631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657
安全监察部门是本单位电气防误工作的监督部门,监督检查本单位防止电气误操作管理责任制的落实;监督“两票三制”标准化作业的实施;及时发现本单位防止电气误操作工作存在的问题,提出考核、改进意见,监督有关部门限期整改。
5、运行管理部门防止电气误操作的工作职责是什么?
运行管理部门是本单位防止电气误操作运行技术管理部门,负责本单位防止电气误操作工作的日常管理工作。对运行规程和标准操作票的正确执行负责,做好非正常运行方式及操作的危险点分析,加强人员技术培训和安全教育,严格管理。
6、设备管理部防止电气误操作的工作职责是什么?
设备管理部是电气防误操作工作的设备技术管理部门,负责防误闭锁装置的检修、维护管理,建立防误闭锁装置台帐,解决防误闭锁装置发生的缺陷,对防误闭锁装置故障失去作用而发生的电气误操作事故负主要责任。 7、为防止电气误操作,操作前应做哪些准备工作? A、根据操作任务调出标准操作票;
B、核对运行方式,确保标准操作票使用正确;
C、按《电气倒闸操作前标准检查项目表》(见附表1)的提示做好相应的准备工作;
D、模拟操作。模拟操作中发生异常,应立即停止操作。查明原因,处理完毕后,重新开始模拟操作;
E、参加操作的人员必须将手机等与外界联系的通讯工具放在运行值班室,可以使用专用通讯工具(不能与外界联系),进入保护室内的操作禁止使用无线通讯设备。
8、接受电网调度命令的操作要做到六清指的是哪六清?
接受命令清、布置操作任务清、操作联系清、发生疑问要查清、操作完毕汇报清、交接班记录清。
9、中断操作的操作任务,再次操作有什么规定?
26
658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683
中断操作的、再次操作前,应从第一项操作任务的复查开始,复查完一项,在操作票中“执行情况栏”再打一个“√”。 10、操作中对通讯设备有什么规定?
参加操作的人员必须将手机等与外界联系的通讯工具放在运行值班室,可以使用专用通讯工具(不能与外界联系),进入保护室内的操作禁止使用无线通讯设备。
11、防误钥匙管理规定是什么?
A、各单位应建立微机五防闭锁解锁钥匙、配电室、刀闸把手、变电站等专用钥匙的管理制度;建立各类钥匙使用、借用登记本;钥匙要实行定置管理,按值移交,借用钥匙要进行登记;
B、五防闭锁解锁钥匙应现场封存,按值交接。使用时必须经值长同意,总工程师或主管生产领导批准,并做记录;使用后,重新贴上封条,并在封条上注明年、月、日;
C、所有钥匙均应按规定使用;严禁非当班值班人员和检修人员使用解锁钥匙; D、在检修工作中,检修人员需要进行拉、合断路器、隔离开关试验,由工作许可人和工作负责人共同检查措施无误后,经值长同意,可由运行人员使用解锁钥匙进行操作;
e、检修人员因工作需要使用配电室、配电盘、配电柜钥匙,应向运行人员说明原由,履行借钥匙手续。检修人员离开配电间时,必须立即将钥匙交回; f、必须开锁才能操作的设备,操作前应准确核对设备编号、锁头和钥匙编码无误;如发生疑问,必须立即停止,汇报值长查明原因。 12、携带型短路接地线、接地刀闸的管理规定是什么?
A、现场所有携带型短路接地线必须编号;按电压等级对号入座,存放在指定地点,按值移交;
B、设备和系统的接地点必须有明显的标记,所有配电装置均应有接地网的接头;
27
684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709
C、现场使用携带型短路接地线时,必须做到工作票、操作票、模拟图板、接地装置登记本完全对应;
D、送电操作前,必须查清相关设备和系统的接地线及接地装置,确认无误后方可进行操作;
E、装设携带型短路接地线必须保证各部分接触可靠,室内配电设备接地线必须装设在指定地点;
F、接地刀闸进行检修时,必须另设携带型短路接地线;
G、携带型短路接地线的导线、线卡、导线护套要符合标准,固定螺丝无松动,接地线标示牌、试验合设备、系统或装置发生变化后格证清晰,无脱落。 13、设备、系统或装置发生变化后应及时做哪些工作?
设备、系统或装置发生变化后,必须及时修订相关的运行规程、标准操作票、工作票,并对相关运行人员进行重新培训和考核。 14、如需重复测量绝缘或更换测量人员有何规定?
如需重复测量绝缘或更换测量人员,必须按一个新的操作项目对待,重新填写操作票,对设备进行重新查核,严禁无操作票直接进行测量。 15、操作过程有何规定?
