---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------
多联机、水冷螺杆、 风冷模块及水(地)源热泵方案对比
2017年03月
第一部分 方案比较分析
一、方案初投资及运行费用对比
以下对中央空调方式进行初投资、运行费用方面的比较,见下表: 采暖制冷 比较项目 (4万平)方案一 多(4万平)方案二 水冷(4万平)方案三 水源方式 联机系统 螺杆/风冷模块 泵/地源热泵 初投资(万元) 800 国产、进口760 国产600进口640/ 640国产600进口 10 / 40 / 1.5 国产640、进口680/ 国产1240、进口1280 6/5 20/18 24/20 80/72 3 ㎡)/ 夏季运行电费(元 10 ㎡)冬季运行电费(元/ 32 每年总制冷费(万元) 40 每年总采暖费(万元) 128 年维修及保养费(万元) /
,合计120万元;建设换热机如采用市政热网,其中市政入网费约合30元/m 房需60余万元,另根据《朝阳市物价局关于调整供热价格的通知》的相关规定,非22,其中建筑物层高超过3米的,/m元每超高调整为30.5元/m居民供热价格由25.50.3米以内(含0.3米),加价10%,层高超过6米的,由供用热双方根据热负荷情况协商议定加价幅度。
2
第二部分 各种方案优缺点比较
本次中央空调性能对比的机型为1.模块式风冷冷水机组;2.VRV变频多联机组;3.地下水式水源热泵式机组;4.满液式螺杆冷水机组。 一、模块式风冷冷(热)水机组
2/8
风冷模块式冷水机组是以空气为冷源,以水为供冷介质的中央空调机组。作为制冷型的一体化设备,风冷模块式冷水机组省略了冷却塔、冷却水泵及相应管道系统等许多辅件,系统结构简单,维护管理方便且节约能源,适用广泛。因此,风冷模块式冷水机组通常适用于大型商场等建筑群体,在拥有供热锅炉、供热管网或其它稳定可靠热源的前提下,以满足建筑夏季制冷的空调暖通工程。主机与风机盘管、空调箱等末端装置所组成的集中式、半集中式中央空调系统具有布置灵活、控制方式多样等特点。风冷模块式冷水机组配以标准水管接口和单元组合控制功能,使机组运行自如。安装完毕,接上电源、水路即可使用。当空调面积增减而需要增减主机时,更显出其方便自如。 1.优点
前期设备投资比变频多联(VRV)便宜20%左右。 风冷热泵机组是以电能作为能源,电能是中央空调能源利用效率最高的一种能源使用方式;
主机加工简单、操作方便,制冷量调节范围大,可是实现无级调节; 主机为全金属构件,技术成熟,使用寿命约为10-15年;
风冷模块机组是以空气为冷源,以水为供冷介质的中央空调机组,作为制冷型一体化设备,省却了冷却塔、冷却水泵、及相应管道系统等庞大的附属设备或附件。
系统结构简单,尤其适用于水源缺乏区域。同时省去了冷却塔冷却水泵和冷却水系统,从而节约了冷却水系统投资和运行费用,无须专用机房,可直接安装在屋顶或室外空间。
风冷模块式机组每个模块均有两套独立的工作系统,如果其中一套系统有故障,不会影响其它系统的正常运行,而且可不停机进行维修,整个空调系统不会受到影响,可靠性强。
主机集中控制,电脑自动调节每个模块的运行时间。 室内空气通过水进行冷却,减小了送回风温差,使空气相对湿度保持在人体舒适性范围内。 2.缺点
3/8
在寒冷地区(如东北地区)制热时要配置电辅助加热设备,且在室外温度低于零下时需在系统内添加乙二醇溶液,以防止结冻(这样无形中提高了运行成本),每年都必须进行一次检修及设备清洗。 二、VRV变频多联机组
VRV空调系统全称为Variable Refrigerant Volume系统,即变制冷剂流量系统,是90年代后国际上兴起的代表当今最为尖端技术的空调方案解决系统。系统结构上类似于家用分体式空调机组,采用一台室外机对应一组室内机(一般可达50台)。控制技术上采用变频控制方式,按室内机开启的数量控制室外机内的涡旋式压缩机转速,进行制冷剂流量的控制,随着国家能源的短缺,其多联机的节能优势将会得到更好的体现,
VRV空调系统与全空气系统,全水系统、空气—水系统相比,更能满足用户个性化的使用要求,设备占用的建筑空间比较小,而且更节能。正是由于这些特点,其更适合那些需经常独立加班使用的办公楼建筑工程项目
