区拆迁安置房工程51#住宅楼 中关村开发建设股份 安装高度 产权备案号 规格型号 安装资质等级 设备编号 起升高度 水平附着距离 表E3.3

验收结果 最大幅度 起重力矩 验收 序安全技术要求 项目 号 1 基础验收表和隐蔽工程验收单应齐全 资料 检查 2 安装方案、安全交底记录应齐全 3 转场保养作业单及进场验收记录应齐全 4 群塔作业应编制专项防碰撞措施方案 5 使用登记牌、安全操作规程牌和产品标牌齐全,悬挂醒目 标识 与 环境 6 塔式起重机尾部与建(构)筑物及施工设施之间的距离≥0.6m 7 多塔作业时,低位塔起重臂端部与高位塔塔身之间的水平距离≥2m;高位塔的最低位置部件与低位塔最高位置部件之间的垂直距离≥2m 8 塔式起重机与外电线路的距离应符合JGJ46—2005的规定 9 金属结构无可见裂纹和明显变形 塔式起重机结 构 10 连接螺栓齐全,规格和预紧力达到使用说明书要求 11 销轴连接可靠,符合出厂要求 12 过道、平台、栏杆、踏板符合GB5144—2006规定,连接牢靠 13 梯子、护圈、休息平台符合GB5144—2006规定,连接牢靠 14 平衡重安装牢固,重量与位置符合使用说明书要求, 垂直度 回转 起升 系统 15 独立状态塔身轴心线对支承面的垂直度≤4‰ 16 回转处不设集电器供电的塔式起重机,应设置正反两个方向回转限位开关,开关动作时臂架旋转角度应≤±540° 17 起重力矩限制器灵敏可靠,限制值<额定载荷110%,显示误差≤额定载荷±5% 18 起升高度限位器灵敏可靠,安全越程≥800mm 19 起重量限制器灵敏可靠,限制值<额定载荷110%,显示误差≤额定载荷±5% 20 应设置小车断绳、小车断轴保护装置,可靠有效 变幅 系统 21 小车变幅检修挂篮牢固可靠 22 小车行程限位开关和终端缓冲装置齐全有效。限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置距离≥200mm 1

塔吊验收记录