A、操作中严格执行“唱票--复诵--操作--回令”步骤,复诵时操作人员必须手指设备名称标示牌,监护人确认标示牌与复诵内容相符后,监护人下“正确!执行!”令后,操作人方可操作。操作完毕后,操作人员回答“操作完毕!”; B、监护人听到操作人回令后,在“执行情况栏”打“\”,监护人检查确认后再在“\”上加“/”,完成一个“√”;
C、发现疑问或发现异常时,应立即停止操作,报告值班负责人,查明原因。待疑问或异常消除后,方可继续操作;
D、中断操作的、再次操作前,应从第一项操作任务的复查开始,复查完一项,在操作票中“执行情况栏”再打一个“√”;
e、接受电网调度命令的操作要做到六清:接受命令清、布置操作任务清、操
28
710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734
作联系清、发生疑问要查清、操作完毕汇报清、交接班记录清。 16、保护定值、组态逻辑、参数修改后必须进行什么试验? 相关参数修改后,必须进行传动试验,合格方可投入运行。 17、运行人员在电气倒闸操作前应准备哪些工作? 答:①根据操作任务调出标准操作票; ② 核对运行方式,确保标准操作票使用正确;
③《电气倒闸操作前标准检查项目表》的提示做好相应的准备工作; ④ 模拟操作。模拟操作中发生异常,应立即停止操作。查明原因,处理完毕后,重新开始模拟操作;
⑤ 参加操作的人员必须将手机等与外界联系的通讯工具放在运行值班室,可以使用专用通讯工具(不能与外界联系),进入保护室内的操作禁止使用无线通讯设备。
18、网控操作人员在接受电网调度命令的操作时要做到六清,六清主要指什么?
答:接受命令清、布置操作任务清、操作联系清、发生疑问要查清、操作完毕汇报清、交接班记录清。
19、确保防误装置齐全、有效的内容是什么?
答:①“微机五防闭锁装置”必须安全可靠,必须正常投入运行,停用时要经过总工程师批准,值长下令,并做好记录;微机五防闭锁装置存在的缺陷要由防误闭锁专责人负责,限期整改;
② 配电室、配电箱、配电柜的门及门锁应完好,窥视孔应清洁、透明、完好; ③ 断路器、隔离开关、接地刀闸位置、状态的机械和电气指示应准确、清晰; ④ 各单位可根据实际情况增加小车开关配套使用的移动小车;
⑤ 电气设备的检修作业指导书中,必须包括防误装置的检查、检修和试验等内容,设置质检点。
29
735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761
20、对涉及到微机管理系统上工作的工作票有哪些特殊要求?
答:涉及到微机管理系统上的工作,在工作票中必须列出微机系统的工作地点和工作内容,必须注明逻辑回路名称、元件名称和地址码。
21、对涉及到二次系统现场的工作中,对工作票、安全措施票有哪些特殊要求? 答:对涉及到二次系统现场的工作中,工作票、安全措施票上,必须注明工作所涉及的端子排、继电器、压板文字标注或数字编号。 22、什么是二次系统人员的“三误”?
答:二次系统人员的“三误”是指继电保护、热控、电控、仪控等二次系统的保护、测量、控制、自动系统的人员由于误碰(误动)、误整定、误接线,造成主设备异常运行或被迫停运。
23、集团公司对所有人员责任误操作事故,实行什么制度?具体含义是什么? 答:集团公司对所有人员责任误操作事故,实行“说清楚”制度。即集团公司直接管理的发电企业,发生人员责任误操作事故后7日内,事故责任单位的安全第一责任人到集团公司做专题汇报;各上市公司、集团公司全资子公司管理的发电企业,发生人员责任误操作事故后7日内,事故责任单位的安全第一责任人到所属的上市公司、集团公司全资子公司做专题汇报,上市公司、集团公司全资子公司主管生产的副总经理,在发生人员责任误操作事故后15日内到集团公司做专题汇报。
24、对继电保护、热控、电控、仪控等二次系统的工作票有哪些规定? 答:(1)继电保护、热控、电控、仪控等二次系统的工作必须严格执行工作票制度,严格执行工作监护制度。
(2)继电保护、热控、仪控需实行标准化作业,编制工作标准工作票、危险点分析与控制措施、作业指导书。
(3) 继电保护工作还要按照《继电保护及安全自动装置检定规程》以及所在电网的要求执行《继电保护安全措施票》。
(4)工作中涉及到微机管理系统上的工作,在工作票中必须列出微机系统的工作地点和工作内容,必须注明逻辑回路名称、元件名称和地址码;涉及到现
30