VRV空调系统还具有集中控制管理环节,可以在控制室内对远端各组VRV空调系统进行监控管理,是一种比较完善的控制方式,对于一个已设计了楼宇自控系统(BAS)的智能大楼,能够合理的、最大限度的发挥其系统功能,减少系统设备的重复投资,提高系统集成技术能力, 1.优点
控制器类型 有线控制器,无线控制器,集中控制器,远程集中监控器 温度控制 精度为±1℃的温度控制 故障自诊 简洁完善的自诊功能
能量调节 通过最新研制的数码技术控制压缩机,实现能量控制
控制系统 先进的楼宇自控系统,通过一根双芯控制线将系统连接成网络,实现集中控制和单独控制。控制系统简单、灵活。 制暖 以热泵形式制暖,效率高且能耗低,可在室外-15℃以上设备正常运行。 设备在运行过程中,无须专人进行维护及保养,有效地减少设备维保费用。 2.缺点
4/8
年。 设备造价高,使用寿命约为10
系统室内机的工作方式为冷媒直接与室内空气进行热交换,送回风温差 VRV 大,空气干燥度高,导致舒适性差。系统接点多,容易导致氟利昂的泄漏,同时也会因此形成冰堵,阻碍制 VRV 冷剂的循环,影响机组制冷(热)。 冬季需加设电辅助加热装置,并随着室外气温降低,室外温度低于-15℃后,系统由于结霜制热能力也逐渐减少,从而减少工作效率,提高能耗。 。
三、满液式螺杆冷水机组
满液式螺杆冷水机组是借鉴国内外自动控制、制冷、传热传质、多相分离等工程领域的最新研究成果,经多年探索、研究开发而成的高效、节能空调冷源设备,具有大温差(8-10)、制冰蓄冷、热回收、一次泵变流量等多种可选配置,其综合性能已达国际先进水平,能满足各种需要,既能为宾馆、医院、药厂、影剧院、体育馆、娱乐中心、商业大厦、写字楼、工矿企业等场所的中央空调系统提供冷水,又能为纺织、化工、食品、电子、科研等行业提供工艺冷冻水。 1.优点
双压缩机并联系统设计独特的多压缩机并联技术,能量覆盖范围广,客户选
择余地大;
分压缩机启动,大幅降低启动电流对电网的冲击。部分负载时双压缩机交替运行,使用寿命约为15-20年;
通过滑阀调节实现机组平滑适应空调负荷变化,无喘震现象。高效满液式专用压缩机,容积效率高、噪音低、维护成本低; 内置高效油分离器,压缩机排气中的含油量降到最低,润滑可靠,密封性好;电机直接驱动转子,运转效率高;压差供油,无需油泵;制冷剂气体冷却电机,冷却均匀,电机寿命长。 独特的油管理系统
高效独特的机械二次油分设计,保证回油顺畅,运行可靠;可靠的引射泵回油系统,确保压缩机长时间运行不缺油;独特的油路平衡设计确保各个压缩机内油位高度一致。可靠、先进的电子膨胀阀控制自动检测蒸发器液位高度变化,通过电
5/8
子膨胀阀快速、精确地调节制冷剂流量;时刻保持理想的蒸发器液位,使机组始终保持高效运行状态;电子膨胀阀动作快速、精确,可适应各种运行范围更宽。 管程走水,分配均匀,无水短路现象,可方便地打开水室清洗换热管,维护方便,可靠性更高。 2.缺点
价格偏高,占用较大的场地空间,需设立独立的机房,室外需暂用一定空间安装冷却塔。
润滑油系统较复杂,耗油量大。 噪音高。
装配精度高,安装、调试复杂。 后期运行费用高。
设备在运行过程中,需设立独立管理人员进行操作、维护及保养。 四、地下水式水源热泵机组 1.优点
属可再生能源利用技术。水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。
高效节能。水源热泵机组可利用的水体温度冬季为11~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。据美国环保署EPA估计,设计安装良好的水源热泵,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。 运行稳定可靠 。水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。
环境效益显著。没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。