柴油发电机组需求及技术规范书
本技术规范书为xxxxxxxxx(一期)机房土建项目高压柴油发电机组采购项目提出的技术要求,作为投标人制定技术应答书的依据,根据投标人的应答书完善后,将作为商务合同的附件之一。
对于本规范书提出的有关要求,投标单位应在技术应答书中逐项应答“满足”、“不满足”或者“部分满足”,对“不满足”或者“部分满足”的应提出充分理由并加以详尽说明。应答“不满足”或者“部分满足”的将有可能导致投标无效。招标文件中标注“★”的内容必须满足,不满足将被视为无效投标。
对于本规范书中未能提出的系统性能指标和不合理的功能配置等,投标单位应在建议书中加以补充说明,并提供有关详细资料。
投标单位应根据招标项目的要求提出完整的实施方案。
招标人有权在签订最终合同前,根据需要修改本规范书。规范书的最终解释权在招标人。 本次招标拟选择一家中标人,负责xxxxxx(一期)机房土建项目高压柴油发电机组采购项目,包括柴油发电机组、柴油发电机电气系统、供油系统、发电机消音降噪环保系统、发电机进排风系统,包含设计实施全过程交钥匙项目,包含但不限于全部标的货物、辅助材料、现场吊卸到买方指定地点以及货物现场安装、施工、深化设计、调试、国家有关部门检测、强制性认证、验收、培训等费用,以及自行保管、人工、机械、运输(运抵甲方指定地点现场)、仓储、加工、保险、叉车费、上下车搬运费、二次搬运费、各种税费(含增值税等)、劳保、厂验、专利技术及质量保修,保修期内所有备品备件及消耗品的保修更换费用完成本招标内容所需的一切费用。
柴油发电机组及发电机配电柜供应、安装及调试工程范围须包括但并不限于下列各项:
1.整套柴油机/发电机组包括散热器、防冻剂、润滑油、弹簧减震器、型钢基础、底脚螺栓等。
2.完整的进风(强制)、排风、排气系统,包括风管、电动百叶、住宅级消声器、悬挂装置和热绝缘、热补偿装置、全面的机组及机房降噪措施(需满足国家环境相关部门要求)、排烟净化设备、排烟管(按图纸)等。
3.全套燃料输送系统,包括标准加油口、首次注油、供油管、日用油箱、输送管滤污、阀门和需用的供油泵、完善的安全检测及报警设备。
整理文档
.
4.包括所有附属和控制设备的控制屏以提供完整的操作系统。 5.直流电起动系统。
6.完整的供电输出系统,包括柴油发电机房的接地、输出开关柜、柴油发电机组出线到随机配套的控制柜、配电柜的进线等的电缆、桥架等。
7. 柴油发电机组系统按规范、设计要求免费提供通信协议、通信接口和接口软件。 8 .柴油发电机组系统工程需要的防火封堵。
9. 柴油发电机组系统工程的成品保护。前期配合土建施工的涉及发电机组安装的基础、预留预埋孔洞、管线等工作。
10. 所有有关线槽、电线管、桥架及设备的油漆工程。 11.所有有关低压供电系统的一切所需清洁及测试等工作。 12.从有关部门取得与本系统有关的一切所需许可及相关报批。 13.提供所有设备和材料的技术呈审(包括所需的样本)。 14.提供在两年质保期内的维修及保养。
15.根据设计图提供针对性的深化设计施工图、要求土建配合图及竣工图。 16.提供施工及运输方案。
17.提供零部件、操作及维修手册、设备系统测试报告。 18.提供驻工地工程人员包括专责协调机电设备系统施工的班子。
19.对业主员工提供培训及指导,并编制柴油发电机组系统及相应设备的使用培训手册。
20.与建筑承包和其他承包单位合作及协调以按时完成有关工作。 21.提供工程进度时间表。
22.提供施工图纸和所需资料并协调进行综合设备施工图和综合要求土建配合图的制作。
23.提供足够及需要的文件、图纸等。去获取有关当地政府机关所需的合格证书及合格文件如报装、报建、报完工及竣工资料等。
24.负责施工图、竣工图及管线综合图设计院盖章费用。 25.维修保养服务。
整理文档
.
