A.铲车 B.挖掘机 C.重型机械 D.大型机械
132.因试验需要解开设备接头时,解开前应(),重新连接后应检查。(0.0分)答案:B A.检查设备 B.做好标记 C.落实监护人 D.做好记录
133.断路器(开关)与隔离开关(刀闸)无机械或电气闭锁装置时,在拉开隔离开关(刀闸)前应()。(0.0分)答案:B
A.确认断路器(开关)操作电源已完全断开 B.确认断路器(开关)已完全断开 C.确认断路器(开关)机械指示正常 D.确认无负荷电流
134.使用油锯和电锯的作业,应由()的人员操作。使用时,应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件,以防金属物体飞出伤人。(0.0分)答案:D A.熟悉工作组人员 B.熟悉操作方法 C.熟悉机械性能
D.熟悉机械性能和操作方法
135.伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在()以内完成。(0.0分)答案:B A.5s B.10s C.30s D.60s
136.停电拉闸操作应按照()的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。(0.0分)答案:A
A.断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸) B.负荷侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关)——电源侧隔离开关(刀闸) C.断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸) D.负荷侧隔离开关(刀闸)——电源侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关)
137.在110kV带电线路下方进行交叉跨越档内松紧、降低或架设导线的检修及施工,应采取防止导线跳动或过牵引与带电线路接近至()安全距离的措施。(0.0分)答案:C A.2m B.2.5m C.3.0m D.3.5m
138.配电线路、设备检修,在显示屏上断路器(开关)或()的操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”标记。(0.0分)答案:C A.接地刀闸 B.母线刀闸
C.隔离开关(刀闸) D.保护压板
139.()在接到所有工作负责人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有工作人员已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。(0.0分)答案:C A.值班调控人员 B.工作票签发人 C.工作许可人 D.变电站值班负责人
140.配电设备的防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经()批准。(0.0分)答案:D A.工区领导 B.工作负责人 C.公司 D.工区
141.带电作业结束后,工作负责人应及时向()汇报。(0.0分)答案:A A.值班调控人员或运维人员 B.值班调控人员 C.运维人员 D.工作票签发人
142.绝缘电阻表测量用的导线应使用相应电压等级的绝缘导线,其端部应()。(0.0分)答案:A
A.有绝缘套 B.有标记
C.用绝缘胶带绑扎 D.带标签
143.风力达()级以上的露天作业禁止动火。(0.0分)答案:C A.3.0 B.4.0 C.5.0 D.6.0
144.低温或高温环境下的高处作业,应采取()措施,作业时间不宜过长。(0.0分)答案:A A.保暖或防暑降温 B.保暖 C.防暑降温 D.专人监护
145.工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有()已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。(0.0分)答案:D A.工作许可人 B.小组负责人 C.工作票签发人 D.工作人员
146.在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟(槽)时,应设监护人。在挖深超过()的沟(槽)内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向沟(槽)送风和持续检测等。监护人应密切注意挖沟(槽)人员,防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。(0.0分)答案:D A.1.0m B.1.5m C.1.8m D.2.0m
147.邻近带电导线的工作中,应使用绝缘无极绳索,风力应小于(),并设人监护。(0.0分)答案:B A.4级 B.5级 C.6级 D.7级
148.配电站的变压器室内工作,人体与10kV高压设备带电部分应保持()安全距离。(0.0分)答案:A A.0.7m B.1.0m C.1.5m D.3.0m