好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

井下电钳工培训教案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第三节、杂散电流

杂散电流分直流杂散电流与交流杂散电流,直流杂散电流是指:直流架线电机车电流的全部或一部分,没有经过轨道回路的全程而通过大地或其他设备流回变流所用的电流。交流杂散电流是指:在井下变压器采用中性点不直接接地的供电系统中,当电网三相对地的绝缘电阻、电容不相等时将出现零序电流。零序电流从地线或大地经漏电继电器流回电网。 一、杂散电流的危害

1、矿井杂散电流可能引发电雷管的误爆炸,威胁人身安全。 2、矿井杂散电流腐蚀金属管路和铠装电缆的金属外皮,缩短其使用寿命。

3、杂散电流可能使漏电保护发生误动作。

4、杂散电流可引起电火花,其电火花能引起瓦斯、煤尘爆炸。 二、杂散电流的防治措施

因我井只有交流杂散电流,故只讲交流杂散电流的防治措施:1、提高交流电网的绝缘水平;2、采用屏蔽电缆

第四节、三专两闭锁

根据《煤矿安全规程》规定:瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井,掘进工作面的局扇供电必须设专用线路、专用开关、专用变压器。局部通风机和工作面的大气设备必须装设风电闭锁、瓦斯电闭锁,以保证局扇停止运转或掘进巷道瓦超限时,能立即自动切断巷道中电器设备的电源,防止爆炸事故的发生。 一、构成与工作原理

“三专两闭锁”电气系统图(如图3-11)

掘进工作面的风机是用专用开关、专用线路、专用变压器,上未分接任何负荷;供掘进工作面的动力采用了风机和动力电闭锁,监测分站与断电仪再与动力电闭锁。

2、QC83-120型开关与QC83-80型局部通风机开关闭锁(如图3-12)

QC83-120型开关(风电开关)的2、9线分别接QC83-80型开关(局部通风机开关)的9、13线。只有在QC83-80型开关的9、13这对常开触点在局扇运转处于闭合时方可使QC83-120型开关的2、9线连通,这样QC83-120型开关才能启动,即掘进工作面的动力才有电。

3、瓦斯电闭锁示意图

瓦斯探头测得CH4含量信号送给监控分站,当瓦斯超限时,监控分站显示CH41.5%,其常开触点K1闭合,接通断电仪电路,断电仪的常闭触点断开,就能切断风电开关的2、9线。

4、我井的“两闭锁”是用风机占2、13桩头、断电仪占13、9桩头,13装头是公共桩头,2桩头机电队用,9桩头通风队遥测用。

第二章、采区电网保护

煤矿井下供电系统的过流保护、漏电保护、接地保护统称为煤矿井下的三大保护。井下供电系统的三大保护是井下供电安全的可靠保证。

第一节、漏电保护

当电气设备或导体的绝缘损坏或人体触及一相带电体,电源和大地形成回路,有电流流过的现象,叫漏电。分为集中漏电与分散漏电。 一、漏电的危害及原因 1、漏电的的危害

漏电会给人身、设备以及矿井造成很大的威胁,其危害为: A、触电伤亡事故;

B、产生电火花引起煤尘、瓦斯爆炸; C、漏电产生电位差,可能引起电雷管爆炸; D、会扩大短路故障,烧毁设备、造成火灾。 2、漏电的原因

A、电缆和电气设备长期过负荷运行,使绝缘老化而造成漏电; B、运行中的电气设备受潮或进水,造成对地绝缘电阻下降而漏电;

C、电缆与电器设备连接时接头不牢,运行或移动时接头松脱,某相碰壳而造成漏电;

D、电气设备内部随意增加元件,使外壳与带电体之间的间隔小于规定值,造成某 一相对壳放电而发生接地漏电;

E、电缆绝缘层因车辆、机械碰撞而破坏,芯线裸露而漏电; F、铠装电缆受机械损坏或过度弯曲而产生裂口,受潮或进水漏电;

G、导体遗留在电气设备内,造成一相碰壳而漏电; H、设备接错线,火线与地线接错而造成漏电; I、操作设备时,造成弧光放电而接地漏电; J、停、送电错误等原因,造成人触及一相而漏电。 3、漏电的保护方式

漏电的保护方式有漏电保护、选择性漏电保护、漏电闭锁本处只讲漏电保护,我井只用了漏电保护这种方式,分析JY82检漏继电器工作原理(见图4)

该继电器采用了附加直流电源的方式进行漏电保护。 A、监视电网对地的绝缘水平,

检漏继电器接入电网后,即有了直流电源,并经如下检测回路:VC(+)—O—接地极1PE辅助接地极2PE—大地—电网对地绝缘电阻—三相电网—QS—1L—2L—KD—VC(—)。有直流电流通过欧姆表,其直流电流的大小可以通过下式计算:ID=UVC/r +R B、电网漏电保护

当人触及电网一相或电网对地绝缘电阻下降到危险值时,流过继电器的电流超过其动作值,使其动作,接点KD1闭合、自动馈电开关DW的脱扣线圈YA有电,使开关跳闸,实现漏电保护作用。接点KD2

先于KD1闭合,继电器KD自保,这样,可以保证在间续性接地故障时,继电器KD可靠动作。 C、检漏继电器的试验

为使检漏继电器可靠工作,该继电器自身设置了检查回路。按《煤矿安全规程》规定:“每天应对检漏装置的运行情况进行一次试验”。试验时,按下试验按钮SB,接通如下回路:VC(+)—Q—1PE—地—PE—SB—R3—1L—2L—KD—VC(—)。检漏继电器应可靠动作,DW自动馈电开关跳闸。

D、电网对地电容电流的补偿,从前面分析可知,由于电网对地电容的存在,使得人身触电时电流超过极限安全值,造成极大危险。为了抵消电容电流,可以用附加电感支路来实现。JY82型检漏继电器是利用零序电抗器2L,串接在三相电抗器的中性点与地之间,如图5所示,人触及一相时,通过人体电流有电容电流IC,电感电流IL和电阻电流IR,但电容电流IC,电感电流IL相位差180度,适当调整零序电抗器的电感量,使IC与IL两者相互抵消,使流过人身电流大大减小。

JY82型检漏继电器电感的调节是利用带抽头的零序电抗器,改变线圈的匝数来实现的,由于零序电抗器2L的电感电抗值是靠改变线圈的匝数(L0—L9)进行调节,所以补偿效果较差(实测效果最多补偿47%左右),而且最佳补偿范围也小(最大电容每相只能达0.247uf左右)。该继电器采用的是静态补偿方法。

第二节、过电流保护

一、过电流故障的危害及原因

井下电钳工培训教案

第三节、杂散电流杂散电流分直流杂散电流与交流杂散电流,直流杂散电流是指:直流架线电机车电流的全部或一部分,没有经过轨道回路的全程而通过大地或其他设备流回变流所用的电流。交流杂散电流是指:在井下变压器采用中性点不直接接地的供电系统中,当电网三相对地的绝缘电阻、电容不相等时将出现零序电流。零序电流从地线或大地经漏电继电器流回电网。一、杂散电流的危害1、矿