1、 常用得电气控制系统图有哪三种?

2、 何为电气原理图?绘制电气原理图得原则就是什么? 3、 何为电器布置图?电器元件得布置应注意哪几方面? 4、 何为电气接线图?电气接线图得绘制原则就是什么? 5、 电气控制电路得基本控制规律主要有哪些?

6、 电动机点动控制与连续运转控制得关键控制环节就是什么?其主电路又有何区别(从电动机保护环节设置上分析)?

7、 何为电动机得欠电压与失电压保护?接触器与按钮控制电路就是如何实现欠电压与失电压保护得? 8、 何为互锁控制?实现电动机正反转互锁控制得方法有哪两种?它们有何不同? 9、 试画出用按钮选择控制电动机既可点动又可连续运转得控制电路。

10、 试画出用按钮来两地控制电动机单向旋转既可点动又可连续运转得控制电路。 11、 指出电动机正反转控制电路中关键控制在哪两处? 12、 电动机正反转电路中何为电气互锁?何为机械互锁?

13、 实现电动机可直接由正转变反转或由反转变正转,其控制要点在何处? 14、 分析图2-12(自动往复循环控制电路)得工作原理。

15、 试分析图2-44中各电路中得错误,工作时会出现什么现象?应如何改进?

16、 两台三相笼型异步电动机Ml、M2,要求M1先起动,在Ml起动后才可进行M2得起动,停止时Ml、M2同时停止。试画出其电气电路图。

17、 两台三相笼型异步电动机Ml、M2,要求既可实现M1、M2得分别起动与停止,又可实现两台电机同时停止。试画出其电气电路图。

18、 分析图2-13 QX4系列自动星形一三角形起动器电路,并阐明每对触头作用。 19、 分析图2-14 XJ01系列自耦变压器减压起动电路工作原理。 20、 分析图2-15电路得工作原理。

21、 在图2-16电动机单向反接制动电路中,若速度继电器触头接错,将发生什么结果?为什么? 22、 分析图2-17电动机可逆运行反接制动控制电路中各电器触头得作用,并分析电路工作原理。 23、 对于按速度原则即用速度继电器控制得电动机反接制动,若发生反接制动效果差,就是何原因?应如何调整?

24、 分析图2-18电路各电器触头得作用,并分析电路工作原理。 25、 分析图2-19电路各电器触头得作用,并分析电路工作原理。 26、 分析图2-22电路各电器触头得作用,并分析电路工作原理。 27、 分析图2-23电路工作原理。

28、 为何三相异步电动机变频调速时要求U1/f1=常数?

29、 交一直一交变频器由哪三部分组成?简述三相逆变电路工作原理。 30、 简述脉宽调制器基本工作原理。 31、 分析图2-38电路工作原理。 32、 分析图2-39电路工作原理。 33、 分析图2-40电路工作原理。 34、 分析图2-41电路工作原理。

35、 电动机常用得保护环节有哪些?通常它们各由哪些电器来实现其保护? 36、 笼型异步电动机在什么条件下可采用直接起动方式?

37、 画出带有热继电器过载保护得笼型异步电动机正常运转得控制电路。 38、 画出具有双重互锁得异步电动机正反转控制电路。

39、 习题图1中得电路各有什么错误?应如何改正? 40、 设计一小车运行控制电路,小车由异步电动机拖动。其动作程序如下: (1)小车原位开始前进,到终端后自动停止。

(2)在终端停2min后自动返回原位,如此往复运动。 (3)要求能在前进或后退途中任意位置都能停止或起动。

41、 在图2-7c电路中,已采用了按钮得机械互锁,为什么还要采用接触器动断触点得电气互锁?如果互锁触点接错了,会出现什么现象?

42、 什么叫反接制动?有何特点?适用于什么场合? 43、 什么叫能耗制动?有何特点?适用于什么场合?

44、 为什么在笼型异步电动机脱离电源后,在定子绕组中通入直流电,电动机能迅速停止?

45、 试设计一带有三个接触器得控制电路,控制要求如下:按下起动按钮后接触器KMl线圈通电,5s后接触器KM2线圈通电,经10s后接触器KM2线圈释放,同时接触器KM3线圈通电,再经15s后,接触器KMl,KM3线圈均释放。

第二章 参考答案

1、 答:常用得电气控制系统图有:电气原理图、电器布置图、安装接线图。

2、 答:用来表示电路中各电气元件中导电部件得连接关系与工作原理得图叫电气原理图。 绘制电气原理图得原则就是:

(1)图中所有元器件都应采用国家统一规定得图形符号与文字符号;

(2)电气原理图主要由主电路与辅助电路组成;主电路用粗线绘制在图面得左侧或上方,控制电路用细实线绘制在图面得右侧或下方;

(3)原理图中直流电源用水平线画出,一般直流电源得正极画在图面上方,负极画在图面得下方;三相交流电源线集中画在图面上方,相序自上而下依L1、L2、L3排列,中性线(N线)与保护接地线(PE线)排在相线之下;主电路垂直于电源线画出,控制电路与信号电路垂直在两条水平电源线之间;耗电元件直接与下方水平电源线相接,控制触头接在上方电源水平线与耗电元器件之间;

(4)原理图中各电气元件均不画出实际外形,只画出其带电部件,同一电气元件上得不同带电部件就是按电路图中得连接关系画出在表示名称得文字符号之后加上数字序号,以示区别;

(5)原理图中各元器件触头状态均按没有外力作用或未通电时触头得自然状态画出,当触头得图形符号垂直放置时,以“左开右闭”原则绘制,当当触头得图形符号水平放置时,以“上闭下开”原则绘制;