1.总则
1.1★ 本《技术标准和规范》适用于xxxxx(一期)机房土建项目柴油发电机组的要求;需用7台机组,7台机组主用功率:1800Kw/2250KVA,备用功率2000Kw/2500kVA;电压10KV,频率50HZ,电压10KV,频率50HZ。基于满足N+1的安全等级,基于在重大灾难(台风、洪水、地震、战争等)情况下,市电无法正常供电时,能提供7*24小时总容量功率持续输出的要求柴油发电机组必须达到:主用功率:1800kW ,备用功率2000KW(对功率、电压等级、频率的要求为不可偏离项)
1.2 本《技术标准和规范》提出了柴油发电机组功能设计、结构、性能、安装和试验及机房环保系统,以及与发电机组配套的附属设备、应包括的控制保护等,及并机工程等方面技术要求。 1.3
本《技术标准和规范》提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规
定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。本技术规范所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4
所提供的柴油发电机组必须是全新的、未经使用过的(原厂测试时数除外) 原产
地国家原装进口机组。
1.5 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备和工程完全符合本规范的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“与规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.6
本《技术标准和规范》经买、卖双方确认后将作为订货合同的技术附件,与合同正
文具有同等法律效力。 1.7
本《技术标准和规范》未尽事宜,由招投标双方协商确定。
1.8适用标准
下列标准所包含的条文,通过在本《技术标准和规范》中引用而构成各相关内容的基本条文。因所有标准都可能会被修订,所以使用本规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
本标书采用的标准有:
GB 2820- 《工频柴油发电机组通用技术条件》 GJB 425A - 《交流工频汽油发电机组通用规范》 ISO8528- 《往复式内燃交流发电机组》
整理文档
.
ISO3046- 《往复式内燃机性能》
GB/T15548- 《往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》 GB1105- 《内燃机台架性能试验方法》 GB1859- 《内燃机噪音测定方法》 GB4208- 《外壳防护等级》
GB/T14048.1- 《低压开关设备及控制设备总则》
GB5585.2- 《电工用铜、铝及其合金母线 第2 部分:铜母线》
GB14048.3- 《低压开关设备及控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》
2.投标人供货范围
2.1.主要设备
一.固定柴油发电机组 序号 设备名称 规格 单位 数量 备注 ★发电机组所采用的发动机必须为欧美知名品牌原装产品(CUMMINS(康明斯)、CATERPILLAR(卡特彼勒)、kohler(科勒MTU发动机)。发电机组必须适用 10KV 柴油发电机组 2250KVA/1800KW (主用功率) 2500kVA/2000kW (备用功率) 台 7 于为数据中心的UPS等容性、非线性负载供电。机组需满足在环境温度40摄氏度时在额定功率下长时间运行,柴油机水箱散热风扇为曲轴驱动。设备供应商应结合现场条件完成发电机系统的相关设计(包含平面布置、设备及油罐基础、线缆及油管沟道、减震系统、进排风系统、排烟系统、降噪消音系统、供油系统、防雷接地系统、配电系统、控制系统等)。 标配清单 1 整理文档
.
最大输出功率:大于2140 KW 1 发动机 发动机为V型16缸涡轮增压式,排量≥60L 最大输出功率: KW 永久励磁发2 发电机 电机(PMG),绝缘材料满足F级绝缘,F级温升。 3 散热水箱 控制装置4 及开关装置 启动用阀5 控式密封蓄电池 6 电池充电器 排气消声器: 套 7 由发电机组厂家原厂配套 个 7 由发电机组厂家原厂配套(自动充电) 套 7 由发电机组厂家原厂配套 套 7 由发电机组厂家原厂配套 台 7 台 7 台 7 ★发动机必须为欧美知名品牌原装进口产品(卡特彼勒、康明斯、MTU品牌)。供应商标明型号、功率等主要技术参数。 ★发电机组所配发电机应为欧美原装进口产品,参考品牌:英国斯坦福(STAMFORD),法国利莱森玛(LEROYSOMER),卡特彼勒,且正式投入市场运行不低于五年的成熟可靠产品。供应商标明型号、功率等主要技术参数。 由发电机组厂家原厂配套 7 8 减震装置 随机工具(1套) 应急发电机 进风轴流风机 套 7 由发电机组厂家原厂配套 9 套 7 由发电机组厂家原厂配套 10 10KW/380V SF84-4 功率=4kw风量=30000m3/h 台 1 室外供油泵应急电源,配套开关箱 11 台 36 整理文档