337.在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设监护人。在挖深超过()的坑内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。(0.0分)答案:C A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m
338.二级动火时,()应指定人员,并和消防(专职)人员或指定的义务消防员始终在现场监护。(0.0分)答案:C A.各级审批人 B.供电公司负责人 C.工区
D.供电公司安监部门
339.雨雪天气室外设备宜采用间接验电;若直接验电,应使用(),并戴绝缘手套。(0.0分)答案:C
A.声光验电器 B.高压声光验电器 C.雨雪型验电器 D.高压验电棒
340.对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可()其与电源之间的电气连接。(0.0分)答案:B
A.断开 B.拆除 C.隔离 D.拉开
341.用于10kV电压等级时,绝缘隔板的厚度不得小于()mm。(0.0分)答案:A A.3.0 B.4.0 C.5.0 D.8.0
342.带电短接设备时,绝缘分流线或旁路电缆两端连接完毕且遮蔽完好后,应检测()正常。(0.0分)答案:C A.绝缘情况 B.连接情况 C.通流情况 D.电流情况
343.配电站、开闭所户外20kV高压配电线路、设备所在场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为()。(0.0分)答案:C A.0.7m B.0.95m C.1.05m D.1.15m
344.若遇特殊情况需解锁操作,应经设备运维管理部门防误操作装置专责人或()指定并经公布的人员到现场核实无误并签字。(0.0分)答案:C A.公司 B.调控部门
C.设备运维管理部门 D.设备检修管理部门
345.检修作业临时遮栏应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。上杆离地高度为(),下杆离地高度为500~600mm,并在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。(0.0分)答案:B A.1000~1200mm B.1050~1200mm C.1000~1250mm D.1050~1250mm
346.电缆及电容器接地前应()充分放电。(0.0分)答案:A A.逐相 B.保证一点 C.单相 D.三相
347.沟(槽)开挖深度达到()及以上时,应采取措施防止土层塌方。(0.0分)答案:B A.1.0m B.1.5m C.1.8m
D.2.0m
348.()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。(0.0分)答案:C A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人
349.两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时,重物的重量应小于()。(0.0分)答案:C A.所有链条葫芦的允许起重量相加 B.各链条葫芦的平均允许起重量 C.每台链条葫芦的允许起重量 D.对角线上的链条葫芦的平均起重量
350.成套接地线应由有()的多股软铜线和专用线夹组成。(0.0分)答案:C A.绝缘护套 B.护套 C.透明护套 D.橡胶护套
351.低压接地线和个人保安线的截面积不得小于()mm2。(0.0分)答案:B A.12.0 B.16.0 C.25.0
D.36.0
352.用间接方法判断操作后的设备位置时,至少应有两个()指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。(0.0分)答案:C A.非同样构造或非同源的 B.同样原理或同源的 C.非同样原理或非同源的 D.非同样原理或非同期的
353.棘轮紧线器操作时,操作人员不得站在棘轮紧线器()。(0.0分)答案:D A.前方 B.后方 C.侧方 D.正下方
354.带电作业监护人的监护范围不得超过()作业点。(0.0分)答案:C A.相邻两个 B.一定范围内 C.一个 D.两个
355.倒闸操作中发生疑问时,()。待发令人再行许可后,方可继续操作。(0.0分)答案:A A.不得更改操作票,应立即停止操作,并向发令人报告 B.应立即停止操作,并向发令人报告 C.不得更改操作票,应立即停止操作