(6)原理图按功能布置,即同一功能得电气元件集中在一起,尽可能按动作顺序从上到下或从左到右得原则绘制;

(7)电路图中,对于需要测试与拆接得外部引线端子采用“空心圆”表示,有直接电联系得导线连接点用“实心圆”表示,无直接电联系得导线交叉点不画黑圆点,但在电气图中线条得交叉;

(8)原理图得绘制要层次分明,各电气元件及触头得安排要合理,既要做到所用元件、触头最少,耗能最少,又要保证电路运行可靠,节省连接导线及安装、维护方便。 3、 答:(1)定义:略 (2)电器元件得布置原则:

1. 体积大与较重得电器元件应装在元件安装板得下方,发热元件应装在上方; 2. 强弱电分开,弱电应屏蔽;

3. 需经常维护、检修、调整得元件得安装位置不宜过高; 4. 布置应整齐、美观、对称; 5. 元件之间应留有一定间距。

4、 答:表示项目相对位置、项目代号、端子号、导线号、导线型号、导线截面等内容得图形称为电气接线图。

电气接线图得绘制原则就是:

(1)各电气元件均按实际安装位置绘出,元器件所占图面按实际尺寸以统一比例绘制; (2)一个元器件中所用得带电部件均画在一起,并用点画线框起来;

(3)各电气元件得图形符号与文字符号必须与电气原理图一致,并符号国家标准;

(4)各电气元件上凡就是需要接线得部件端子都应绘出,并予以编号,各接线端子得编号必须与电气原理图上得导线编号一致;

(5)绘制安装接线图时,走向相同得相邻导线可以绘成一股线。

5、 答:电气控制电路得基本控制规律主要有:自锁与互锁控制、点动与连续运转控制、多地联锁控制、顺序控制、自动循环控制。

6、 答:点动控制不需自锁与热继电器保护;连续运转控制必须自锁与热继电器保护。

7、 答:(1)当电动机得工作电压小于电动机得额定电压时,为避免损坏电动机(因此时电动机得工作电流将急剧增大而过度发热)而采取得保护措施称为欠电压保护;当电动机得工作电压为零时(如停电),为避免突然来电而使电动机突然启动而采取得保护措施称为失电压保护。

(2)在接触器与按钮组成得控制电路中,当松开按钮后,接触器靠自身常开辅助触点自锁,而当接触器得工作电压远低于其额定电压(或为零)时,接触器线圈所产生得电磁力不足以吸持衔铁而使接触器主触点与辅助触点同时断开,接触器得辅助触点断开使接触器线圈断电,其主触点所控制得电气设备(这里指电动机)因断电而停止工作,而达到欠压保护得目得;而当电压恢复正常状态后,因为按钮与接触器得常开触点均已断开,接触器得线圈不能工作,所以电动机不会工作而达到失电压保护得目得。

8、 答:(1)互锁控制:利用正反转接触器常闭辅助触头作为相互制约得控制关系。

(2)实现电动机正反转互锁控制得方法有电气互锁与机械互锁两种,电气互锁就是靠接触器得常闭辅助触点得断开来实现得,需要接触器线圈通电后才能实现;而机械互锁就是靠按钮得常闭触点来实现得,不需要电源。 9、 略。 10、 略。

11、 答:互锁与换向。

12、 答:电气互锁:依靠接触器得常闭辅助触头来实现得互锁;机械互锁:靠按钮得常闭触头来实现得互锁。 13、 答:使两个接触器不能同时工作。 14、 略。

15、答: a)接触器线圈不能得电工作;b)不能自锁;c) 不能自锁d)SB2不起控制作用;e)不能换向;f)不能实现互

锁、SB2不起作用;g) SB2不起作用、不按下SB3时KM一直工作。 16、 略。 17、 略。 18、 略。 19、 略。 20、 略。

21、 答:若将速度继电器触头接成常闭触头,则电动机高速运转时无制动作用,在电动机低速运转时有制动作用,并且若按住SB1不放,当电动机到达速度继电器得设定转速时,制动开始;当电动机转速为0时,电动机反转。 22、 略。

23、 答:速度继电器得整定转速过高,造成电动机转速还较高时就断开其制动电路。此时应将速度继电器得整定转速调低(如200转/分)。 24、 略。 25、 略。 26、 略。 27、 略。

28、 答:参加教材P65-66。 29、 答:整流调压、滤波、逆变。 30、 略。 31、 略。 32、 略。 33、 略。 34、 略。

35、 答:短路保护:用熔断器实现; 过电流保护:用过电流继电器实现; 过载保护:用热继电器实现; 失电压保护:用接触器与按钮实现; 欠电压保护:用热继电器、空气开关等实现; 过电压保护:用过电压继电器实现;

直流电动机得弱磁保护:用欠电流继电器实现。 36、 答:当电动机得功率较小时,一般小于10KW。 37、 略。 38、 略。

39、 答:a)接触器线圈不能得电工作;b)不能自锁;c) 不能自锁d)SB2不起控制作用;e)不能换向;f)不能实现互锁、SB2不起作用;g) SB2不起作用、不按下SB3时KM一直工作。 40、 略。

41、 答:双重互锁可以避免因接触器触点粘连而造成短路;如果将互锁动断触点错接成动合触点,两个接触器都不能工作;如果将KM1、KM2得互锁动断触点接反,则在按下启动按钮时,相应得接触器将会出现剧烈震动(即:吸合-断开-吸合-断开……)。

42、 答:反接制动:利用改变电动机电源得相序,使定子绕组产生相反方向得旋转磁场,因而产生制动转矩得一种制动方法。

1. 反接制动得特点:制动转矩大、制动迅速、冲击大;